Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C (/showthread.php?tid=1995) |
Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24 Witam. Mam kilka chillerów na czynnik R-22. Sa to urządzenia stare(ponad 15lat - wiek sprężarek - półhermetyki) Wiem że sprężarki nowe (stare także) mogą pracować na każdym czynniku (info od producenta), ważne jakim olejem sa zalane. Wszyscy mówią że zamiennikiem za R-22 tanim jest R-404a a co z R-407C. Ten czynnik też jest ekologiczny oraz ma bardzo podobne parametry pracy [temperatura do ciśnienia]. Wtedy nie trzeba było by wyminiać zaworów rozprężnych (tylko olej i filtry) Może ktoś z Was juz coś takiego robił? Mam też układy chłodnicze (tunele chłodnicze) co lepsze w tym ukłądzie? Oczywiście czynniki typu DropIn - nie interesuja mnie (za drogie) Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24 Witam 404 i 407 nie są zamiennikami R22 a jedynie mają zbliżone parametry. W praktyce po wypłukaniu i wymianie oleju można je zastosować .Lepiej byłoby przejść na 407 kę lecz przy nieszczelnościach zmienia się znacznie jego skład. Z drugiej strony w przypadku chillerów wybrałbym właśnie 407 Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24 Powinno działać bez problemu (bez wymiany zaworów) Ewentulanie regulacja - zaworu. A moc? Podobno przy zamiennikach R-22 typu DropIn spadek mocy nawet do 30%. Ile w tym prawdy??? Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24 Problem jest tylko z dokładnym wypłukaniem układu ze względu na wymianę oleju Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24 Chciałem zrobić taką procedurę. 1. Wymiana oleju, filtrów wraz z napełnieniem R-407C. 2. Urządzenie pracujące min 1tydzień. 3. Wymiana oleju. 4.Urządzenie pracuje min.2 tygodnie. 5.Wymiana oleju, filtrów. 6.KONIEC. Chyba że ktoś ma analizator oleju to wtedy można sprawdzić skład oleju i już. Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24 Myślę,że taka procedura jest wystarczająca. Istnieja oczywiście substancje do płukania układu ,ale mamy tu do czynienia z układem zblokowanym (chyba się nie mylę?) i to powinno wystarczyć Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - RoliX - 2009-01-24 A co z zaworem rosprężnym.Czy nie będzie pływać temperatura przegrzania. Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - awax - 2009-01-24 RoliX napisał(a):A co z zaworem rosprężnym.Czy nie będzie pływać temperatura przegrzania.Sądzę,że jest tam termostatyczny zawór rozprężny i nie będzie problemu poza ewentualnym wyregulowaniem przegrzania ,a i to moze nie być konieczne Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24 Czynnik R-22 a R-407C ma prawie identyczne parametry. Nie powinno być problemu - moim zdaniem. Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - RoliX - 2009-01-24 A poślizg temperaturowy? Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - mullann - 2009-01-24 Napisałem "ma prawie identyczne parametry" Moim zdaniem pozostaje regulacja. ZAWÓR ZAWSZE MOŻESZ WYMIENIĆ
Co lesze za R-22. R-404 czy R-407C - RoliX - 2009-02-15 Ostatnio widziałem zawór FLIKI na którym było napisnae R22 R407C i sytuacja się wyjaśniła.Powinno hulać |