Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA (/showthread.php?tid=1901) Strony:
1
2
|
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2008-12-05 Witam Jadę w poniedziałek na oględziny tego ściennego inwertera. Klient zgłosił że od początku nie działa poprawnie. Ponowne wizyty montującego nie przyniosły rezultatów. Klima chodzi cały czas ale nie chłodzi. Urządzenie 2,5kW pracuje w pizzerii, w kuchni Co może być przyczyną złej pracy? Pozdrawiam
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - senior - 2008-12-05 jak pracuje w pizzerii to pewnie jest niedowymiarowane, Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Klima-cool - 2008-12-05 Za dużo przyczyn żeby dziś cokolwiek powiedzieć wepniesz zegary i na pewno ty będziesz wiedział co jest Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - senior - 2008-12-05 no Stefan........ kto jak kto, ale Ty jeszcze nie wiesz :-) Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Klima-cool - 2008-12-05 Nienawidzę tego żółto brązowy tłuszcz grubości do 5mm miałem parę razy taki przypadek szczególnie gastronomia tak że stefan zgadzam się z mg_1 POWODZENIA Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Klima-cool - 2008-12-05 Pizza gratis to tego Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - bodzio - 2008-12-06 Parownik to pikuś, Stefan nie zapomnij oczyścić też wentylatora z tej mazi i mąki Jeśli jeszcze będzie się kręcił.
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2008-12-06 Witam Przegląd i czyszczenie zrobię przy okazji jeżeli zajdzie potrzeba. Instalator uważa że urządzenie jest wadliwe. Właściciel uważa że instalator spierdzielił swoją pracę. Ja mam rozstrzygnąć spór, ewentualnie usunąć usterkę. Chciałem sprawdzić waszą czujność na cudze problemy ![]() Przy okazji spytam, jakiego środka używacie do mocno brudnych parowników właśnie w podobnych warunkach pracujących? Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Piotr - 2008-12-06 Jest taki preparat co dobrze usuwa tłuszcz,popsikasz i sam ścieka nazywa się meglio kosztuje ok 14zł 0,70l .oczywiście jeśli usuniesz tłuszcz to wskazane było by odgrzybić ten parownik.Powodzenia. Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2008-12-06 Witam Ja do parowników używam środka o nazwie Coil Disinfectant dobrze czyści, dezynfekuje, jest grzybobójczy, usuwa uciążliwe zapachy. Do skraplaczy używam Renewz. Nie wiem czy da radę z 5mm syfem. Do takich ciężkich osadów jest ten Meglio? Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Piotr - 2008-12-06 Meglio nie kosztuje wiele porównać możesz i będzie wiadomo. Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - klimamika - 2008-12-07 witaj powiedz właścicielowi że sam sobie gola strzelił kupując splita do takich miejsc używa się innych urządzeń specjalnych do kuchni np. mitsubishi ma takie skoro chciał zaoszczędzić to zaoszczędził tanie mięso to psy jedzą pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - awax - 2008-12-07 Witam Myślę,że nie zaangażujesz się tam we wskazywanie winnego?tak naprawdę winny jest pewnie ten wąż w kieszeni właściciela.Pomijąjąc,że z pewnością jest niedowymiarowany klimatyzator to trzeba tu zmusić właściciela aby wyznaczył pracownika,którego codziennym obowiązkiem będzie czyszczenie filtrów oraz co kilka dni odtłuszczanie j.w. Wskazywanie winnego i stawanie po czyjejś stronie nigdy nie wychodzi na dobre. Na marginesie wydanie fachowej opinii jest bardzo drogie i w tym przypadku mogłoby przekroczyć wartość urządzenia,ciekawe czy nadal będzie taką opinią zainteresowany? Pozdrawiam i smacznego Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2008-12-07 Witam Źle mnie oceniacie. Opinie zostawię dla siebie, mam wyjść jakoś z tej dziwnej sytuacji. Nie będę sr... we własne gniazdo Pewnie sprawa jest błahostką, jeżeli jest uszkodzone urządzenie zamówię drugie, tyle że kobietka przez telefon powiedziała że gościowi spadła JW przy montażu, brak mi wyobraźni jak ona wygląda. Ostatecznie klient ma być zadowolony, a nie firma instalująca obgadana. Ja mam o tyle niedobre położenie że jadę tam z ramienia serwisu Saunier Duval i obydwoje są dla mnie klientami. Nie wiem czy pamiętacie, ale dewiza koncernu Vaillant to ,,klient ma zawsze racje''. ![]() A z tym golem to też się wstrzymam, bo też nie wiem kto dobierał urządzenie. Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - awax - 2008-12-07 Niezbyt miłe zlecenie,ale cóż i takie trzeba realizować. powodzenia Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2008-12-08 Witam Wszyscy mieliście po trochu trafne uwagi. Kuchnia małe pomieszczenie, w niej duża kuchenka przemysłowa, frytkownica i piec do pizzy. J. W. w opłakanym stanie. Obudowa połamana, pokrywa filtrów została mi w ręku. Na filtrach brak prześwitu, parownik jak kostka smalcu, wentylator stoi ani drgnie, żaluzje połamane. Wanienka pełna stojącej mazi, rura skroplin nie drożna. Smrud jeszcze mnie prześladuje. MASAKRA ![]() Klient nie montował sobie sam, w dobrej wierze wezwał fachowca od klimatyzacji z dobrej firmy. Fachowiec w dobrej wierze dobrał urządzenie i zamontował . Po roku zrobił przegląd gwarancyjny i niby gruntowne czyszczenie. Po następnym pół roku urządzenie zbuntowało się i przestało działać. Moim zdaniem i tak głupie że tyle chodziło. Czekam na decyzje głównego serwisu. Prawdopodobnie będzie wymiana na nowe, ale uwarunkowana co miesięcznym przeglądem z gruntownym czyszczeniem płatnym lub zmianą miejsca montażu. Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Klima-cool - 2008-12-08 masakra a jak pizza była dobra. Proponuje wymień J.W. i podpisz serwis urządzenie raz w miesiącu np.122zł brutto Kieszonkowe wpadnie raz w miesiącu. albo kanałowe cię ratuje. Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - monterod2002 - 2008-12-08 Kiedyś szpec od pizzy powiedział mi " gdzie jest piec od pizzy nie montuje się klimy bo źle wpływa na jakość pizzy" I chyba miał racje nawet klimie wyszło bokiem. pozdrowionka Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - senior - 2008-12-08 pizzerie i kuchnie są specyficzne, dlatego jeszcze nie udawało mi się zamontować klimy w takich miejscach:-) jak ja daję 5 kW to konkurencja 3,6 .... nigdy nie mogę nadążyć za wami, podziwiam Was chłopaki :-) Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - monterod2002 - 2008-12-10 klimamika napisał(a):witajcichutko to któryś zmonterów klimy pewnie mu tak doradził zgarnoł kase i pojechał w siną daaal....
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2009-03-10 Witam Ciąg dalszy przygód z tą klimą z pizzerii. Pojechałem z nową j.w. aby ją przewiesić w inne miejsce. Ja się zabieram do roboty a tu mnie niespodzianka spotkała następna. Mam dla Was zagadkę . Co jest nie tak na zdjęciu poniżej?![]() Dodam dla ułatwienia że jest tak na całej długości od j.w. do j.z., to około 18m. Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - senior - 2009-03-10 na krótkich odcinkach( pod jednostką wewn też tak robię) ale nie na całej.. lipa Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Alpak - 2009-03-10 Zły spadek ?
Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - Fujitsu Szczecin - 2009-03-10 Witam Podoba mi się staranność z jaką instalator zadbał o dobre przewodnictwo i tak zawijał je w te sreberka .Pozdrawiam Klimatyzator SDH 31-026 NW AWARIA - byniom - 2009-03-10 Mnie się wydaje że tych sreberek jest za mało
|