Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - Fujitsu Szczecin - 2009-05-10

Witam

Jakie macie doświadczenia z takimi preparatami jak Super Seal ACR po zaaplikowaniu do systemu, przemieszcza się wraz z olejem i czynnikiem w instalacji. W suchym strumieniu czynnika pozostaje stabilny nie zmieniając swojego stanu. Jednak w przypadku wykrycia miejsca nieszczelności, wchodzi w reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu i zaczyna formować krystaliczną strukturę, uszczelniając w ten sposób nieszczelność (czynnik chłodniczy, ulatniając się z systemu, ochładza temperaturę otoczenia do punktu rosy, co powoduje osadzenie się mikro kropelek wody w obrębie miejsca nieszczelności).

Super Seal ACR przeznaczony jest do naprawy mikro-ubytków o średnicy do 300 mikronów (przykładowo, średnica ludzkiego włosa to od 40 do 300 mikronów). Tego typu nieszczelności nie są wykrywalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod wykrywania nieszczelności (które są w stanie wykryć ubytki o wielkości ok. 600 mikronów).

Jedna aplikacja Super Seal ACR wystarcza na uszczelnienie wielu miejsc nieszczelności. Preparat pozostaje w systemie przez wiele lat zabezpieczając system przed mikro-nieszczelnościami. Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami czynników oraz olejów chłodniczych.

Technologia jaką wykorzystuje Super Seal ACR jest od dawna używana w wykrywaniu nieszczelności podziemnych linii transmisji gazu, rur, zbiorników, sprężarek i zbiorników ciśnieniowych. Jednak dopiero teraz znalazła zastosowanie w uszczelnianiu układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Super Seal ACR przeznaczony jest do stosowania w instalacjach od 5,3 do 17,6 kW, o pojemności czynnika 1,82 kg lub większej oraz pojemności oleju w misce olejowej sprężarki od 887 ml. Idealny do domowych oraz niewielkich komercyjnych urządzeń chłodniczych.

Pozdrawiam


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - tommatiz - 2009-05-10

Witaj. W sumie nie używałem czegoś takiego bo głównie nieszczelności spodziewam się na połączeniach kielichowych ale jak znamy życie.....bywa tak że fabrycznie gdzieś na połączeniach ucieka gaz. Od jak dawna jest to na rynku? Pzdr


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - Fujitsu Szczecin - 2009-05-10

Witam

Ja zacząłem dostawać reklamy z tym środkiem w ubiegłym roku, głównie reklamujący środek do uszczelniania układów klimatyzacji samochodowej. Dzisiaj szperając sobie po necie znalazłem już rozszerzoną ofertę, od układów klimy samochodowej do układów chłodniczych powyżej 17kW. Zastanawia mnie skuteczność środka. Wiadomo na połączeniach usunąć przeciek to nie kłopot, myślę tu właśnie o uszczelnianiu układów gdzie nie można znaleźć miejsca przecieku lub nie ma możliwości uszczelnienia.

Pozdrawiam


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - bodzio - 2009-05-10

Witam
A jak zrobi się duża dziura czynnik ucieknie i co stanie się z tym nieszczęsnym uszczelniaczem?
Uszczelni zawór rozprężny i unieruchomi sprężarkę na zawsze???


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - wogotto - 2009-05-10

Witam i nie polecam moze narobic ten preparat wiecej szkody niz pozytku, nigdzie zadna firma produkujaca klimatyzatory nie proponowala tego srodka moze i jest on skuteczny jak kiedys wlewajac cos do opony lub detki i po zlapaniu gumy mozna bylo dalej jechac ale nie widzialem tegoz srodka po dobrej reklamie i kilku latach .Widac preparat sprawdzil sie


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - byniom - 2009-05-11

W opisie jest ż edziury do 300 mikronów ale nawet jak by miał uszczelnić dziurę fi 15 to i tak myślę ż enie jest to ciekawa alternatywa. Jak zrobić to pożądnie i normalnymi metodami to jest tak jak pisał wogotto ze do opony wlewało się super takon i mozna było dojechać do najbliższego zakładu wulkanizacji więc z tym pewnie podobnie ż emożna uszczelnić to awaryjnie ale za dwa dni zrobić to normalnie i usunąć wyciek za bomocą normalnych materiałów .


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - mister - 2010-05-07

może ktoś to zastosował ,jeśli tak to z jakim skutkiem ? chciałbym zastosować to w zamrażarkach z nieszczelnym parownikiem.


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - R-40 - 2010-05-07

stefanbud napisał(a):Witam

Jakie macie doświadczenia z takimi preparatami jak Super Seal ACR po zaaplikowaniu do systemu, przemieszcza się wraz z olejem i czynnikiem w instalacji. W suchym strumieniu czynnika pozostaje stabilny nie zmieniając swojego stanu. Jednak w przypadku wykrycia miejsca nieszczelności, wchodzi w reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu i zaczyna formować krystaliczną strukturę, uszczelniając w ten sposób nieszczelność (czynnik chłodniczy, ulatniając się z systemu, ochładza temperaturę otoczenia do punktu rosy, co powoduje osadzenie się mikro kropelek wody w obrębie miejsca nieszczelności).

Super Seal ACR przeznaczony jest do naprawy mikro-ubytków o średnicy do 300 mikronów (przykładowo, średnica ludzkiego włosa to od 40 do 300 mikronów). Tego typu nieszczelności nie są wykrywalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod wykrywania nieszczelności (które są w stanie wykryć ubytki o wielkości ok. 600 mikronów).

Jedna aplikacja Super Seal ACR wystarcza na uszczelnienie wielu miejsc nieszczelności. Preparat pozostaje w systemie przez wiele lat zabezpieczając system przed mikro-nieszczelnościami. Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami czynników oraz olejów chłodniczych.

Technologia jaką wykorzystuje Super Seal ACR jest od dawna używana w wykrywaniu nieszczelności podziemnych linii transmisji gazu, rur, zbiorników, sprężarek i zbiorników ciśnieniowych. Jednak dopiero teraz znalazła zastosowanie w uszczelnianiu układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Super Seal ACR przeznaczony jest do stosowania w instalacjach od 5,3 do 17,6 kW, o pojemności czynnika 1,82 kg lub większej oraz pojemności oleju w misce olejowej sprężarki od 887 ml. Idealny do domowych oraz niewielkich komercyjnych urządzeń chłodniczych.

Pozdrawiam
Bajer fuull.Zapytaj producenta czy uzna gwaarancję.


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - mg - 2010-05-07

Nigdy tego nie zastosowałem, mam podobne obawy jak Bodzio.


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - barbie - 2010-05-07

ten wynalazek jest dobry jak chcecie sprzedać auto z zepsutą klimatyzacją .do skrzyni biegów polecam trociny z olejem ,do chłodnicy silnika najlepsza jest musztarda sarepska .


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - R-40 - 2010-05-07

barbie napisał(a):ten wynalazek jest dobry jak chcecie sprzedać auto z zepsutą klimatyzacją .do skrzyni biegów polecam trociny z olejem ,do chłodnicy silnika najlepsza jest musztarda sarepska .
I jutro twój głupi szwagier kupi takie auto.Co najlepsze-sam będziesz idio doradzał


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - R-40 - 2010-05-07

stefanbud napisał(a):Witam

Jakie macie doświadczenia z takimi preparatami jak Super Seal ACR po zaaplikowaniu do systemu, przemieszcza się wraz z olejem i czynnikiem w instalacji. W suchym strumieniu czynnika pozostaje stabilny nie zmieniając swojego stanu. Jednak w przypadku wykrycia miejsca nieszczelności, wchodzi w reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu i zaczyna formować krystaliczną strukturę, uszczelniając w ten sposób nieszczelność (czynnik chłodniczy, ulatniając się z systemu, ochładza temperaturę otoczenia do punktu rosy, co powoduje osadzenie się mikro kropelek wody w obrębie miejsca nieszczelności).

Super Seal ACR przeznaczony jest do naprawy mikro-ubytków o średnicy do 300 mikronów (przykładowo, średnica ludzkiego włosa to od 40 do 300 mikronów). Tego typu nieszczelności nie są wykrywalne przy zastosowaniu tradycyjnych metod wykrywania nieszczelności (które są w stanie wykryć ubytki o wielkości ok. 600 mikronów).

Jedna aplikacja Super Seal ACR wystarcza na uszczelnienie wielu miejsc nieszczelności. Preparat pozostaje w systemie przez wiele lat zabezpieczając system przed mikro-nieszczelnościami. Jest kompatybilny z wszystkimi rodzajami czynników oraz olejów chłodniczych.

Technologia jaką wykorzystuje Super Seal ACR jest od dawna używana w wykrywaniu nieszczelności podziemnych linii transmisji gazu, rur, zbiorników, sprężarek i zbiorników ciśnieniowych. Jednak dopiero teraz znalazła zastosowanie w uszczelnianiu układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Super Seal ACR przeznaczony jest do stosowania w instalacjach od 5,3 do 17,6 kW, o pojemności czynnika 1,82 kg lub większej oraz pojemności oleju w misce olejowej sprężarki od 887 ml. Idealny do domowych oraz niewielkich komercyjnych urządzeń chłodniczych.

Pozdrawiam
Najlepszym uszczelniaczem jest doświadczenie.


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - Bock - 2010-05-07

Generalnie w małym urządzeniu jako środek tymczasowy może by dał rade, ale jakoś nie wierzę w jego działanie.


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - Bogdan_New_Jersey - 2010-05-08

Cześć Stefanbud masz racje jest to super sprawa używam go od 5 lat i w 95% pomaga
tam gdzie niektórzy dobijali co roku gaz ja wpuściłem superseal i system stal sie szczelny i nie stwierdziłem skutków ubocznych
Chłopaki idźcie do przodu a nie stójcie w miejscu, bo z wasza teoria do dzisiaj jeździlibyśmy syrenkami bo po co kombinować i unowocześniać auta.
Ta technologia jest rekomendowana przez producentów systemów klimatyzacji.

PUNKT DLA STEFANBUD ZA DAZENIE DO SUKCESU



http://news.thomasnet.com/fullstory/Refrigeration-Sealants-seal-undetectable-or-micro-leaks-472941

[Obrazek: a71431.jpg]


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - bartekyogico - 2010-05-08

Zastosowalem ten preparat jakies 3 lata temu w VRV-le Sanyo (16 kaset 3 kondygnacje) pomoglo i uklad pracuje bez awarii do dzis. Co do gwarancji to SPS nie byl zachwycony ale dogadalismy sie co do zakresu ewentualnych zniszczen wywolanych preparatem. Tez nie bylem huraoptymista ale nie mialem innego wyjscia gdyz wyczerpalem inne mozliwosci uszczelnienia ukladu. Wyszlo super! Idzmy do przodu jak pisze Bogdan (pozdrawiam!) niektore nowosci sa przydatne...


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - Fujitsu Szczecin - 2010-05-08

Witam

I w prosty sposób można dbać o środowisko, chyba że ktoś widzi interes w ,,dobijaniu klimy'' Big Grin
Myślałem wtedy że Was zainteresuje nowinką. Moje instalacje są szczelne. W tych, które naprawiałem udało się polutować lub wykonać kielich na nowo. Parę razy wystarczyło dociągnąć narzutkę. Wydaje mi się że ten preparat jest idealny do niedużych rozszczelnień których nie można zlokalizować.

Pozdrawiam


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - bartekyogico - 2010-05-08

Pozostaje kwestia ceny (ja placilem prawie 500zl za puszke ze 3 lata temu) i nie kazdy klient bedzie chetny i ekologiczny.


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - Bogdan_New_Jersey - 2010-05-09

Super Seal's three products are:
o Super Seal 3-PHASE™ commercial and industrial strength formula for 5-tone systems and larger;
o Super Seal HVACR™ for most residential a/c systems 1-1/2 tons to 5 tons;
o Super Seal ACR™ is designed for small air conditioning and refrigeration systems ranging from 230-btuh up to 18,000-btuh or maximum 1-1/2 tons.

[Obrazek: 472941.jpg]

http://news.thomasnet.com/fullstory/Refrigeration-Sealants-seal-undetectable-or-micro-leaks-472941

tutaj jedna puszka kosztuje okolo 50$, jezeli w Polsce kosztuje 500zl
to jest nie samowite przebicie cenowe


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - JB220765 - 2010-05-09

Witam serdecznie
W życiu nie stosowałem ale jak pomoże to Stefan ma dużą wódkę . Tylko żeby admin przekazał prawie w całości.
Pozdrawiam


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - elektromechanik - 2010-05-09

JB220765 napisał(a):Witam serdecznie
W życiu nie stosowałem ale jak pomoże to Stefan ma dużą wódkę . Tylko żeby admin przekazał prawie w całości.
Pozdrawiam
Musisz nakrętkę uszczelnić > tym specyfikiem < albo > zalutować - nakrętka alu. Wink


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - R-40 - 2010-05-09

elektromechanik napisał(a):
JB220765 napisał(a):Witam serdecznie
W życiu nie stosowałem ale jak pomoże to Stefan ma dużą wódkę . Tylko żeby admin przekazał prawie w całości.
Pozdrawiam
Musisz nakrętkę uszczelnić > tym specyfikiem < albo > zalutować - nakrętka alu. Wink
Osobiście naprawił bym układ chłodniczy.Dieta cud jest krótkoterminowa i zazwyczaj potrafi się zemścić,A co napewno niedziała wiecznie.Jak pisałem wyżej co z gwarancją?


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - JB220765 - 2010-05-09

Witam serdecznie
Po trzech dniach niestety zauważyliśmy minimalny ubytek w układzie . 42 bary i na grubość wskazówki uciekło . Powtórka.....doba...stoi....i tu powinniśmy odpalać ale niestety na drugi dzień znowu to samo...trasa zaizolowana i nawet na wierzchu..ździebko rosołu w układ.detektor , mydło, pianka z kleszczowej...cisza i co??? Stefan odpala posta z tym złotym środkiem..Big Grin Tylko nie wiem jak go zaaplikować . Jutro nie dzwońcie proszę ..aaaa na kleszczowej to kupię??
Pozdrawiam


Uszczelniacze do instalacji chłodniczych. - JB220765 - 2010-05-09

Witam serdecznie
Tak zrobiłem elektromechaniku . We trzech siadamy do tego postu .
Pozdrawiam