MDV mou-36cn2 problem z uruchomieniem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: MDV mou-36cn2 problem z uruchomieniem (/showthread.php?tid=2156) |
MDV mou-36cn2 problem z uruchomieniem - ed - 2009-03-29 Witam Jestem Początkujący pracuje w prywatnej firmie zajmującej się klimatyzacja i chłodnictwem. Mam Problem z MDV mou-36cn2 jest to układ kanałowy( chyba dobrze pisze ) tj chłodnia +. Układ ma długość około 3 metrów ciśnienie na ssaniu prawie 6 bar. Mdv mam taki problem ze do sterowania ma 2 wejścia zmostkowane, tyle ze nie wiadomo jak nimi sterować. Po podaniu zasilania pali się jedna z 3 diod na płycie głównej jednostki, ale nic się nie dzieje. Po podłączeniu fazy na sterowanie sprężarka nie startuje a diody zaczynają migać ( około 50 hz) i dalej nic się nie dzieje nawet po 15 minutach. Szef dzwonił już do sklepu gdzie kopił ale tam odtrzymał odpowiedz ze oni tylko je sprzedają ;p. Może ktoś ma jakiś schemat ew zna rozwiązanie problemu. Pozdrawiam Adam MDV mou-36cn2 problem z uruchomieniem - monterod2002 - 2009-03-29 a w srodku nie ma schematu elektrycznego???? ja bym proponował przejżeć go i dopasować sterowanie. albo wklej zdjęcie jego. MDV mou-36cn2 problem z uruchomieniem - ed - 2009-03-29 Problem rozwiazany. Okazało się ze trzeba dokładnie ustawić fary po kolei :p. Mój błąd
|