Forum Klimatyzacja
LG kod CH 46 ???? - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: LG kod CH 46 ???? (/showthread.php?tid=2537)



LG kod CH 46 ???? - PYTON - 2009-06-13

Witam
Czy ktoś wie co ten błąd oznacza dokładnie
Za wszelką pomoc dziękuje.


LG kod CH 46 ???? - byniom - 2009-06-13

Błąd rury ssacej - obwód przerwany lub zwarcie. Normalna rezystancja czujnika powinna być 5Kohm przy 25 st C


LG kod CH 46 ???? - popeye - 2009-06-13

Jest to błąd czujnika temperatury na rurze ssącej,albo przecięty albo zwarty przewód.Pozdrawiam


LG kod CH 46 ???? - slawi - 2009-06-14

Ostatnio miałem ten sam problem.Jednostki wewn. nie ruszały tylko wyświetlały ten błąd.Sprawdziłem połączenia ,czujniki ,długi reset i nic. Odpiąłem masę płytki drukowanej j.z. od uziemienia tej jednostki i wszystko ruszyło.Po jakimś czasie wiąłem tak jak było i też działało i nadal działa.Niezbadane są 'czyny' rzeczy martwych.


LG kod CH 46 ???? - PYTON - 2009-06-19

Dzięki Panowie za podpowiedż - czujka nie miała opornosci - wymieniłem i działa
Rozebrać dziada to już inny problem nikt nie myśli o serwisantach ...
Pozdrawiam.


LG kod CH 46 ???? - Torba25 - 2012-04-17

Ja mam ten sam problem niestety zmierzona czujka jest dobra a urządzenie nadal pokazuje błąd być może przerwa w obwodzie jest ale na płytce dzisiaj będę to sprawdzał.


LG kod CH 46 ???? - Torba25 - 2012-04-18

Zimny lut na płycie przy kostce od czujki był powodem wyświetlenia się błędu 46 poprawiłem i wszystko wróciło do normy