Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-17

Witam

W ferworze walki pomyliłem oznaczenia czynnika, zamiast C wybrałem A stronę par. Wydaje mi się że mają podobne właściwości, ale mogę się mylić. Pomiar wyszedł taki:

[Obrazek: 61ca3d2fa420efbc.jpg]

- ciśnienie tryb chłodzenia: 3,53bara
- temperatura wynikowa -2st. C
- temperatura rury gazowej 5st. C
- temperatura przegrzania 7K
Temperatura na wylocie około 4,8st. C, na wlocie 22.3st.C.

Następnym razem dokładniej musze sprawdzić parametry manometru Big Grin.

Pozdrawiam


Klimatyzator konwencjonalny R407C - tommatiz - 2009-04-17

Po mojemu jak na 407C to troszkę małę ciśnienie na chłodzeniu ale temperatura na wylocie idealna. Ogólnie ja nie lubię tego gazu (mieszaniny). Pzdr


Klimatyzator konwencjonalny R407C - coolmaker1 - 2009-04-17

Witam.W sumie to na 407 c w sprzedaży zostały jakieś niedobitki.Rzeczywiście gaz wredny,przy próbie doładowania do ROCA York wywalał pres.Należało zrzucić i naładować od nowa.Co do ciśnienia na ssącej to troszkę za niskie,ja zostawiam na 4.
Ale nie wiadomo jaka była temp.na zewnątrz.
Pozdrawiam.


Klimatyzator konwencjonalny R407C - monterod2002 - 2009-04-17

a ja bym tak zostawił Big Grin Big Grin


Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-18

Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam


Klimatyzator konwencjonalny R407C - coolmaker1 - 2009-04-18

Przyjdą upały i się poprawi wynik...........a miałem to dopisać :lol: Pozdrawiam


Klimatyzator konwencjonalny R407C - Remik - 2009-04-20

stefanbud napisał(a):Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam
Witam

Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K
Pozdrawiam


Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-20

Remik napisał(a):
stefanbud napisał(a):Witam

Pomiar był robiony około 18-tej. Ideałem byłoby około 3,70 bara, wynikowa 0,0st. C, gazowa 7st. C, przegrzanie 7K. Przyjdą upały i się poprawi wynik Big Grin

Pozdrawiam
Witam

Według mojej wiedzy 3,53 bara dla 407C to -05*C więc przegrzanie wynosi 5,5K
Pozdrawiam
Witam

Faktycznie z suwaka wychodzi że 3,6bara to 0st.C, pomyliłem się. Przepraszam za pomyłkę.

Pozdrawiam


Klimatyzator konwencjonalny R407C - heineken72 - 2009-04-28

ooo ... widze Stefanbud że znów nabyłeś inne zegarki ... ładne ładne


Klimatyzator konwencjonalny R407C - byniom - 2009-04-28

Nie chwaląc się też takie mam Big Grin


Klimatyzator konwencjonalny R407C - tomas - 2009-04-28

APROPO ZEGARKÓW CO PROPONUJECIE - REFCOLDA CZY MASTERCOOL??


Klimatyzator konwencjonalny R407C - byniom - 2009-04-29

Refco jest tańszy o jakieś 700 pln


Klimatyzator konwencjonalny R407C - tomas - 2009-04-29

dzięki kolego za podpowiedz


Klimatyzator konwencjonalny R407C - Fujitsu Szczecin - 2009-04-29

Witam

W tym wątku opisałem różnice miedzy nim. przeczytaj cały post może pomoże Ci w wyborze.

Pozdrawiam