R-507 - p.obelix - 2009-02-10

Co myślicie o tym czynniku chłodniczym? Jakie macie doświadczenia, jakieś wady czy same zalety.


R-507 - radekklimat - 2009-02-11

troche wydajnieszy od 404a ale za to dwa razy drozszy nie opłaca sie nim napełniac lepiej uzyc 404a ten sam olej i zwor rozprezny


R-507 - Artic - 2009-02-14

radziu ja mam nawet taniej 507 od 404a Big Grin lepszy czynnik nie rozwarstwia się i ładnie pracuje na mroźniach jak i chłodniach


R-507 - Remik - 2009-02-14

Witam
404 i 507 Mają w zasadzie te same parametry. 404 w w swojej mieszance ma 4% r134 a 507 pół na pół r125 i 143a


R-507 - p.obelix - 2009-02-14

Składniki parametry zastosowanie ciśnienia entalpia ja to wszystko wiem i znam.
Chodzi mi bardziej o praktykę tak jak napisał szanowny Artic. Bo ostatnio napotkałem ofertę firmy konkurencyjnej. No właśnie a jeśli można kupić taniej niż 404a to poco przepłacać.


R-507 - radekklimat - 2009-02-14

ja mam 404a w cenie 25 za kilo a jak napełnisz 507 to nie zapomnij tego na agregacie napisac bo mieszac ich nie wolno


R-507 - radekklimat - 2009-02-14

Artic-pozdro


R-507 - p.obelix - 2009-02-14

czytałem o pewnym eksperymencie gdzie mieszali oba te czynniki i było spoko.


R-507 - hanys - 2009-02-14

404a i 507 można mieszać bez najmniejszych obaw


R-507 - Remik - 2009-02-14

Byłem świadkiem mieszania tych czynników. Było OK


R-507 - p.obelix - 2009-02-14

Ja wyczytałem to w pewnym piśmie branżowym. Co ciekawsze dodawali go w ten sposób że zrobili symulację nieszczelności instalacji chłodniczej a każdy z nas wie co to oznacza dla R-404a a następnie uzupełniono ubytek czynnikiem 507 i było ok.


R-507 - Rześki LUFT - 2009-02-14

z tego co pamiętam to mi opowiadali o takim doświadczeniu przed egzaminem na certyfikat kwalifikacji w coch'uSmile nie jestem pewny ale raczej to te gazy byłyWink


R-507 - hanys - 2009-02-14

ja używam tylko 507 i wszystkie ubytki na 404a uzupełniam 507 i nigdy nie było problemów


R-507 - radekklimat - 2009-02-15

te gazy maja rozny sklad chemiczny wiec mieszanie nie wchodzi w gre taka mam wiedze ze szkoly


R-507 - hanys - 2009-02-15

masz złą wiedze ze szkoły, chyba że to było technikum rolnicze. 507 jest w składzie 404a


R-507 - byniom - 2009-02-15

R404A-R125/R143a/R134a (44/52/4) R507-R143a/R125 (50/50) 507 jest mieszaniną azeotropową więc nie ma poślizgu. temperaturowego


R-507 - RoliX - 2009-02-15

Kolego radekklimat nie podawaj ceny zakupu czynnika bo klienci czytaja te forum a ich to powinno najmniej interesować


R-507 - radekklimat - 2009-02-16

klienci nie sa głupi i wiedza doskonale co ile kosztuje to juz nie te czasy ze tylko instalatorom podawano ceny i jaki rabat do tego


R-507 - Rześki LUFT - 2009-02-16

jesli w Twojej hurtowni pracują normalni ludzie to na pewno klient końcowy nie dowie się ile upustu może uzyskać instalator... w ogóle klima jak klima ale czynniki chłodnicze nie powinny być dostępne dla użytkowników końcowych!! nawet ceny nie powinny ich interesowaćWink


R-507 - senior - 2009-02-16

mi ostatnio klient powiedział cenę rekuperatora, kształtek, chciał żebym mu to podłączyl wszystko, bo na allegro zobaczył jakieś super tanie zabawki,
Dzwonił do mnie) do Łodzi) z Grodziska Mazowieckiego i szukał jelenia..... sam osobiście bym się nabrał( w sumie to jakaś kasa), ale po rozmowie z resztą ekipy doszedłem do wniosku, że skoro w internecie znalazł wszystko, to też tam się nauczy to montować :-)

przecież ceny czynnika może sie zawsze dowiedzieć, to nie jest problem, niech nawet kupuje, z chęcią podam namiary na moje hurtownie, byle byśmy My nie sprzedawali poniżej ceny zakupu, co nieraz zauważam w Łodzi po montażach komów


Latem przedstawiłem ofertę na agregat do chłodni marchewki, okazało się, że znalazl się ktoś, kto sprzedał urządzenie po cenie, a za cały montaż skasował tyle co lepiej nie mówić, ale to już dłuższy temat na nasze wewnętrzne forum Centrum


R-507 - Artic - 2009-02-22

pozdro radziu Big Grin


R-507 - radekklimat - 2009-02-22

hanys chciałbys miec taka szkołe a efekty mieszania gazow sa takie jak popijanie wodki piwem albo szampanem-kichy wytrzymuja ale do czasu


R-507 - hanys - 2009-02-22

takie pierdoły możesz wmawiać klientowi ale nie mnie