City Multi Mitsubishi Electric - Remik - 2009-06-30

Witam
Jedna z jednostek wew. w VRF City Multi (PLFY-P32VKMA) nie chłodzi.
Czy można sprawdzić w jakiś sposób czy powodem jest zawór rozprężny, czy płytka elektroniczna ?


City Multi Mitsubishi Electric - junakw - 2009-06-30

tak można


City Multi Mitsubishi Electric - jarekcg - 2009-06-30

a są jakieś kody błędów...


City Multi Mitsubishi Electric - Remik - 2009-06-30

Z tego co mi przekazano to nie ma informacji o błędzie.
A jaki kod mógłby się pojawić w takich przypadkach ? Jak będę przy urządzeniu z taką wiedzą było by mi łatwiej.
Dzięki za info.


City Multi Mitsubishi Electric - zarzak78 - 2009-06-30

musisz sobie załatwić instrukcję serwisową, tam jest wszystko opisane, przyczyn może być wiele. Jak mi podasz kod błedu to napiszę Ci co jest przyczyną, bo mam taką instrukcję w wersji papierowej.


City Multi Mitsubishi Electric - byniom - 2009-06-30

Miałem podobny przypadek z fujitsu i tez nie było błędu .Klimatyzator pracował normalnie ale chłodzenie lub grzanie ustawało po około 3 min. . Wymieniałem zawór rozprężny po sugesti serwisu fujitsu ale okazało się że płytka była do wymiany i niepotrzebnie ten zawór był wymieniany. Po wymianie płytki wszytsko poszło bez problemu. Klimatyzator był nowiutki i odrazu z wadą


City Multi Mitsubishi Electric - Remik - 2009-07-01

Witam kolegów
Inna klima Mitsubishi Electric (PUYJC) wskazuje kod P8
Może ktoś podpowiedzieć z czym jest to związane ?


City Multi Mitsubishi Electric - buckles-and-more - 2009-07-02

P8- błąd czujnika temperatury w zależności od serii może tyczyć się wielu czujników, jeżeli wystąpił na jednym parowniku to można poszukać gdyż masz tylko 3 - 4 czujniki temp.


City Multi Mitsubishi Electric - Remik - 2009-07-02

OK
Dzięki