Forum Klimatyzacja
SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: SDH 31-036W lodzi sie skraplacz (/showthread.php?tid=1904)



SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Piotr - 2008-12-06

Klient zgłosił że lodzi mu się skraplacz podczas grzania jedyne źródło ciepła.
Filtry na parowniku zawalone na maxa,wyczyściłem filtr i parownik.Dalej lodzi choć później ok.5min przegrzanie 8,5c temperatura na zewnątrz 3c linia krótka ok 2m czy dodanie czynnika załatwi spraw?


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - awax - 2008-12-06

Piotr napisał(a):Klient zgłosił że lodzi mu się skraplacz podczas grzania jedyne źródło ciepła.
Filtry na parowniku zawalone na maxa,wyczyściłem filtr i parownik.Dalej lodzi choć później ok.5min przegrzanie 8,5c temperatura na zewnątrz 3c linia krótka ok 2m czy dodanie czynnika załatwi spraw?
Czy przypadkiem nie jest niedowymiarowany?


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Fujitsu Szczecin - 2008-12-06

Witam

Jeżeli pomiaru dokonałeś na chłodzeniu, temperatura pracy wynikowa czynnika była 0st.C czyli około 7bar a z termopary na rurze ssącej odczytałeś 8,5st.C to wychodzi 8,5K przegrzania. Czyli lekko za mało czynnika. Ale czy akurat to jest przyczyna lodzenia skraplacza. Uzupełnij czynnik tak żeby wykazywało Ci 6K i zobacz w jakim stanie jest wymiennik. Ale pewnie to sprawdzałeś.

Używasz manometru elektronicznego?

Pozdrawiam


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Piotr - 2008-12-06

Tak pomiar był na chłodzeniu.Nie miałem przy sobie 410,wydaje się że przy takim przegrzaniu i takiej temp.zewnętrznej powinno to w miarę pracować.
Jeszcze jedno zdziwiło mnie na grzaniu ciśnienie 28 bar trochę mało.


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Fujitsu Szczecin - 2008-12-06

Witam

Spróbuj dopełnić, to zwiększy się na grzaniu ciśnienie. Ale wiesz co sprawdź na wszelki wypadek instalacje pod względem szczelności.

Pozdrawiam


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Piotr - 2008-12-06

Czekam na decyzję klienta bo ma się przeprowadzać do nowej siedziby firmy i chce zabrać ze sobą tą klimę.Dam znać co dalej.


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Piotr - 2008-12-07

Stefan manometry to TESTO.
Macie jakieś podpowiedzi.


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Fujitsu Szczecin - 2008-12-07

Witam

Opisz pokrótce jak sprawuje się Testo. Jakiego rodzaju masz termoparę. Ja zastanawiałem się nad kupnem Testo, ale wyszło mi że to co bym chciał z ich oferty jest trochę za drogie. Poza tym co roczna kalibracja.

Pozdrawiam


SDH 31-036W lodzi sie skraplacz - Piotr - 2008-12-07

Testo sprawia się dobrze,mam model 523 set 1.Brakuje mi w nim belki 4-ro drożnej,ale różnica w cenie 2X większa.Czujnik-sonda opaskowa.