kody bledow GREE - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: kody bledow GREE (/showthread.php?tid=2517) |
kody bledow GREE - zuku - 2009-06-08 Witam Szukam kodow bledow do klim GREE. Kaseta GKHN42A5NM3AA w trybie chlodzenie po ok 5 min pracy przestaje chlodzic i mruga 2x czerwona dioda cisnienie na ssaniu bylo ok 5,5 bara temp gazu ok 1C czynnik 410 warunki temperaturowe nie byly najlepsze do uruchomienia klimy temp zewnetrzna ok 10C a w pomieszczeniu jakies 18C mysle ze tj alarm niskiego cisnienia jednak drugi raz nie chce jechac bez dokumentacji i zastanawiac sie co sie dzieje jesli sytuacja sie powtorzy - przedstawiciel GREE nie odpowiedzial jednoznacznie co oznacza 2 krotne mruganie kody bledow GREE - radekklimat - 2009-06-09 zapytaj w klima bis z marek oni zdaje sie tym handluja moze beda cos wiedziec kody bledow GREE - tommatiz - 2009-06-09 A jak kilma bis nic nie powie to zapytaj czerwoną klimę w Łomiankach. Pzdr kody bledow GREE - majki - 2009-06-09 miałem taki przypadek odrazu po zamontowaniu,okazało sie że należy na początku wprowadzić klime w stan TEST trwa to około 20 minut i potem wszystko był już ok,pozdrawiam kody bledow GREE - zuku - 2009-06-09 Klime zamontowalem gdzies w marcu, uruchomilem ja w trybie grzania bez wprowadzania klimy w "test" i grzala ok wymiennik pokrywal sie szronem wlaczalo sie odszranianie wszystko ok. Teraz czekam az budynek sie "zagrzeje" bo jest nadzwyczaj dobrze izolowany i sproboje zrobic tak jak majki . A tak na marginesie to wedlug mnie bardzo dobre urzadzenia za mala kase, a i dzieki za podpowiedzi kody bledow GREE - majki - 2009-06-15 Zuku ,masz racje super sprzęt w dobrej cenie,bardzo dużo podzespołów DAIKINA,pozdrawiam |