system J-ka fujitsu - Przemonter - 2009-03-05

wszystkie pięć jednostek wewnętrznych wyswietla blad transmisji chociaz kable sa dobrze polaczone i urzadzenia dobrze zaadresowane...?moze ktos ma jakis pomysl bo mnie sie juz skonczyly...z góry dzieki


system J-ka fujitsu - Klima-cool - 2009-03-05

witam czy kable są ekranowane.Mało prawdopodobne ale może zakłócenia choć wątpię ale jak już wszystkiego próbowałeś.


system J-ka fujitsu - Przemonter - 2009-03-05

nie są ale zmontowalem juz pare takich systemów na zwykłych kablach i nigdy nie bylo problemu


system J-ka fujitsu - max75 - 2009-03-05

Witam nie pracowalem na fujitsu ale w mitsu i daikinie czasami takie bledy wyskakuja. Jezeli jestes pewiem w 100% swojego systemu i adresów spróbuj restartu napięciem, jeśli nie pomoże zastosuj tzw virgin restart powinno coś takiego być na dipswitchach w j.zew a jezeli wciąz d....a to włączaj w system jednostki po kolei, byc moze ktoras blokuje. pozdrawiam


system J-ka fujitsu - Fujitsu Szczecin - 2009-03-05

Witam

Czy masz opis systemu do tej serii? Czy zacząłeś adresowanie od A:00. Dolna kratka z adresem, to adres systemu, wartości muszą być takie same. Po ustawieniu adresów należy zrestartować cały system.

Pozdrawiam


system J-ka fujitsu - Przemonter - 2009-03-05

tak wlasnie zrobilem przy adresowaniu i nadal jest to samo...


system J-ka fujitsu - Fujitsu Szczecin - 2009-03-05

Witam

Więc jeszcze raz zaadresuj zgodnie z zaleceniem i restart. Jeżeli nie da to rezultatu to sprawdź okablowanie. Jeżeli masz autoryzacje Fujitsu to zadzwoń do technicznego.
[Obrazek: 2a6bd349b9a6350a.jpg]

Pozdrawiam


system J-ka fujitsu - Przemonter - 2009-03-05

techniczny z fujitsu tez jest w lekkim szoku ze to nie dziala...


system J-ka fujitsu - Fujitsu Szczecin - 2009-03-10

Witam

Przemonter, rozwiązałeś problem? Jestem ciekawy jaka była przyczyna.

Pozdrawiam


system J-ka fujitsu - Przemonter - 2009-03-10

problem polegal na tym ze sterowanie bylo puszczone kablem o przekroju 1,5 a takim kablem fujitsu zaleca tylko do 50 m calkowitego okablowania a powyzej 50 m juz powinien byc przewod 2,5...?wymienilem przewod i dziala ale dziwne to jest bo robilem juz montaże na kablu 1,5 dluższe niz 50 m i nigdy nie mialem takiego problemu ale warto to zapamietac na przyszlosc;-)


system J-ka fujitsu - Fujitsu Szczecin - 2009-03-10

Witam

Na pewno warto. Fajnie jest jak jest możliwość wymiany przewodów, gorzej jakby poszły pod posadzkę.

Pozdrawiam