Problem z Fujitsu Inverterem - klimamika - 2009-01-25

witam wszystkich
Mam problem Z modelem ASYA09LC
Zamontowałem klimatyzator w miejscu zdemontowanego Który klient sam uszkodził
A ze urządzenie było stare na R22 postanowił je zamienić nie naprawiać.
Ale do rzeczy wszystko jest ok zajefajnie chłodzi i grzeje ale po jakimś czasie ok 1 godzi czasami 3-trzech wywala Bezpiecznik (jedno fazowy kompakt z nadmiarowym) jest tam dużo rzeczy podłączonych ale ze zdemontowana klimą takich problemów nie było.
Zastanawia mnie jedno czy to może być problem ze sprężarką ?
chce na razie zmienić ten bezpiecznik i zobaczę co będzie
Czy ktoś miał podobny problem
proszę o wskazówki
pozdrawiam


Problem z Fujitsu Inverterem - mullann - 2009-01-25

Wymień bezpiecznik.
Może być zwykły B (inwerter ma płynny start)

Może poprostu to zbieg okoliczności.

Powodzenia


Problem z Fujitsu Inverterem - klimamika - 2009-01-25

też na to liczę
no i ten bezpiecznik to wymienię w myśl zasady najprostsze rzeczy sprawdzić
dzięki
Pozdro


Problem z Fujitsu Inverterem - slawi - 2009-01-25

Zmierz napięcie w sieci i prąd pobierany przez klimę.Może są tam jakieś spadki napięcia(chwilowe) i może to zakłócać jego pracę.
Stary bezpiecznik może być także "przegrzany"(kilka zwarć i bezpiecznik traci swe nominalne właściwości)
Powodzenia


Problem z Fujitsu Inverterem - klimamika - 2009-01-25

w takim przypadku byłby błąd komunikacji (mrugały by diody) często się tak z inverterami zdarza a w sieci jest 215 czyli ok jak ustalę co to napisze ale dopiero we wtorek

pozdro


Problem z Fujitsu Inverterem - Fujitsu Szczecin - 2009-01-25

mullann napisał(a):Wymień bezpiecznik.
Może być zwykły B (inwerter ma płynny start)

Może poprostu to zbieg okoliczności.

Powodzenia
Witam

Ja bym dla spokojności dał D. Mi ostatnio wyskakiwał B, przy płynnym starcie Wink. Chociaż w tym przypadku nie jest to duże urządzenie. I racje może mieć kolega Slavi. Z tym ''przegrzaniem''.

Pozdrawiam


Problem z Fujitsu Inverterem - Rześki LUFT - 2009-01-25

bezpiecznik D?? a nie powinno się stosować zwłocznego C??


Problem z Fujitsu Inverterem - Fujitsu Szczecin - 2009-01-25

Witam

A D nie mam czasem dłuższej zwłoki?

Pozdrawiam


Problem z Fujitsu Inverterem - Rześki LUFT - 2009-01-25

hmmm nawet nie wiedziałemTongue ja zawsze daje w klasie C... nie jestem elektrykiem niestetyWink


Problem z Fujitsu Inverterem - Fujitsu Szczecin - 2009-01-25

Witam

Wiesz co ja bym zrobił przy okazji, bez względu na efekt wymiany zabezpieczenia. Sprawdził bym pobory sprężarki na pracy, i ciśnienia z nią związane. Też dla spokojności. Trzeba zadać dodatkowe pytanie. Co ma wpływ na obciążenie sprężarki?

Pozdrawiam


Problem z Fujitsu Inverterem - senior - 2009-01-25

z tym "D" to strzał we własne kolano


Problem z Fujitsu Inverterem - bodzio - 2009-01-25

Skoro są do tego bezpiecznika podłączone jeszcze inne urządzenia to dobrze sprawdzić kleszczami prąd na bezpieczniku przy pełnym obciążeniu zasilanego obwodu.


Problem z Fujitsu Inverterem - monterod2002 - 2009-01-25

A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski


Problem z Fujitsu Inverterem - mullann - 2009-01-25

Koledzy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.

Max. C


Problem z Fujitsu Inverterem - bodzio - 2009-01-25

monterod2002 napisał(a):A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski
Może i prościej, ale najpierw trzeba dojść co powoduje zadziałanie bezpiecznika.


Problem z Fujitsu Inverterem - Fujitsu Szczecin - 2009-01-25

mullann napisał(a):Koledzy wyłączniki nadprądowe z charakterystyką D są przeznaczone do zabezpieczania obwodów urządzeń elektroenergetycznych o bardzo dużych prądach w chwili załączania, np. silników o ciężkim rozruchu, transformatorów, grup lamp oświetleniowych; nie doprowadzają one do niepożądanych przedwczesnych wyłączeń napięcia zasilania zabezpieczanej instalacji.

Max. C
Witam

Wiemy o tym, ale wiemy też że każda sprężarka inwertera ma zabezpieczenie, w razie co nie uruchomi jej i wygeneruje ,,błąd rozruchu lub pracy'' jak będzie za małe zabezpieczenie to znowu je wywali, chybaSmile. I wtedy szukamy dalej, tak? No może przesadziłem z tym D faktycznie, przy większych inwerterach są zalecenia żeby je stosować i tam mniejsze zabezpieczenia po prostu wyskakują.

Pozdrawiam


Problem z Fujitsu Inverterem - monterod2002 - 2009-01-25

bodzio napisał(a):
monterod2002 napisał(a):A nie prościej dołożyc osobną eske do klimy ze zwłoką C
wtedy będzie działac na swoim obwodzie
A tak apropo ta klima nie pobiera większej mocy od popszedniej może wystarczy zwiększyć amperaż eski
Może i prościej, ale najpierw trzeba dojść co powoduje zadziałanie bezpiecznika.
no tak tylko jak założy osobną eske to w przyszłości na pewno będzie wiedział zę wywala klima a nie będzie jeżdził jak gostkowi co inne zawini.
a czy to pewne że to klima ?


Problem z Fujitsu Inverterem - Remik - 2009-01-25

Witam
Panowie bezpiecznik dobiera się do instalacji a nie do urządzenia bo może się zdarzyć, że dom się spali a bezpiecznik będzie nadal dobry.


Problem z Fujitsu Inverterem - monterod2002 - 2009-01-25

Remik napisał(a):Witam
Panowie bezpiecznik dobiera się do instalacji a nie do urządzenia bo może się zdarzyć, że dom się spali a bezpiecznik będzie nadal dobry.
coś kolega trochee pogmatwał . to mam rozumiec B 3A pasuje do instalacji więc klima ma chodzić. Mnie wydaje sie że instalacja i bezpiecznik ma być dostosowana do urządzenia .


Problem z Fujitsu Inverterem - Remik - 2009-01-25

Do takiej instalacji nie można podłączyć klimy !
Oczywiście, instalacja musi być dopasowana do obciążalności i z tego wynika rodzaj i wartość zabezpieczenia


Problem z Fujitsu Inverterem - monterod2002 - 2009-01-25

Remik napisał(a):Do takiej instalacji nie można podłączyć klimy !
i wszystko jasne Big Grin Big Grin


Problem z Fujitsu Inverterem - Alpak - 2009-01-25

To nie jest czasami roznicowka ? Wink


Problem z Fujitsu Inverterem - mullann - 2009-01-25

ale debata....Smile


Problem z Fujitsu Inverterem - awax - 2009-01-25

patusX napisał(a):zapytajcie sie awxa to jest najmadrzejszy człowiek na forumBig Grin
Przecież to proste .
Wystarczy zaprojektować i wykonać nową instalację elektryczną,stosując przewody o większej zawartości miedzi.Te stare mogły zasilać jedynie urządzenia na R22.
Pozdrawiam

I Koledzy błagam!:to nie ironia,to żartobliwa odpowiedż na ironiczną uwagę.:Smile)


Problem z Fujitsu Inverterem - tommatiz - 2009-01-25

Panowie generalna zasada. Ja stosuję bezpieczniki typu C zwłoczne które w zupełności wystarczają . Na B inverter pójdzie ale tu się nie ma co szczypać i odrazu dawajcie C