Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? (/showthread.php?tid=1939) |
Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-28 Jutro mam znalść usterkę urządzeń a tu po świetach tylko ból w pustej głowie. Czasu będzie niewiele wiec proszę was o pomoc, Fujitsu do którego jest podłączonych kilka kasetonowych fancoili. W jednym z pomieszczeń są cztery sterowane sterownikami naściennymi po dwa. Dwa działają poprawnie a dwa niestety nie działają. Z tego co wiem to jeden z tych dwóch nie działał juz też od jakiegoś czasu,a teraz padł ten drugi. Jak zabralibyście sie do zdiagnozowania usterki ? Jestem elektryczo-elektroniczną "nogą". Bądę miał tylko kilka godzin czasu na tą robotę bo pomieszczenie jest intensywnie użytkowane. Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - byniom - 2008-12-28 Nie podałeś jakie kody błędów są generowane i czym objawia się ta awaria. Nie napisałeś czy nie działają wcale czy działają niewłasciwie. Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-28 Na panelu sterownika brak jakichkolwiek wyświetleń o błedach. Włanczasz na sterowiku (wskazania OK.) a jednostli martwe
Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - byniom - 2008-12-28 Sprawdzałeś czy dostają zasilanie ?. Każda może być odzielnym bezpiecznikiem zasilona a sterownik pobiera po transmisji napięcie.Musisz się dobrać do płytki i tam zacząć szukać najpierw. Możliwe że bezpiecznik na płytce poleciał. Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-28 Właśnie ostatnim razem miałem tylko tyle czasu dostępu do pomieszczenia aby sprawdzić tylko bezpieczniki. Zostały sprawdzone - są OK. Napięcie dochodzi. Nie bardzo wiem jak sprawdzić transmisję od sterowania. edit Ręczne odpalenie na kasecie nie powiodło sie (brak reakcji). Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Fujitsu Szczecin - 2008-12-29 Witam Podaj typ urządzenia zewnętrznego i wewnętrznych. Mamy dokumentacje to Ci podeślemy i dalej będziemy radzić. Oczywiście podłącz manometry i sprawdź poprawność podłączeń. Pozdrawiam Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Fujitsu Szczecin - 2008-12-29 Witam Pytanie dodatkowe: czy to nie jest Big Multi? Pozdrawiam Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-29 Niestety nie było dzisiaj dostępu do pomieszczenia. Tak stefanbud to Big Multi.... i zero dokumentacji http://www.fujitsu-general.com/global/products/multi/big_indv/index.html Nie wiem byniom czy toto potrafi generować jakieś kody
Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - bogumilka62 - 2008-12-29 Zajrzyj kolego tu: http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=bogumilka Może coś Ci się przyda. Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Fujitsu Szczecin - 2008-12-30 Witam Big Multi to za mało. Sprawdź na tabliczkach znamionowych parametry urządzeń (zrób zdjęcia tabliczek). Zacznij od sprawdzenia ciśnień w instalacji, czy w ogóle coś tam jest. Ważne są długości przewodów, symetryczne ułożenie długości do j. w. Takie instalacje powinny mieć wziernik na cieczowej. W instalacjach tego typu ważny jest poprawny montaż, z zachowaniem zasad przy takich instalacjach, ma on duży wpływ na późniejszą pracę urządzeń. Żebyś głupio nie wypadł przy kliencie sprawdź kody błędów na regulatorze pokojowym. Możesz sprawdzić adresowanie jednostek (od 0 master 1, 2, 3 slave na płytach j.w.). ![]() Wykaz możliwych błędów: ![]() Jest możliwość odczytania błędów na j.z. W razie czego przyślij mi na maila prośbę o opis systemu. Pozdrawiam |