PŁYTA WYMIENNIKOWA - szk6 - 2009-01-29

MAM PYTANKO JAKIEJ MOCY ZASTOSOWAĆ PŁYTĘ WYMIENNIKOWĄ STOSOWANĄ JAKO SKRAPLACZ DO AGREGATU 8,5kW/-10STOPNIACH


PŁYTA WYMIENNIKOWA - Dr Carrier - 2009-01-30

co to jest płyta wymiennikowa?
Czy może chodziło tobie o wymiennik płytowy??????


PŁYTA WYMIENNIKOWA - AS - 2009-01-30

Kolego jeżeli ma to być wymiennik płytowy, podaj typ sprężarki, rodzaj czynnika chłodniczego, temperaturę skraplania oraz medium chłodzące jakie masz do dyspozycji. Moc chłodniczą oraz zapewne temperaturę odparowania już podałeś.


PŁYTA WYMIENNIKOWA - szk6 - 2009-01-30

scroll zs45 r404a medium chłodzace woda moc chlodnicza 8kW


PŁYTA WYMIENNIKOWA - AS - 2009-01-30

Tk=+45 Qk=14,05 kW
Tk=+35 Qk=15,30 kW
Tk=+30 Qk=15,90 kW

Dla R404a i To=-10

Teraz należy dobrać wymiennik na podstawie strumienia objętości wody do chłodzenia skraplacza i temperatury wody na wejściu oraz wyjściu.


PŁYTA WYMIENNIKOWA - szk6 - 2009-01-30

AS dzięki WIELKIE mam do tego program ALFA LAVAL ale mogę go zainstalować tylko z dyskietek a w laptopie nie mam stacji


PŁYTA WYMIENNIKOWA - User019 - 2016-07-31

Czy da się dobrać wymiennik płytowy tak aby podłaczyć go do klimatyzacji inwertetowej 17600BTU zamiast jednostki wewnętrznej?


PŁYTA WYMIENNIKOWA - DF - 2016-08-05

User019 napisał(a):Czy da się dobrać wymiennik płytowy tak aby podłaczyć go do klimatyzacji inwertetowej 17600BTU zamiast jednostki wewnętrznej?
da się dobrać wymiennik ale nie dasz rady z opanowaniem sterowania inwertra


PŁYTA WYMIENNIKOWA - Shitashii - 2016-08-06

DF napisał(a):
User019 napisał(a):Czy da się dobrać wymiennik płytowy tak aby podłaczyć go do klimatyzacji inwertetowej 17600BTU zamiast jednostki wewnętrznej?
da się dobrać wymiennik ale nie dasz rady z opanowaniem sterowania inwertra
Dziwna odpowiedź. Ludzie projektują i wykonują sterowanie do inwerterów, więc to chyba do opanowania przez człowieka.


PŁYTA WYMIENNIKOWA - frost-ch - 2016-08-06

Shitashii napisał(a):
DF napisał(a):
User019 napisał(a):Czy da się dobrać wymiennik płytowy tak aby podłaczyć go do klimatyzacji inwertetowej 17600BTU zamiast jednostki wewnętrznej?
da się dobrać wymiennik ale nie dasz rady z opanowaniem sterowania inwertra
Dziwna odpowiedź. Ludzie projektują i wykonują sterowanie do inwerterów, więc to chyba do opanowania przez człowieka.
Oczywiście że do opanowania , a potrzebną wiedzę zdobędziesz tu na forum .


PŁYTA WYMIENNIKOWA - mg - 2016-08-06

frost-ch napisał(a):
Shitashii napisał(a):
DF napisał(a):da się dobrać wymiennik ale nie dasz rady z opanowaniem sterowania inwertra
Dziwna odpowiedź. Ludzie projektują i wykonują sterowanie do inwerterów, więc to chyba do opanowania przez człowieka.
Oczywiście że do opanowania , a potrzebną wiedzę zdobędziesz tu na forum .
Nie w szkole?