schładzacz pow.350m2 - szk6 - 2009-06-17

potrzebuję doboru urządzeń do schłodzenia hali o powierzchni 350 m2 i wys
temperatura potrzebna to 20*C nie ma zbyt wielu żródeł ciepła urządzenia silnikowe to max 4kw
myśle o scrolu i parowniku kuba comfort podsufitowym z regulacją obrotów wentyaltora ponieważ w środku są ludzie jakiej mocy parownik i agregat podają tylko przy temperaturze odparowania 0*C lub nizszej a tam bedzie zancznie większa może mi ktoś pomóc w tym problemie


schładzacz pow.350m2 - AS - 2009-06-18

Kolego, podaj moc chłodniczą to pomogę w doborze chłodnicy.


schładzacz pow.350m2 - szk6 - 2009-06-18

chodzi mi własnie o dobór mocy chłodniczej sory trochę żle sie wyraziłem
przy pomocy zwykłego programu do komór tego nie wyznaczę dlatego potrzebuję pomocy


schładzacz pow.350m2 - awax - 2009-06-19

szk6 napisał(a):chodzi mi własnie o dobór mocy chłodniczej sory trochę żle sie wyraziłem
przy pomocy zwykłego programu do komór tego nie wyznaczę dlatego potrzebuję pomocy
Dobierz przy pomocy zwykłego programu do klimatyzacji