Potwierdzenie diagnozy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Potwierdzenie diagnozy (/showthread.php?tid=2471) |
Potwierdzenie diagnozy - ravv - 2009-05-29 Witam, spr. copeland scroll nie wiem jak seriwsowana wczesniej (podejrzewam zle ), caly układ wyczyszczony nowy osuszacz, olej ok. H - 11bar po zalaczeniu wzrasta na moment do 14 i spada na 11, L - zasysa wszystko i jedzie na podcisnieniu -0,6. Wylacza go albo pres niskiego albo ochrona termiczna.Uszkodzenie mechaniczne - moja teoria. Nie chce obciazac niepotrzebnie zleceniodawcy, no ale chyba poplynie. Pozdrawiam. Potwierdzenie diagnozy - mister - 2009-05-29 to wygada na zdlawione tloczenie . uszkodzony zawor rozprezny,elekrtozawor ? Potwierdzenie diagnozy - byniom - 2009-05-30 Opisz jaki to agregat i co masz po drodze za sprężarką. Potwierdzenie diagnozy - łysy45 - 2009-05-30 wazne jest co go wyłącza niskie czy termicznie Potwierdzenie diagnozy - ravv - 2009-05-30 Witam. Nie pamietam dokladnie, ktorys "cas..." z clivet'u, chlodzony woda na wym. rurowych. Odolejacz-osuszacz-oczko -tzrZa pierwszym razem niskiego, po skasowaniu alarmu, termiczne ![]() Pozdrawiam. Potwierdzenie diagnozy - ravv - 2009-06-01 Dzieki Panowie problem rozwiazany, TZR Wymieniony i po krzyku.Pozdrawiam. |