Forum Klimatyzacja
Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C (/showthread.php?tid=1995)



Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24

Witam.

Mam kilka chillerów na czynnik R-22.
Sa to urządzenia stare(ponad 15lat - wiek sprężarek - półhermetyki)

Wiem że sprężarki nowe (stare także) mogą pracować na każdym czynniku (info od producenta), ważne jakim olejem sa zalane.

Wszyscy mówią że zamiennikiem za R-22 tanim jest R-404a a co z R-407C.
Ten czynnik też jest ekologiczny oraz ma bardzo podobne parametry pracy
[temperatura do ciśnienia].
Wtedy nie trzeba było by wyminiać zaworów rozprężnych (tylko olej i filtry)

Może ktoś z Was juz coś takiego robił?
Mam też układy chłodnicze (tunele chłodnicze) co lepsze w tym ukłądzie?
Oczywiście czynniki typu DropIn - nie interesuja mnie (za drogie)

Z góry dzięki za odpowiedz.

Pozdrawiam


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24

Witam
404 i 407 nie są zamiennikami R22 a jedynie mają zbliżone parametry.
W praktyce po wypłukaniu i wymianie oleju można je zastosować .Lepiej byłoby przejść na 407 kę lecz przy nieszczelnościach zmienia się znacznie jego skład.
Z drugiej strony w przypadku chillerów wybrałbym właśnie 407


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24

Powinno działać bez problemu (bez wymiany zaworów)
Ewentulanie regulacja - zaworu.

A moc?

Podobno przy zamiennikach R-22 typu DropIn spadek mocy nawet do 30%.
Ile w tym prawdy???


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24

Problem jest tylko z dokładnym wypłukaniem układu ze względu na wymianę oleju


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24

Chciałem zrobić taką procedurę.

1. Wymiana oleju, filtrów wraz z napełnieniem R-407C.
2. Urządzenie pracujące min 1tydzień.
3. Wymiana oleju.
4.Urządzenie pracuje min.2 tygodnie.
5.Wymiana oleju, filtrów.
6.KONIEC.

Chyba że ktoś ma analizator oleju to wtedy można sprawdzić skład oleju i już.


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24

Myślę,że taka procedura jest wystarczająca.
Istnieja oczywiście substancje do płukania układu ,ale mamy tu do czynienia z układem zblokowanym (chyba się nie mylę?) i to powinno wystarczyć


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - RoliX - 2009-01-24

A co z zaworem rosprężnym.Czy nie będzie pływać temperatura przegrzania.


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24

RoliX napisał(a):A co z zaworem rosprężnym.Czy nie będzie pływać temperatura przegrzania.
Sądzę,że jest tam termostatyczny zawór rozprężny i nie będzie problemu poza ewentualnym wyregulowaniem przegrzania ,a i to moze nie być konieczne


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24

Czynnik R-22 a R-407C ma prawie identyczne parametry. Nie powinno być problemu - moim zdaniem.


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - RoliX - 2009-01-24

A poślizg temperaturowy?


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24

Napisałem "ma prawie identyczne parametry"

Moim zdaniem pozostaje regulacja.
ZAWÓR ZAWSZE MOŻESZ WYMIENIĆ Smile


Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - RoliX - 2009-02-15

Ostatnio widziałem zawór FLIKI na którym było napisnae R22 R407C i sytuacja się wyjaśniła.Powinno hulać