PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - RoliX - 2009-02-02

Witam
Mam problem z klimatyzacja SANYO SAP-CMRV3143GJHA chłodzi elegancka a przy grzaniu agregat pracuje pare minut i następuje zatrzymanie i po pięciu minutach ponownie wraca do pracy. Na płytce agregatu wyświetlają się błędy ERROR 1 ERROR 2 ERROR 4 z diagramu wyczytałem że jest to taki opis
HIC CIRCUIT TROUBLE ( CURRENT.TEMP) jakie zabezpieczenia odpowiadają tym błędy na płytce?


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - p.obelix - 2009-02-10

Pewnie czujnik na tłoczeniu lub presostat.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - RoliX - 2009-02-10

Presostat raczej nie bo wywala niezależnie od ciśnienia jakie jest podczas grzania.Raz jest 15 bar a raz 25 bar z tego co zaobserwowałem to wurzuca zawsze jak agregat wchodzi na 3/4 lub pełną moc.A przy chłodzeniu pracuje na 100% bez problemu nawet przy zakrytym skraplaczu gdzie prąd sprężarki przekroczył dopuszczalnu zakres.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - p.obelix - 2009-02-12

Na stronie producenta znalazłem instrukcje serwisowe. Zajrzyj tam bo są schematy i opisy błędów. Moim zdaniem to czujnik ja na schemacie naliczyłem ich 12. Sprawdź ilość czynnika bo morze być przeładowany.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - RoliX - 2009-02-12

Przeładowany napewno nie jest.Podejrzewam że to któraś czujka tylko która? Problem z tym że jak ściągne agregat i podłącze go na warsztacie to wszystko działa a u klienta szaleje.Wysłałem agregat do serwisu i u nich też działał tak jak u mnie na warsztacie bez problemu a u klienta nie działa.Wymieniłem całą instalacje chłodniczą mało tego przysłali mi nowy agregat i dalej to samo może te błędy wysyła któraś jednostka wewnętrzna? Odpinałem pokolei wszystkie cztery i nie pomogło.p.obelix mozesz podać mi adres tej strony gdzie znalazłeś instrukcje serwisowom do tej klimy.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - byniom - 2009-02-12

Może jakies zakłucenia w sieci mają ?


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - p.obelix - 2009-02-13

A oto adres strony ale pewnie szanowny pan administrator je zablokuje
http://www.klimatyzacja.sanyo.pl/index.php?action=page&parent=42&view=43

Sprawdź czy gdzieś nie jest załamana rurka oraz czy cały parownik pracuje może któraś sekcja/e są zablokowane w j. w.
Chyba że robisz nas w balona :-)


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - RoliX - 2009-02-13

Dzięki za adres.Nie robie was w balona montuje klimy od 14 lat takiej zakały jeszcze niemiałem.Może rutyna mnie zżera a to jest najgorsze.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - PYTON - 2009-02-13

Są takie momenty w których człowiek wątpi w swoje umiejętności...
Nie poddawaj się - to tylko maszyna.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - RoliX - 2009-02-15

Dzięki PYTON będe walczył- przecież to tylko maszyna.Napisze co było jak naprawie.


PROBLEM Z KLIMATYZACJA SANYO - RoliX - 2009-12-05

Klima naprawiona przyczyną awari była płytka PCB odpowiadająca za kontrole pracy sprżarki.Widziała błędy których niebyło coś się jej P........O. Wkurza mnie to że serwis SANYO tak długo mnie ściemniał. Zostawie to bez komentarza.