Obliczenia zysku cieplnego od powietrza wentylacyjnego - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Obliczenia zysku cieplnego od powietrza wentylacyjnego (/showthread.php?tid=2073) |
Obliczenia zysku cieplnego od powietrza wentylacyjnego - marcinroczek - 2009-02-19 Witam Serdecznie W numerze 10/2007 Instalatora Pan Piotr Celmer w artykule "Wykorzystanie klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń technicznych" napisał cos takiego cytuje : "..Jednostkowa róznica entalpii powietrza wentylacyjnego , przy zasilaniu powietrzem zewnętrznym może wyniesć 58kJ/kg. Zakładając , że w pomieszczeniu o powierzcjni 15 m2 i wysokości 3m wystapi jednokrotna wymiana powietrza w ciagu godziny ( 45m3/h), zyski ciepła wentylacyjnego mogą wynieść 0,88 kW...." Prosze o pomoc w rozszyfrowaniu tego , jak to wyliczyć ?? Pozdrawiam Obliczenia zysku cieplnego od powietrza wentylacyjnego - maciek - 2009-02-19 Zysk został wyliczony na podstawie wzoru Q= mp*dH, gdzie mp= masa powietrza [kg/s] = Vp* ro (gęstość kg/m3=1.2) dH różnica entalpii = 58kJ/kg Po przemnożeniu ( i uzgodnieniu jednostek) wychodzi właśnie 0.88 kW |