By-pass gorących par czynnika - sebaa - 2008-11-27

Jak zabezpieczyć układ chłodniczy przed ucieczką czynnika z instalacji, w której zamontowany jest KVC.


By-pass gorących par czynnika - mister - 2008-11-27

włóż układ do worka i zaklej szczelnie


By-pass gorących par czynnika - AS - 2008-11-29

Kolego, KVC jest regulatorem upustowym i powinien być stosowany razem z KVL. Najlepiej zabezpieczyć układ po prostu presostatem niskiego ciśnienia, który wyłączy sprężarkę i nic innego nie wymyślisz.