Forum Klimatyzacja
vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora (/showthread.php?tid=2547)



vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - zarzak78 - 2009-06-18

mam pytanko, czy ktoś wie jak obniżyć prędkość obrotową wentylatora jednostki ściennej w VRF ME, czy jest wogóle taka opcja, ponieważ układ jest jest sporo przewymiarowany i w pokoju ok 20m2 mam jednostkę ok 4,2 kW i strasznie dmucha przy nastawie na sterowniku najmniejszych obrotów wentylatora, nie da się wytrzymać.


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - tommatiz - 2009-06-18

Fabrycznych ustawień nadmuchu jed. wew. nie da się zmienić. Na własne ryzyko możesz kombinować z elektroniką ale jak wlutujesz inny przekaźnik o innej charakterystyce to możesz mieć za wolne obroty i może się szronić wymiennik bo nie będzie miał odbioru. Ratuje Cię funkcja LOW albo ECONOMY jak taka jest na pilocie. pzdr


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - HVAC - 2009-06-18

prawdopodobnie na switch'ach można przestawić wydajność urządzenia, wielu producentów w wszystkich jednostkach wewnętrznych stosuje ten sam silnik (przynajmniej w kilku o zbliżonej wydajności), tą samą płytkę sterującą, ten sam zawór (w zliżonych wydajnościach), można spróbować obniżyć zaprogramowaną wydajność.
aby być pewnym należy porównać w serwisówce nr części.
ekonomia produkcji wymusza produkcję jednego typoszeregu a wydajność zależy od ustawień płytki, różnice często są różnych zeworach bo raczej nie ma tam kapilar

ps. "Ratuje Cię funkcja LOW albo ECONOMY jak taka jest na pilocie" - człowiek napisał "strasznie dmucha przy nastawie na sterowniku najmniejszych obrotów wentylatora" Tongue


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - tommatiz - 2009-06-18

Tak, są rożne nastawy ale niektóre firmy mają jeszcze prócz LOW właśnie funkcję ECONOMY albo SLEEP i dzięki temu nieraz troszkę wolniej chodzi. Wystarczy sprawdzić może jest tam cos takiego albo nie ma... napisać nie trudność Smile. Pzdr


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - HVAC - 2009-06-18

myślę, że gość kobinował na różne sposoby z pilotem i nie znalazł takiej ukrytej funkcji :lol:


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - tommatiz - 2009-06-18

To racze nic się nie zrobi. Albo patyk w wentylator albo czapka najlepiej SOMBRERO Smile. Pzdr


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - HVAC - 2009-06-18

jeżeli jest ten sam wentylator, zawór i płytka co w mniejszym modelu, to przestawić swich na niższą wydajności, silniki chyba są DC


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - monterod2002 - 2009-06-18

ja widze tylko jeden sposób zdemontuj klime i zamontuj w takim miejscu aby ci nie wiało . : D Big Grin Big Grin, Ewentualnie spróbuj pokombinować z ustawieniami żaluzji zmieniając kierunek nadmuchu .
pozdrawiam


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - zarzak78 - 2009-06-18

nie da rady zamontować jej w innym miejscu


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - max75 - 2009-06-19

Witam
W jednostkach możesz ustawić wydajność jak i spręż. Dip swich SW2 oraz SWA i SWC. Opis jest na odwrocie obudowy płytki.
Pozdrawiam.
PS. niektórzy na tym forum przesadzają z wylewaniem swoich frustracji.


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - zarzak78 - 2009-06-19

w jednostce zewnętrznej tak, ale jak jest z jednostkami wewnętrznymi??


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - HVAC - 2009-06-19

spręż w jednostce naściennej, hm to coś nowego ?


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - max75 - 2009-06-19

HVAC napisał(a):spręż w jednostce naściennej, hm to coś nowego ?
Hm...chyba tak. Przepraszam ale nie doczytałem "naściennej"
Miałem na myśli urządzenia kanałowe.
Pozdrawiam


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - PYTON - 2009-06-19

Powiedz im że Ci się syn urodził i na takie rzeczy nie masz czasu to zawsze działa
- masz spokój na trzy miesiące a potem jakość to będzie....!


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - wogotto - 2009-06-20

Witam proponuje zobaczyc schemat samego silnika wentylatora bardzo mozliwe jezeli jest taka mozliwosc ze sam silnik jest kilku biegowy a podlaczone sa tylko wyzsze predkosci,zobacz tez czy przy predkosci wentylatora funkcja auto w pilocie dziala nalezycie jezeli caly czas dziala on z ta sama predkoscia to sprawdz automatyke.Pozdrawiam.


vrf mitsubishi electric - prętkość wentylatora - buckles-and-more - 2009-06-28

istnieje możliwość przejścia w tryb thermo off wyniku czego przy braku zapotrzebowania na chłód/ciepło wentylator parownika zatrzymuje się. warunek przeniesienie czujnika temperatury z parownika na inne miejsce reprezentacyjne np. czujnik wbudowany w zadajnik ścienny lub inna czujka wyniesiona. na ile znam ME ma takie możliwości