klimatyzator sufitowy MPM problem - traxx - 2009-04-20

Witam

ostatnio mialem doczynienia z klimatyzatorem MPM 10 KV sufitowym jest z nim problem a mianowicie przez otwory wentylacyjne wylatuje woda czasami kawalki lodu.
domyslam sie ze lod moze sie osadzac w wiekszych iloscia na parowniku poniewaz odparowanie jest za niskie ok -4i wentylator go wyrzuca w momencie odszraniania. na sali sa zamontowane 2 takie egzemplaze i obydwa maja ten sam problem. pompa skroplin jest sprawna a odplyw dobrze zamontowany. po dolozeniu gazu nie ma reakcji.
zastanawiam sie czy ktos sie zetknal z tematem czy one maja moze jakas wade?.
nadmienie ze jestem nowy na forum acz kolwiek chlodnictwem zajmuje sie profesjonalnie

za wszelkie sugestie bede wdzieczny


klimatyzator sufitowy MPM problem - monterod2002 - 2009-04-20

a dobrze dobrane ? jakie ciśnienia stan parownika i rurek itd .


klimatyzator sufitowy MPM problem - traxx - 2009-04-21

to jest zestaw, takie cyrki podobno dzialy sie od poczatku jak tylko zostal zamontowany. robili to fachowcy od MPM ale jezeli chodzi o serwis to juz probowali dzialac ale nic im nie wyszlo


klimatyzator sufitowy MPM problem - tomas - 2009-04-21

maiłem podobny problem ale ze splitem YORK-A. cisnienie w normie, filtry czyste a i tak wymiennik się zalodził. po jakimś czasie doszłem do tego że działo sie to w momencie kiedy klima chodziła przez 24 h bez wyłączenia. w trybie pracy 12 godzinnym wszystko jest ok.


klimatyzator sufitowy MPM problem - monterod2002 - 2009-04-22

tomas napisał(a):maiłem podobny problem ale ze splitem YORK-A. cisnienie w normie, filtry czyste a i tak wymiennik się zalodził. po jakimś czasie doszłem do tego że działo sie to w momencie kiedy klima chodziła przez 24 h bez wyłączenia. w trybie pracy 12 godzinnym wszystko jest ok.
ma czas na klima na rozmrożenie Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin


klimatyzator sufitowy MPM problem - traxx - 2009-04-22

tak jest system odszraniania, dzieje sie to podobno raz po 2 godzinach innym razem po 5 roznica wydaje mi sie ze jest zalezna od ilosci ludzi w sali i temp otoczenia


klimatyzator sufitowy MPM problem - monterod2002 - 2009-04-22

Według mnie są małej mocy klimy . klimatyzatory nie mogą osiągnąć zadanej temperatury w pomieszczeniu i przy ciąłej pracy sprężarki parownik się lodzi z tacy leje a jak dużo szronu i system odladzania nie zadziała w pore to nam śnieg leci z klimy Big Grin . Moja rada to domontuj klime .


klimatyzator sufitowy MPM problem - traxx - 2009-04-23

a moze byc problem z zaworem rozpreznym poniewaz odparowanie pokazuje ok -4 wg zdecydowanie za nisko stad sie parownik obladza . moga MPM'y miec jakas wade? obilo sie cos komus o uszy?


klimatyzator sufitowy MPM problem - Fujitsu Szczecin - 2009-04-23

Witam

Powiedz mi, na jakiej podstawie wnioskujesz że dobijanie(słowo którego mój kolega nienawidzi) nic nie zmienia. Mierzyłeś temperaturę przegrzania?

Pozdrawiam