Komora chłodnicza - pytanie - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Komora chłodnicza - pytanie (/showthread.php?tid=198) |
Komora chłodnicza - pytanie - syllwias - 2006-06-29 Witam Mam pytanie Mam do zaprojektowania komorę chłodniczą o zyskach ciepła 28 kW, jeśli dobrałam parownik IDE 72-6, i chce dobrać agregat skraplający czy może byc w tym przypadku agregat firmy Bitzer LH 135/ 4P-15,2 lub firmy MAS PSBT 4P-15,2. Nie wiem czy one powinny być podobne gabarytowo do parownika? w jaki sposob dobrać agregat? Z góry dziękuję za odpowiedź Sylwia
Komora chłodnicza - pytanie - jack - 2006-08-04 sprężarka powinna być mniejsza od chlodnicy ok 20% 5 Komora chłodnicza - pytanie - YN - 2006-08-18 Miły Slwiasku - Pezepraszam za poufałość, ale myślę, że będzie się nam lepiej rozmawiało. Zadając pytanie nie możesz posługiwać się firmowymi symbolami lecz chociażby podstawowymi parametrami funkcjonalnymi jak np. temperatura wewnątrz komory, jej kubatura, żądana temperatura, typ wsadu i jego masa, częstotliwość jego wymiany it.p. Myślę, że w nalepszej wierzxe "jack" podpowiedział Ci, że "sprężarka popwinna być o 20% mniejsza od chłodnicy". Ale co to znaczy? Nie będę tej podpowiedzi komentował. Jeśli chcesz abym Ci coś podpowierdział, przekaż mi chociaż trchę informacji technicznych. Znam urządzenia wielu firm ale nie sądzę aby znalazł się ktoś, kto na podsdtawie symboli fbrycznych (z wyjątkiem PROFESJONALISTÓW danych firm) mógłby Ci udzielić infoermacji których oczekujesz, Pozdrawiam Cię i myślę, że zadasz mi takie ptania, na które będę Ci mógł racjonalnie odpowiedzeieć. |