Witam, spr. copeland scroll nie wiem jak seriwsowana wczesniej (podejrzewam zle Smile), caly układ wyczyszczony nowy osuszacz, olej ok. H - 11bar po zalaczeniu wzrasta na moment do 14 i spada na 11, L - zasysa wszystko i jedzie na podcisnieniu -0,6. Wylacza go albo pres niskiego albo ochrona termiczna.
Uszkodzenie mechaniczne - moja teoria. Nie chce obciazac niepotrzebnie zleceniodawcy, no ale chyba poplynie.
Pozdrawiam.


Potwierdzenie diagnozy - mister - 2009-05-29

to wygada na zdlawione tloczenie . uszkodzony zawor rozprezny,elekrtozawor ?


Potwierdzenie diagnozy - byniom - 2009-05-30

Opisz jaki to agregat i co masz po drodze za sprężarką.


Potwierdzenie diagnozy - łysy45 - 2009-05-30

wazne jest co go wyłącza niskie czy termicznie


Potwierdzenie diagnozy - ravv - 2009-05-30

Witam.
Nie pamietam dokladnie, ktorys "cas..." z clivet'u, chlodzony woda na wym. rurowych.
Odolejacz-osuszacz-oczkoSmile-tzr

Za pierwszym razem niskiego, po skasowaniu alarmu, termiczne Smile

Pozdrawiam.


Potwierdzenie diagnozy - ravv - 2009-06-01

Dzieki Panowie problem rozwiazany, TZR Smile Wymieniony i po krzyku.