daikin kod błędu U3 - peter60 - 2009-03-17

Szanowni Państwo jak w temacie nie mam juz pojęcia jak usunąć ten błąd mogę pomuc przy jujitsu,fuji ,carier ,toshiba ale z daikinem malo mialem do czynienia prosze o pomoc i
pozdrawiam


daikin kod błędu U3 - byniom - 2009-03-17

nie wykonana operacja testu


daikin kod błędu U3 - peter60 - 2009-03-17

ok i brak komunikacji to wiem tylko co moze byc przyczyna przyszlo mi do glowy zla kolejnosc faz jest to mozliwe bo jesli chodzi o okablowanie j zew. i wew.to jest napewno ok


daikin kod błędu U3 - Klima-cool - 2009-03-19

jakie sterowanie tego dajkina ścienne czy z pilota. Miałem kiedyś ten błąd w pierwszej kolejności komunikacja puściłem kabel przez okno z jednostki zew do wew i nic kolejność faz sprawdziłem ok i co się okazało padnięty sterownik na ścienny.


daikin kod błędu U3 - szymci0 - 2009-03-20

jest pare mozliwosci
1. zacznij od zrzucenia napiecia z agregatu jak i z niedenostki wew (tak okolo 30min bez napiecia)
2. poznij reset na plytce w agregacie trzymasz reset odpinasz zasilanie plytki czymajac reset podlacz ponownie zasilanie
3. włacz test
jesli ta procedura nie pomoze posprawdzaj w jedenostak wewnetrznych adresy i czy masz ustawionego mastera
pozdrawiam simon.golebiowski@googlemail.com

jesli byla by zla kolejnosc faz to od razu blad wywali


daikin kod błędu U3 - techniczny - 2009-04-29

jest tylko JEDNA możliwość... wykonać test!
peter60, jaki masz agregat? Pełna symbolika.