Forum Klimatyzacja
Daikin- Problem z kodem E0 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Daikin- Problem z kodem E0 (/showthread.php?tid=2015)

Strony: 1 2


Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28

Bardzo często powtarzającym się kodem błędu w Daikinach (zwłaszcza z przewodowym pilotem BRC) jest E0 (bład transmisji danych między jw i jz). Goście z Daikina zalecają wymianę płytki PCB jedn. wew. i do tego zasilacza (według mnie z zasilaczem to bzdura). Wymieniamy płytki na hektary i pomaga na jakiś czas a później znów wyświetla E0.
Co o tym sądzicie? jaka może być prawdziwa przyczyna występowania tego kodu?

Pozdrawiam.


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28

Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji. Mało robiłem przy dajkinach ale miałem kilka przypadków że winą był czujnik albo płytka i pokazywało ten błąd


Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28

byniom napisał(a):Ten błąd nie mówi o błędzie transmisji.
E0 to dokładnie "aktywacja zabezpieczenia" ale nie w tym rzecz, chodzi o to, że nie jest to jeden przypadek ale zdarza się to nagminnie. Wymiana płytki faktycznie pomaga ale na krótki okres czasu.


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28

MAsz racje że dość często to się dzieje ale sprecyzuj tą aktywację zabezpieczeń ,dla mnie to dziwny alarm bo pod to można wszystko podciągnąć Big Grin


Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28

No i właśnie o to chodzi Wink Czy przyczyną mogą być nieekranowane przewody sterujące bo często zdarza się to w pomieszczeniach z dużą ilością elektroniki (serwery itp.)?


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28

A jak w przysufitowym wyjmuje się tą czujkę co jest na parowniku ? .Kiedyś podglądałem ale ona chyba była czymś przymocowana i nie chciała normalnie wyjść a nie chciałem rozbierać całego urządzenia


Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28

Czujka jest wciśnięta w taką "rurkę" i zabezpieczona miedzianą blaszką. Najpierw wyjmij tą blaszkę a czujka sama wyjdzie.


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28

No własnie nie mogłem tego zrobić bo przewód wchodził przez ściankę i nie widziałem możliwości zeby tam się dostać tak prosto chyba ż etrzeba jakś blachę od spodu zdejmowac od obudowy bo od strony gdzie są dokręcone rurki do jednostki wewnętrznej a tam własnie szedł przewód to niewidziałem jak można to zrobić.


Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28

Faktycznie w podstropówce może nie być dojścia. Chyba będziesz musiał zdjąć zbiornik na skropliny w takim razie.


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28

A tak się zastanawiałem że skoro takie paskudne dojście to czy nie można tego nowego czujnika dawać od strony przyłącza rurek tylko dobrze zaizolować żeby nie brał pomiaru z otoczenia chyba że on jest za kapilarą o ile taka jest w jedn. wewn. bo nie rozbierałem daikina a w LG kapilara jest w zewn. więc wtedy gdy kapilara jest w wewn. to to niezda egzaminu bo będzie błędnie odczytywał.


Daikin- Problem z kodem E0 - michal100 - 2009-01-28

patusX słyszałem, że Daikin niedawno połknął McQuaya, więc w pewnym sensie dalej pracujesz na daikinach Wink


Daikin- Problem z kodem E0 - Remik - 2009-01-28

Witam
Wg mojej rozpiski - Błąd dotyczy jed. zew. "aktywacja zabezpieczenia jed. zew."
Powód nieprawidłowości: "zablokowane przewody czynnika, niedobór gazu, błąd kompresora"


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-28

Tak ale na to ma wpływ głównie ten czujnik na tłocznej w jedn. wewn


Daikin- Problem z kodem E0 - kondzio85 - 2009-01-29

poszukaj na stronie daikina dtr od twojego modelu i tam będzie algorytm wyszukiwania usterki. W moim przypadku był to błąd termików od silnika wentylatora w skraplaczu.


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-01-29

Jakiś bliższy link ?


Daikin- Problem z kodem E0 - Przemonter - 2009-01-29

...hmmm cos w tym musi byc bo widzilem w McQuayu sprezarke daikina:-)


Daikin- Problem z kodem E0 - kondzio85 - 2009-01-29

byniom napisał(a):Jakiś bliższy link ?
http://www.daikinac.com/residential/home.asp

na przyszłość używaj : www.google.pl
albo : http://www.klimatyzacja.pl/forum/search.php


Daikin- Problem z kodem E0 - junakw - 2009-01-30

witam,

w instrukcji serwisowej jes opisane co trzeba pokolei sprawdzić w zwiazku z tym kodem. Nie we wszystkich modelach ten kod występuje. Pozdrawiam


Daikin- Problem z kodem E0 - InspektorX - 2009-01-31

Witam,
internet to cenne źródło wiedzy, a strona producenta
http://www.daikin.com/press/2007/070529/index.html
dostarczy Wam informacji dotyczących przejącia grupy OYL.

pozdro


Daikin- Problem z kodem E0 - elektrofrost - 2009-01-31

miałem przypadek z daikinem ściennym ,zkomunikatu na pilocie wynikało ze brak komunikacji z jed.zew. a wszystkiego dowiedziałem sie z instrukcji obsługi 9żle zamontowana wsuwka wjed.zew.0


Daikin- Problem z kodem E0 - daikan - 2009-02-03

mi ostatnio wyskoczyl E0 w vrv typ 2 i po doladowaniu gazu wszystko wrocilo do normy czasem jest malo gazu i zamiast wyskoczyc błąd niskiego cisnienia wyskoczy E0 . Daikin kupil ok 2 lat temu McQay


Daikin- Problem z kodem E0 - piotr6515 - 2009-04-22

witam mam problem z daikinem sterowanie panelem ściennym typ split wyświetla kod e-4


Daikin- Problem z kodem E0 - piotr6515 - 2009-04-22

za porady z góry dziękuje


Daikin- Problem z kodem E0 - piotr6515 - 2009-04-22

witam problem z daikinem typu split sterowanie panel komunikat e-4 za porady będe wdzięczny


Daikin- Problem z kodem E0 - byniom - 2009-04-22

ten kod to "awaria systemu niskiego cisnienia"