Witam Kolgów. Mam problem ze splitem LG G18 AHP. Dostałem zlecenie naprawy tego urządzenia w pewnej serwerowni. Użytkownik zgłosił oblodzenie wymiennika.
Po przybuciu na miejsce stwierdziłem znaczne zabrudzenie filtów.
Sprawdziłem ciśnienie - przy temperaturze zewnętrznej ok 15st. miałem 6,5 bar.
Dopuściłem czynnika , umyłem filtry. Zmierzyłem temp. na wylocie ( przy tem. otoczenia ok 27st.) miałem jakieś 8,5 stopnia.
Sytuacja wyglądała na opanowaną. Posiedziałem tam jeszcze godzinke. Temperatura spadła do 21 w serwerowni na wywiew na ok 7,3stopnia.

Klient zadzwonił dzisiaj że sytuacja sie powtuóżyła. Wymiennik dalej się obladza.

Czy któryś z kolegów maił podobny problem z LG?
Zastanawiam się czy elektronika sie nie wiesza bo kiedyś miałem podobną sytuacje( jednostka wewnętrzna stała a sprężarka pracowała non stop)

Za podpowiedzi będę wdzięczny.


Problem z LG G18 AHP - byniom - 2009-05-10

W ostatnim czasie z LG miałem problemy że sklejały się przekaźniki które załączają spreżarkę i to też może być przyczyną że raz odpuści a raz nie . Efekt jest taki że wewnętrzny zarasta lodem choć klient go wyłączy i zewnętrzny też zarasta lodem. Jak się nie mylę to przekaźnik do niego ma symbol OMRON g4a-1a-e-lg 12vdc . Kupić można w fimrie wysyłkowo TME


Problem z LG G18 AHP - tomas - 2009-05-10

Dzięki kolego za szybką odpowiedz. Będe musiał jeszcze raz wybrać się do klienta. I napewno sprawdze ten przekażnik. Pozdrawiam


Problem z LG G18 AHP - majki - 2009-05-11

witam ja miałem taki sam problem i powodem tego był czujnik temperatury w jednostce wew


Problem z LG G18 AHP - bodzio - 2009-05-11

Sprawdz też czy dobrze zamocowany jest ten czujnik, musi być w tej rurce w kolanku a nie między lamelami parownika.


Problem z LG G18 AHP - tomas - 2009-05-12

Dziękuje za podpowiedzi. Na wszelki wypadek zamówiłem już komplentą elektronike do tego urządzenia.