Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-28

Jutro mam znalść usterkę urządzeń a tu po świetach tylko ból w pustej głowie.
Czasu będzie niewiele wiec proszę was o pomoc,
Fujitsu do którego jest podłączonych kilka kasetonowych fancoili.
W jednym z pomieszczeń są cztery sterowane sterownikami naściennymi po dwa.
Dwa działają poprawnie a dwa niestety nie działają.
Z tego co wiem to jeden z tych dwóch nie działał juz też od jakiegoś czasu,a teraz padł ten drugi.
Jak zabralibyście sie do zdiagnozowania usterki ?
Jestem elektryczo-elektroniczną "nogą".
Bądę miał tylko kilka godzin czasu na tą robotę bo pomieszczenie jest intensywnie użytkowane.


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - byniom - 2008-12-28

Nie podałeś jakie kody błędów są generowane i czym objawia się ta awaria. Nie napisałeś czy nie działają wcale czy działają niewłasciwie.


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-28

Na panelu sterownika brak jakichkolwiek wyświetleń o błedach.
Włanczasz na sterowiku (wskazania OK.) a jednostli martwe Sad


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - byniom - 2008-12-28

Sprawdzałeś czy dostają zasilanie ?. Każda może być odzielnym bezpiecznikiem zasilona a sterownik pobiera po transmisji napięcie.Musisz się dobrać do płytki i tam zacząć szukać najpierw. Możliwe że bezpiecznik na płytce poleciał.


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-28

Właśnie ostatnim razem miałem tylko tyle czasu dostępu do pomieszczenia aby sprawdzić tylko bezpieczniki.
Zostały sprawdzone - są OK.
Napięcie dochodzi.
Nie bardzo wiem jak sprawdzić transmisję od sterowania.

edit
Ręczne odpalenie na kasecie nie powiodło sie (brak reakcji).


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Fujitsu Szczecin - 2008-12-29

Witam

Podaj typ urządzenia zewnętrznego i wewnętrznych. Mamy dokumentacje to Ci podeślemy i dalej będziemy radzić.
Oczywiście podłącz manometry i sprawdź poprawność podłączeń.

Pozdrawiam


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Fujitsu Szczecin - 2008-12-29

Witam

Pytanie dodatkowe: czy to nie jest Big Multi?

Pozdrawiam


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - boryspol - 2008-12-29

Niestety nie było dzisiaj dostępu do pomieszczenia.

Tak stefanbud to Big Multi.... i zero dokumentacji
http://www.fujitsu-general.com/global/products/multi/big_indv/index.html
Nie wiem byniom czy toto potrafi generować jakieś kody Sad


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - bogumilka62 - 2008-12-29

Zajrzyj kolego tu:
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=bogumilka
Może coś Ci się przyda.


Klimatyzator kasetonowy Fujitsu (diagnoza usterki) ? - Fujitsu Szczecin - 2008-12-30

Witam

Big Multi to za mało. Sprawdź na tabliczkach znamionowych parametry urządzeń (zrób zdjęcia tabliczek). Zacznij od sprawdzenia ciśnień w instalacji, czy w ogóle coś tam jest. Ważne są długości przewodów, symetryczne ułożenie długości do j. w. Takie instalacje powinny mieć wziernik na cieczowej. W instalacjach tego typu ważny jest poprawny montaż, z zachowaniem zasad przy takich instalacjach, ma on duży wpływ na późniejszą pracę urządzeń. Żebyś głupio nie wypadł przy kliencie sprawdź kody błędów na regulatorze pokojowym. Możesz sprawdzić adresowanie jednostek (od 0 master 1, 2, 3 slave na płytach j.w.).

[Obrazek: big%20kody.jpg]
Wykaz możliwych błędów:
[Obrazek: Kody%20big.jpg]
Jest możliwość odczytania błędów na j.z.
W razie czego przyślij mi na maila prośbę o opis systemu.

Pozdrawiam