Forum Klimatyzacja
problem z klimatyzatorem ravanson - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: problem z klimatyzatorem ravanson (/showthread.php?tid=1895)



problem z klimatyzatorem ravanson - dario0609 - 2008-12-03

witam,jestem poczatkujacy w tej branzy,wiec prosze o pomoc.Znajomy poprosil mnie o uruchmienie klimy.Montaz robil ktos inny ale z rozruchu wycofal sie niewiem czemu.Wiec sprawdzilem polaczenia elekr.-ok.,sterowanie-ok,zrobilem proznie-ok,zakladam,ze uklad jest szczelny/ewakuometr ani drgnal przez 12godz/Odkrecam zawory,cisn 10bar.,gdy zalancza sie sprezarka cisn.spada do 2,apotem coraz mniej i dodam,ze rura ssawna zaczyna sie szronic a potem zamarza wszystko az do sprezarki.dodam,ze odcinek nie jest dlugi i czynnika nie trzeba dobijac.prosze o jakas rade.gaz 407c


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

Witam

Jeżeli jesteś pewny że masz odkręcony zawór do końca na tłocznym, to zostało uzupełnienie czynnika. Smile
Może być jeszcze zagnieciona rurka, może klient nie chciał zapłacić Big Grin wykonawcy.

Pozdrawiam


problem z klimatyzatorem ravanson - dario0609 - 2008-12-03

dzieki za podpowiedz.Zajwory sa napewno odkrecone,bo juz wczesniej sprawdzalem.jezeli zagnieciona jest rurka to mam problem,bo one sa w tej bialej izolacji ale sprawdze w miare mozliwosci.


problem z klimatyzatorem ravanson - Remik - 2008-12-03

Sprawdź wszystko jeszcze raz. 10 bar po odkręceniu zaworów. Wnioskuję, że jed. zew. jest umieszczona w ciepłym miejscu (około 23*C). Czy pracuje wentylator jed. wew.? Do jakiego ciśnienia ściąga? Czy klima ma zaworek serwisowy po stronie tłocznej? jeśli tak to napisz jakie jest ciśnienie w tym samym momencie na ssącej i tłocznej. Czy to jest nowy klimatyzator, czy z odzysku?


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

Witam

Pewne to jest to że kiedyś umrzemy, byle nie dzisiaj Big Grin . Jeżeli jesteś pewien to podłącz manometr i uzupełniaj czynnik. Podłącz termoparę do ssącej i mierz przegrzanie. Przegrzanie 6-8K.

Pozdrawiam


problem z klimatyzatorem ravanson - dario0609 - 2008-12-03

skraplacz jest na poddaszu,wiec temp.jest ok.20st.went. w j.w,pracuje ok.cisn.tak jak pisalem leci do 0 potem wylacza presostat niskiego,ale recznie trzymajac stycznik zamarza na maxa.


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

Witam

No to wygląda na niedrożność. To jest nowa klima?

Pozdrawiam

Szybciej będzie jak spytasz poprzednią ekipę Big Grin


problem z klimatyzatorem ravanson - Klima-cool - 2008-12-03

Witam musieli albo zalutować lub złamać miedz. Jeżeli tłoczna to 6mm to mogli ją zaspawać sprawdz czy była spawana miedz. Klima schodzi do 0 i się wyłancza czy ciągnie prużnie??????????


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

mg_1 napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Pewne to jest to że kiedyś umrzemy, byle nie dzisiaj Big Grin . Jeżeli jesteś pewien to podłącz manometr i uzupełniaj czynnik. Podłącz termoparę do ssącej i mierz przegrzanie. Przegrzanie 6-8K.
Stefan, gościowi zalewa sprężarkę, a Ty doradzasz uzupełnienie czynnika?.
Witam

E tam, najpierw podał 10 bar i 2bara na pracy. Skąd wiesz czego 10 bara tam miał? Później napisał że schodzi do zera.

Pozdrawiam


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

mg_1 napisał(a):Raczej stawiam na brak wymiany ciepła w JW
Witam

To musiałby stać bez ruchu nawiew lub całkowicie jest zabity brudem parownik. Myślisz że tego nie sprawdził?

Pozdrawiam


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

Witam

Ja trzymam teorie załamanej rury. Skupiłem się na zerze.

Pozdrawiam


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-03

Witam

Doczytałem w bazgrołach w pierwszym poście że zamarza się wszystko. Skłaniam się ku teorii Mg_1. Sprawdź parownik i nawiew.
A jak nie pomoże to zgodnie z formułą forum- wezwij serwis Big Grin

Pozdrawiam

Jak zwykle wróżenie na podstawie fusów.
Idę spać wróżki też muszą odpocząć Wink


problem z klimatyzatorem ravanson - dario0609 - 2008-12-04

Dzieki panowie za wasze uwagi.Sprawdzilem dzis wszystko jeszcze raz i co?Wszystko tak jak bylo.Ale zgodnie z sugestia p.Stefana sprawdzilem jeszcze rurociag.Oczywiscie rura ssaca 5/8 zagieta na zakrecie/kat 90/.Wyprostowalem to w miare mozliwosci/oczywiscie kielicharka/.Rurka nie jest uszkodzona wiec uznalem,ze niema powodu jej wymieniac.Uruchmilem klime i wszystko dziala ok.Tylko jak ktos robi montaz to przy takich przekrojach moglby uzyc gietarki na zakretach.Pozdrawiam,dzieki za pomoc.


problem z klimatyzatorem ravanson - Fujitsu Szczecin - 2008-12-04

Witam

Mg_1 wygrałeś, stawiam kolejkę.

Pozdrowienia

Wywiodłeś mnie w pole Big Grin


problem z klimatyzatorem ravanson - Klima-cool - 2008-12-04

czyli tak jak myślałem załamana stawiałem jeszcze na zalutowanie. 5/8 to wredna rura, piszesz ze w białej otulinie to pewnie ta tańsza cienko ścienna trudno ją zgiąć w kąt 90/ bez kuszy. POZDRAWIAM.