Przeróbka chłodni - pawelek - 2008-11-16

Witam
mam działającą chłodnie, klient zbudował nową do której to chce przenieść elementy ze starej, z tym że chce sprężarkę zamknąć w pomieszczeniu, a skraplacz wyrzucić na dach. Moje pytanie czy wystarczy tylko oddzielić sprężarkę od skraplacza, czy muszę jeszcze dokupić jakieś elementy dodatkowe? Jakie rurki poprowadzić między sprężarką a skraplaczem. Myślę założyć presostat na wentylatorach, bo do tej pory pracowały razem ze skraplaczem. Zastanawiam się czy będzie potrzeba montowania odolejacza? Nie wiem co z olejem ile go zostanie w układzie.
Agregat jaki tam jest to Maneurop GM50-4CT.


Przeróbka chłodni - radekklimat - 2008-11-17

nie potrzeba odolejacza, natomiast przydałby sie zawor zwrotny na lini goracych gazow ze sprezarki do skraplacza, srednica rurek taka jak była w oryginale chyba ze skraplacz bedzie daleko to zwieksz o jedna srenice, pomysł z presem na wiatrak bardzo dobry nastawa dla r22 to zał16 bar wył 13bar, olej jak sie nie wyleje to mozesz tylko wymienic na nowy no i filter nalezaloby zmienic


Przeróbka chłodni - pawelek - 2008-11-18

Witam
co myślisz jeszcze o założeniu regulatora obrotów wentylatora ( jaki polecasz)? Chodzi oto aby wentylator pracował jak najciszej, kłopoty z sąsiadami. Skraplacz będzie około 8-10 metrów wyżej nad sprężarką, myślisz że trzeba zwiększyć średnice rurek?, chociażby tę wychodzącą ze sprężarki?


Przeróbka chłodni - radekklimat - 2008-11-18

jaka srednica przyłacza tlocznego na sprezarce a regulator moze byc dowolny regulowany cisnieniem albo temperatura


Przeróbka chłodni - AS - 2008-11-18

Kolego, właściwie należałoby przeliczyć średnicę rury. Ponieważ, jak zapewne powszechnie widadomo prędkość przepływającego czynnika w rurociągu tłocznym nie powinna wynosić więcej niż 12m/s. Tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ z ruroiciąg tłoczny jest jednocześnie pionem prowadzącym czynnik chłodniczy do skraplacza. Pojawia się problem z obiegiem oleju, oczywiście ten problem można rozwiązać na trzy sposoby:

1) tak dobrać rurociąg aby prędkośc par czynnika na tłoczeniu była w okolicy 15m/s z jednoczesnym zamontowaniem syfonów w celu poprawienia obiegu freonu, czyli raczej zmniejszenie średnicy, a nie jej zwiększenie

2)w taki spsób dobrać oraz wykonać rurociąg tłoczny z dodatkowym rurociągiem olejowym np fi 10mm, czyli ponownie zmniejszenie średnicy rurociągów

3)zamontować odolejacz z zaworem zwrotnym oraz dobrać średnicę pionu do 12 m/s.

Także rada z powiększenim średnicy rurociągu tłocznego o jedną dymensję, uważam za nietrafioną i nie mającą uzasadnienia.
Zamontowanie zaworu zwrotnego w przypadku braku odolejacza przy 10 m pionie tłocznym jak najbardziej prawidłowe.


Przeróbka chłodni - Artic - 2008-11-18

podziwiam Cię AS za twoją wiedze ale po co tyle tego???

nie mieszaj zabardzo chłopakowi w głowie to co napisał radek jak najbardziej wystarczy. Pomyśl może o płynnej regulacji skraplania nie bedzie wtedy problemow z przechłodzeniem czynnika w zimie.


Przeróbka chłodni - AS - 2008-11-18

Artic napisał(a):podziwiam Cię AS za twoją wiedze ale po co tyle tego???

nie mieszaj zabardzo chłopakowi w głowie to co napisał radek jak najbardziej wystarczy. Pomyśl może o płynnej regulacji skraplania nie bedzie wtedy problemow z przechłodzeniem czynnika w zimie.
Aby wiedział.


Przeróbka chłodni - Remik - 2008-11-19

Artic napisał(a):podziwiam Cię AS za twoją wiedze ale po co tyle tego???

nie mieszaj zabardzo chłopakowi w głowie to co napisał radek jak najbardziej wystarczy. Pomyśl może o płynnej regulacji skraplania nie bedzie wtedy problemow z przechłodzeniem czynnika w zimie.
Dla jednych może to być cenna informacja, dla innych nie. Ja dziękuję koledze AS, że dzieli się swoją wiedzą
Pozdrawiam


Przeróbka chłodni - radekklimat - 2008-11-19

zmiana przekroju rury na mniejsza powoduje zwiekszenie predkosci wiec srednica musi byc wieksza, syfony- po co nie spotkałem na tłoczeniu syfonow
tu jest tylko 10m ja transportowałem na odległosc i 25m bez wydziwiania


Przeróbka chłodni - pawelek - 2008-11-23

dziękuje za podpowiedzi i konkretne porady
myślę zrobić tak: wyrzucić skraplacz na dach, przekrój rury tłocznej do skraplacza ( nie wiem czy zwiększyć) czy zostawić takie jakie są , założyć odolejacz albo zawór zwrotny, (nie wiem co lepsze, chyba odolejacz), presostat na wiatraki i ma hulać. tak?
jeszcze jedno, jak obliczyć tę prędkość przepływu 12m/s ?


Przeróbka chłodni - AS - 2008-11-23

pawelek napisał(a):dziękuje za podpowiedzi i konkretne porady
myślę zrobić tak: wyrzucić skraplacz na dach, przekrój rury tłocznej do skraplacza ( nie wiem czy zwiększyć) czy zostawić takie jakie są , założyć odolejacz albo zawór zwrotny, (nie wiem co lepsze, chyba odolejacz), presostat na wiatraki i ma hulać. tak?
jeszcze jedno, jak obliczyć tę prędkość przepływu 12m/s ?
Jeżeli, Kolego, zakładasz odolejacz to za odolejaczem musisz i tak zamontować zawór zwrotny, aby uniemożliwić zalanie odolejacza ciekłym czynnikiem chłodniczym ze skraplacza. Przy okazji, nie zapomnij, Kolego wstępnie zalać olejem odolejacza przy montażu.


Przeróbka chłodni - pawelek - 2008-11-25

zawór zwrotny montuje się przy sprężarce na dole, czy na górze przy skraplaczu


Przeróbka chłodni - AS - 2008-12-04

Kolego, jak najbliżej odolejacza.


Przeróbka chłodni - Toronto - 2009-01-10

Czy tu poskutkuje tzw łabędzia szyja??