problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-07

witam szanownych.znów mam dylemat .kompresor po włączeniu dopiero po około 2 minutach zaczyna pracowac normalnie (tłoczy ) .jego praca jest bardzo cicha ,zawór rozprężny warjuje (sciąga do zera i podnosi sie wogóle ciezko jest co kolwiek podregulowac) a tłoczenie rosnie minimalnie i powoli (freon 507). czy to objaw zurzycia kompresora czy wilgoć w układzie ? czy jest mozliwe ze zawór rozprężny zamrażą sie powodując blokade układu ?( szron wychodzi przy zaworze do parownika)


problem z kompresorem czy wilgocią? - Sebeeee - 2009-02-07

Całkiem możliwe załóż nowy osuszacz ciągnij trochę dłużej próżnie i będziesz widział


problem z kompresorem czy wilgocią? - radekklimat - 2009-02-08

albo nowy zawor


problem z kompresorem czy wilgocią? - awax - 2009-02-08

albo wezwij jakiś serwis:Smile)


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

awax serwis to ja juz bralem i gapowe placilem -) a wiecej nauczylem sie z praktyki i z tego portalu .wiec mam nadzieje ze tym razem tez otrzymam wskazówki nie koniecznie od ciebie -) ale moze......


problem z kompresorem czy wilgocią? - awax - 2009-02-08

jacson napisał(a):awax serwis to ja juz bralem i gapowe placilem -) a wiecej nauczylem sie z praktyki i z tego portalu .wiec mam nadzieje ze tym razem tez otrzymam wskazówki nie koniecznie od ciebie -) ale moze......
Po prostu za mało danych podałes.To wygląda na usterkę sprężarki jeżeli zaczyna tłoczyć po 2 minutach


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

rurka tłoczna robi sie letnia przy kompresorze po 4-5 minutach a to TFH 2480Z i nie raz widzialem ze po minucie juz przenosiła ciepło . niepokoi mnie tylko dlaczego cicha praca a do pewnym czasie dopiero normalna praca kompresora ?.to oznaki usterki sprężarki?


problem z kompresorem czy wilgocią? - awax - 2009-02-08

Trzeba znać ciśnienia,napełnienie itd.Przyczyn może być wiele,jednak ostatnie co bym podejrzewał to filtr i zawór.Czy był układ uzupełniany?


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

włozyłem kompresor drugi ale nie nowy ,wymienilem filtr ,nowy czynnik ,(ale nie wymienilem oleju w sprężarce) na początku praca byla ok ale puzniej zaczely sie schody i dziwne objawy .


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

cisnienie tłoczenia 15bar ,sannie 0,8 bar czynnik r-507 , urzadzenie do produkcji lodów


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

zawór rozprężny bez kapilary (urzadzenie amerykańskie) raz wzrasta ciśnienie raz śćiąga prawie do zera i odpuszcza .po wyłaczeniu i ponownym właczeniu pracy po kilkunastu godzinach długi okres aby tłoczenie a pużniej sannie pokazywały parametry na manometrach . jutro sprawdze czy przez tłoczenie nie powraca czynnik (bede miał jakąś pewnosc czy przypadkiem płyty zaworowe nie są zurzyte) kiedys mialem podobne objawy w innym urzadzeniu jak wilgoć była w układzie ale wtedy zawór odrazu sciągał i juz nie puszczał .


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

tak sprawdzalem .a te problemy powstały po wymianie kompresora na inny .tyle ze wczesniej układ pracował na r-22


problem z kompresorem czy wilgocią? - jacson - 2009-02-08

a nie kompresor ? a jeśli wilgoć była w kompresorze (niewiem czy odrazu był dobrze zabezpieczony) i zawór rozprężny warjuje-). zawsze mówiono mi ze oleje syntetyczne są bardzo podatne na wilgoć a teraz mam problemy .