Doradzcie PROSZE klimatyzatory na powierzchnie biurowe 30,.. - sargasss - 2006-08-03

Poszukuje Klimatyzatorow na powierzchnie biurowe 30 mkw , 70mkw oraz 60mkw cena nie rga rolico mozna kupic dobrego co poleciacei jakie modele itp..
Bardzo prosze o odpowiedz


Doradzcie PROSZE klimatyzatory na powierzchnie biurowe 30,.. - PPiatek - 2006-08-03

Do optymalnego doboru przydałoby sie jeszcze podać: ile i jakie urządzenia elektryczne są zainstalowane w pomieszczeniach, ile jednoczesnie przebywa w nich osób, powierzchnia okien i ich orientacja względem stron świata.
Poza tym proszę również określić jakiego typu mają to być klimatyzatory (ścienne, kasety). Polecam włoskie klimatyzatory De Longhi!
pozdrawiam


Doradzcie PROSZE klimatyzatory na powierzchnie biurowe 30,.. - spasiony - 2006-08-03

witam
po łebkach można to policzyc tak:
40 W na metr sześcienny
150 W na człowieka ( praca biurowa )
30 W na metr kwadratowy szyby
200 W komputer
200 lodówka
150 telewizor
sumujemy reszte urządzeń elektrycznych ( oświetlenie itp ) wszystko do kupy +10% i mamy moc potrzebną i wystarczającą do tego aby schłodzić pomieszczenia ( nie licze ekstramalnych sytuacji jak nasłonecznienie przez okna dachowe, mocno nagrzana podłoga lub ściana od innych pomieszczeń itp_)


Doradzcie PROSZE klimatyzatory na powierzchnie biurowe 30,.. - YN - 2006-08-18

Szanowny Pnie "sargrasss"
Przede wszystkim chcę Pana popinformować, iż najklepiej będzie w Pana przypadku zainstalować klimatyzator typu multii-split, czyli urządzenie z jedną jednostką zewnętrzxną i trzsema (lub więcej) jkednostkami wewnętrzymi.
Jednostka wewnętrzna do pomieszczenia 30m2, klimatyzator o maksymalnej mocy chłodniczej ok. 3,0kW, pomieszczenie o powierzchni 70m2 o mocy chłodniczej ok. 7,0kW i pomieszczeniu 60m2 o mocy ok. 6,0kW mocy chłodniczej - zakładasmy, że n ie ma dużych zysków ciepła z południowych okien zewnętrznych.
Dodatkowe zyski ciepła ze źródeł wewnętrznych:
- okna ???? (kierunek, powierzchnaia, typ okien ..... nie wiem);
- osoby - praca biurowa; 80-90W/osoba;
- lodówka - pomijalne;
- komputer - pomijalne.
Ostatnie dwie pozycje pominołem, gdyż do maksymalnego bilansu są znikome i są elementem, który w całkowity sposób kompensuje inercja cieplana (bezwładność termiczna przegród budowlanyc) konstrukcja ścian budynku.
Dobór urządzenia jest ostatecznie wynikiem dobrej oceny kopensacji niekorzystnych zysków ciepła i wyboru z typoszeregu oferowanego przez konkretną firmę.
Jeśli w czymkolwiek mógłbym Panu pomóc proszę o kontakt.
Pozdraqwiam.