Forum Klimatyzacja
prosty split - pytanie... - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: prosty split - pytanie... (/showthread.php?tid=2365)



prosty split - pytanie... - mrknwk - 2009-05-10

witam... i proszę o wyjaśnienie...
nabyłem 3 lata temu prosty klimatyzator do samodzielnego montażu, zamontowałem i działa. jednakowoż wydaje mi się że w tym roku chłodzi jakby słabiej... (filtry na jednostce wew. czyszczone systematycznie)
udało mi się porzyczyć manometr firmy refco i po podłączeniu do układu wskazuje przy moim czynniku R407C +30 - i tu pytanie co to oznacza, czy czynnika jest za mało... ile go powinno być...?
a tutaj to co odczytałem z tabliczki znamionowej:
moc 9000BTU, max. pobór prądu 1200W, max ciśnienie 2.65MPa, czynnik R407C/0.61kg

pzdr mrk


prosty split - pytanie... - byniom - 2009-05-11

Ciśnienie mierzyłeś w trakcie pracy sprężarki czy na postoju ? co do tych oznaczeń to jest tak :moc chłodnicza 2,6 kw pozostałe to mówią o mocy prądu eletrycznego o maxymalnym ciśnienieu które jest 26,5 atm, dalej ż eurządzenie zostało napełnione czynnikiem R407C w ilości 0.61Kg


prosty split - pytanie... - mrknwk - 2009-05-11

byniom napisał(a):Ciśnienie mierzyłeś w trakcie pracy sprężarki czy na postoju ?
...mierzyłem na postoju... zmierzyć w trakcie pracy...?
dzieki za parametry ale nurtuje mnie co pokazuje ten refco...
pzdr


prosty split - pytanie... - radekklimat - 2009-05-11

parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)


prosty split - pytanie... - mrknwk - 2009-05-11

radekklimat napisał(a):parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)
...bedę wieczorem w domu to zmierzę jeszcze raz,
cóż, brakuje mi elementarnej wiedzy, dziękuję za cierpliwość...
pzdr


prosty split - pytanie... - mrknwk - 2009-05-11

radekklimat napisał(a):parametry zawsze mierzy sie podczas pracy i napisz gdzie podłaczyłes te manometry
niebieski do grubszj rurki a czerwony do cienszej (do zaworow oczywiscie)
...niestety chińczyk nie przewidział takiej możliwości - mogę podłączyć tylko do grubszej rurki...
pzdr


prosty split - pytanie... - monterod2002 - 2009-05-11

no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik


prosty split - pytanie... - monterod2002 - 2009-05-11

małe pytanko czy jesnostke zewnęczną czyściłeś czy nie masz brudnych lameli skraplacza. Ponadto czy oprucz filtrów coś czyściłeś w jednostce zewnęcznej jak wewnęcznej . czy wiatrak jed wew nie jest zabrudzony itd.
pozdr


prosty split - pytanie... - monterod2002 - 2009-05-11

spodziewam że przez trzy lata oprucz filtrów nic nie czyściłeś ani nie było przeglądu
pozdrowienia i powodzenia


prosty split - pytanie... - mrknwk - 2009-05-12

monterod2002 napisał(a):no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
-...wrócę wieczorem do domu to podłączę i dam znać...

- w jednostce wew. czyściłem tylko siatki-filtry, wentylator wieje mocno i nie jest zabrudzony..

- przeglądu nie robiłem, w zeszyłm roku czyściłem lamelki i wentylator jednostki zew. sprężonym powietrzem kompresora...

pzdr mrk


prosty split - pytanie... - mrknwk - 2009-05-12

monterod2002 napisał(a):no to podłącz do niej (grubej niebieski manometr) i podaj wynik
...po podłączeniu i odpaleniu z +30 schodzi do zera i tak już przez cały czas pracy sprężarki...
pzdr


prosty split - pytanie... - monterod2002 - 2009-05-12

a reszta odpowiedzi w poście '' Klimatyzator konwencjonalny R407C przez stefanbud" i sobie odpowiedz i zapamiętaj
pozdrowienia