Czynniki chłodnicze - selekcja - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Czynniki chłodnicze - selekcja (/showthread.php?tid=260) |
Czynniki chłodnicze - selekcja - misiek1111 - 2006-08-04 Których czynników chłodniczych nie można, lub nie będzie można stosować. Ja wiem tylko o jednym R22, dlatego proszę fachowców o odpowiedź. Czynniki chłodnicze - selekcja - spasiony - 2006-08-04 też jestem tego ciekawy . Jak narazie R22 jest stosowany w urządzeniach które na nim zostały wyprodukowane więc jeszcze jest w obiegu . Przyszłościowo widze 410 C ( 407 jest "niewygodny" )
Czynniki chłodnicze - selekcja - misiek1111 - 2006-08-05 Cytat:( 407 jest "niewygodny" A czemu niewygodny? Czynniki chłodnicze - selekcja - kubuś - 2006-08-23 kolego R407 c to czynnik moim zdaniem bez przysłości serwis tego czennika to koszmar podczas nieszczelnośći rozwartstwia się ulatuje tylko jeden ze składników tej mieszaniny więc jeżeli chcesz zachować jego poprawną strukturę to musisz spompować cału czynnik usunąć nieszczelność i napełnić nowyn czynnikiem [R407c napełniamy tylko cieczą] Wyobraś sobie układ w którym znajduje się 200kg.czynnika Czynniki chłodnicze - selekcja - YN - 2006-09-08 Panie "kubu" Gratuluję posiadanej wiedzy i doświadczenia. Pozdrawiam |