Forum Klimatyzacja
mebel na R12 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: mebel na R12 (/showthread.php?tid=1896)



mebel na R12 - Qba - 2008-12-03

- stara duża szafa chłodnicza -klientce bardzo zależy na niej -czy opłaca się wymiana czynnika a jeśli tak to najlepiej na jaki? oczywiście bez przezbrajania !
- a przy okazji nie mogę znależć nigdzie ciśnienia parowania i skraplania dla tego czynnika. Proszę o radę.


mebel na R12 - mister - 2008-12-03

napełnij czynnikiem MP39 lub MP66 i będzie git bez żadnych przerobek


mebel na R12 - Remik - 2008-12-04

MP39 istnieje również pod nazwą R401A a MP66- R401B


mebel na R12 - Remik - 2008-12-04

Dla układów chłodniczych (-10*C) zalecana temp. skraplania wynosi 35-45*C
Parowanie dla R12 przy -10*C to 219kPa co w przełożeniu na ciśnienie manometryczne wniesie ok 1 bara.
Odpowiednio MP39 208 kPa MP66 - 225 kPa
Skraplanie dla R12 w zalecanym zakresie 846-1081 kPa
MP39 1015-1303 kPa
MP66 1734-2195 kPa
W związku z powyższym uważam, że lepszy w tym przypadku będzie MP39
pozdrawiam


mebel na R12 - mn27 - 2008-12-04

a ja tam jak mam jakies urządzenia na r 12 to ładuje r 134a chodzą jak trzeba


mebel na R12 - Remik - 2008-12-04

mn27 napisał(a):a ja tam jak mam jakies urządzenia na r 12 to ładuje r 134a chodzą jak trzeba
I słusznie, parametry są jeszcze bliższe do R12


mebel na R12 - elektromechanik - 2008-12-04

mn27 napisał(a):a ja tam jak mam jakies urządzenia na r 12 to ładuje r 134a chodzą jak trzeba
Dokładnie. Od dobrych kilku lat już tak robię. Z reszto już kiedyś na tym forum to pisałem. Pierwszy raz zrobiłem to z konieczności - nie miałem akurat żadnego zamiennika za R 12 a napełniłem chłodnie do mleka za zgodą i ryzykiem gospodarza. Do dziś on żartuje że chciałem go na koszty utraty mleka naciągnąć. Sprężarka chodzi do dziś jakieś 4 chyba lata. Kilka miesięcy temu wymieniałem stycznik przy tej chłodni i sprężarka chodzi cicho i chłodzi super. Od tej pory ryzykowałem nie raz a w tej chwili robię to wszędzie gdzie są urządzenia na R12.

Mam kilku znajomych chłodniarzy którzy z początku tez mnie od czci i wiary odsądzali a w tej chwili jadą na R 134 aż milo i nie słyszałem aby gdzieś z tego powodu się coś działo.


RE: mebel na R12 - kerisatsameu - 2024-07-14

Szukam informacji gdzie w Polsce można kupić wysokiej jakości wkrety do mebli. Ważne, aby były trwałe, niezawodne i nadawały się do różnych typów konstrukcji drewnianych. Będę wdzięczny za rekomendacje zaufanych sklepów lub platform internetowych, gdzie można znaleźć szeroki wybór elementów złącznych do produkcji mebli. Interesuje mnie również możliwość zakupów hurtowych i dostawy na terenie całej Polski. Dziękuję!


RE: mebel na R12 - radekklimat - 2024-07-24

Najlepiej wymienić na r134a tylko należy bezwzględnie wymienić olej na syntetyczny, wypłukać uklad po starym oleju, ilość czynnika powinna być nieco mniejszą niż r12, około 20%