Klimatyzator konwencjonalny R407C - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Klimatyzator konwencjonalny R407C (/showthread.php?tid=2239) |
Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-17 Witam W ferworze walki pomyliłem oznaczenia czynnika, zamiast C wybrałem A stronę par. Wydaje mi się że mają podobne właściwości, ale mogę się mylić. Pomiar wyszedł taki: ![]() - ciśnienie tryb chłodzenia: 3,53bara - temperatura wynikowa -2st. C - temperatura rury gazowej 5st. C - temperatura przegrzania 7K Temperatura na wylocie około 4,8st. C, na wlocie 22.3st.C. Następnym razem dokładniej musze sprawdzić parametry manometru .Pozdrawiam Klimatyzator konwencjonalny R407C - tommatiz - 2009-04-17 Po mojemu jak na 407C to troszkę małę ciśnienie na chłodzeniu ale temperatura na wylocie idealna. Ogólnie ja nie lubię tego gazu (mieszaniny). Pzdr Klimatyzator konwencjonalny R407C - coolmaker1 - 2009-04-17 Witam.W sumie to na 407 c w sprzedaży zostały jakieś niedobitki.Rzeczywiście gaz wredny,przy próbie doładowania do ROCA York wywalał pres.Należało zrzucić i naładować od nowa.Co do ciśnienia na ssącej to troszkę za niskie,ja zostawiam na 4. Ale nie wiadomo jaka była temp.na zewnątrz. Pozdrawiam. Klimatyzator konwencjonalny R407C - monterod2002 - 2009-04-17 a ja bym tak zostawił
Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-18 Witam Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik ![]() Pozdrawiam Klimatyzator konwencjonalny R407C - coolmaker1 - 2009-04-18 Przyjdą upały i się poprawi wynik...........a miałem to dopisać :lol: Pozdrawiam Klimatyzator konwencjonalny R407C - Remik - 2009-04-20 stefanbud napisał(a):WitamWitam Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K Pozdrawiam Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-20 Remik napisał(a):Witamstefanbud napisał(a):WitamWitam Faktycznie z suwaka wychodzi że 3,6bara to 0st.C, pomyliłem się. Przepraszam za pomyłkę. Pozdrawiam Klimatyzator konwencjonalny R407C - heineken72 - 2009-04-28 ooo ... widze Stefanbud że znów nabyłeś inne zegarki ... ładne ładne Klimatyzator konwencjonalny R407C - byniom - 2009-04-28 Nie chwaląc się też takie mam
Klimatyzator konwencjonalny R407C - tomas - 2009-04-28 APROPO ZEGARKÓW CO PROPONUJECIE - REFCOLDA CZY MASTERCOOL?? Klimatyzator konwencjonalny R407C - byniom - 2009-04-29 Refco jest tańszy o jakieś 700 pln Klimatyzator konwencjonalny R407C - tomas - 2009-04-29 dzięki kolego za podpowiedz Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-29 Witam W tym wątku opisałem różnice miedzy nim. przeczytaj cały post może pomoże Ci w wyborze. Pozdrawiam |