Forum Klimatyzacja
Koonfiguracja Modułu SMM - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Koonfiguracja Modułu SMM (/showthread.php?tid=2531)



Koonfiguracja Modułu SMM - Elektryk75 - 2009-06-11

Witam,

Mam w pracy chiller Trane ze sterownikiem SMM.
Serwis z którego korzystam nie bardzo moze sobie poradzić z konfiguracja sterownika. Zaczeło się od awarii sterownika, po wymianie zaczeły sie problemy z odczytem temperatury wody na wylocie wymiennika. Przy temperaturze około 15,5st. C odczyt na sterowniku pokrywa się z rzeczywistą temp wody (mierzona przez 2 niezalezne termometry) kiedy temperatura wody spada do około 3 stopni sterownik pokazuje około 12 stopni. Serwisant podejrzewa ze sterownik ma zaprogramowany inny typ czujnika ale nie moze tego zmienic bo te ustawienia nie sa opisane w instrukcji w której sa poziomy menu od A do E.
Czy ktoś moze pomóc? Może ktoś moze podać jak zmienic typ czujnika, moze ktoś ma instrukcje to pozostałych poziomów?
Pozdrawiam
K.S.


Koonfiguracja Modułu SMM - byniom - 2009-06-11

Odezwij się na GG 560479 to coś pomyslimy


Koonfiguracja Modułu SMM - Elektryk75 - 2009-06-11

Problem nadal aktualny.


Koonfiguracja Modułu SMM - wogotto - 2009-06-11

Czy napewno jestes pewny ze czyta sterownik temperatue na wylocie wymiennika czy moze plyta jest zle skonfigurowana co do wyjsc pomiarowych.A woda o 3 stopniach to raczej problem spory a kalibracja czujnika jest w programie na 100 procent poniewaz nawet dlugosc przewody jest zalezna co do wskazan.Podaj model urzadzenia i typ sterownika cos sie znajdzie


Koonfiguracja Modułu SMM - Elektryk75 - 2009-06-11

Pewien nie jestem. Ale czujniki sa wpiete na wylocie wymiennika. Nie pamietam dokładnie typu ale jest to chiller z 4 sprężarkami, 4 wentylatory na obudowie pisze 3-D Scrol całośc jakieś 2x2 metra wysoki na 1,5 metra. Wydaje mi się że początek typu zaczyna sie na ECGAL...


Koonfiguracja Modułu SMM - wogotto - 2009-06-11

Ja prosze o model urzadzenia a odczytasz to z tabliczki znamionowej i model sterownika z nalepki na sterowniku lub numerow wydrukowanych


Koonfiguracja Modułu SMM - Elektryk75 - 2009-06-11

Nie mam tych danych przy sobie.


Koonfiguracja Modułu SMM - popeye - 2009-06-12

Witam.Mam pytanie jaki był koszt wymiany sterownika SMM? Co do odczytu temperatury to radze sprawdzic poprawnosc podlaczenia do sterownika ,czasami wazne tez jest ekranowanie przewodu .Z ciekawoscia oczekuje na rozwiazanie problemu Smile Pozdrawiam


Koonfiguracja Modułu SMM - Elektryk75 - 2009-06-12

Szczerze mówiac ceny jeszcze nie znam, ale to nie była wymiana na nowy, tylko używany wczesniej w innym chilerze.

Pozdrawiam


Koonfiguracja Modułu SMM - wogotto - 2009-06-14

Witam instrukcja uzytkowania sterownika to bardzo przydatna rzecz ale sterownik moana podpiac do roznych urzadzen podaj model urzadzenia i rok produkcji jak jest taka mozliwosc moze cos podpowiem