mam pytanie odnosnie regulacji wentylacji.
wyczytalem iz nalezy tak umieszczac przepustnice i je przymykac ( ustawiac kat ) aby roznica spadkow cisnienia w trojnikach byl mniejszy od 2 % . czy to prawda ?? ma to znaczny wplyw na dobor centrali ( wentylatorow ) a w niektorych przypadkach jest to niemozliwe ( przy trojniku na ktorym podpiete sa dwa anemostaty o wydajnoisc 50 m3/h kazdy - srednica 100 mm - roznica na tym trojniku to tylko 8 Pa a jednak wychodzi z tego 30 % roznicy a niestety nie ma taiego przymkniecia przepustnicy na srednicy 100mm aby dostac te 8 Pa czy nawet wrtosc zblizona - co wtedy )
bardzo prosze o jakies sensowne podpowiedzi !!
POZDRAWIAM !!


regulacja wentylacji - przepustnice - cool-went - 2009-07-09

z tymi 2% to jakaś kompletna bzdura ponieważ 2 % nie da się wyregulować


regulacja wentylacji - przepustnice - strus1983 - 2009-07-09

dziekuje bardzo za odpowiedz !!
jesli te 2% to bzdura to na jaka wartos maxymalna regulowac ??
lub jak to zrobic w projekcie by bylo "dobrze"


regulacja wentylacji - przepustnice - cool-went - 2009-07-09

W projekcie nie określa się przysłonięcia przepustnicy ani różnicy ciśnień, a co regulacji "śrubokrętem i anemometrem" to do regulacji na trójnikach służy miernik przepływu z końcówką np rurką pitota.


regulacja wentylacji - przepustnice - monterod2002 - 2009-07-09

Bierzesz areometr mierzysz przepływ , regulujesz za pomocą anemostatów i przepustnic oraz regulatora obrotów wentylatora . A ile co i jak sam musisz dojść .
pozdrowionka


regulacja wentylacji - przepustnice - strus1983 - 2009-07-09

Dziekuje bardzo Smile
mam ostatnie pytanie jesli w projekcie nie podaje sie spadkow cisnien na przepustnicach ( ich przymkniecia ) , a cala regulacja odbywa sie juz po wykonaniu instalacji to do doboru wentylatora te wartosci sa pominiete . Czy w takim wypadku daje sie jakis zapasa ( bo w zaleznosci jak przymknie sie przepustnice moze wyjsc nawet dwukrotnie wieksze straty na instalacji ) ??
POZDRAWIAM!!


regulacja wentylacji - przepustnice - strus1983 - 2009-07-09

no i jeszcze skad wiedziec gdzie zamontowac przepustnice ?
Rozumiem ze na kazdym odejsciu do anemostatow , a co z rozprowadzeniem glownym ?? czy na kazdym rozejsciu ??


regulacja wentylacji - przepustnice - cool-went - 2009-07-10

strus1983 napisał(a):Dziekuje bardzo Smile
mam ostatnie pytanie jesli w projekcie nie podaje sie spadkow cisnien na przepustnicach ( ich przymkniecia ) , a cala regulacja odbywa sie juz po wykonaniu instalacji to do doboru wentylatora te wartosci sa pominiete . Czy w takim wypadku daje sie jakis zapasa ( bo w zaleznosci jak przymknie sie przepustnice moze wyjsc nawet dwukrotnie wieksze straty na instalacji ) ??
POZDRAWIAM!!
Wykonując projekt robi się obliczenia hydrauliczne przyjmując spadki ciśnienia liniowe oraz miejscowe - sumuje się najgorszą nitkę ( nie zawsze najdłuższą ) i gotowe - spręż dyspozycyjny do urządzenia jest.

strus1983 napisał(a):no i jeszcze skad wiedziec gdzie zamontowac przepustnice ?
Rozumiem ze na kazdym odejsciu do anemostatow , a co z rozprowadzeniem glownym ?? czy na kazdym rozejsciu ??
nie na każdym trójniku trzeba zamontować przepustnicę - jest to zależne od rozkładających się ciśnień w przewodach.


regulacja wentylacji - przepustnice - strus1983 - 2009-07-10

czyli rozumiem ze obliczenia ( dobor wentylatora ) sa wykonywane z pominieciem przepustnic (spadkow c. na nich )?

Milego dnia


regulacja wentylacji - przepustnice - cool-went - 2009-07-10

strus1983 napisał(a):czyli rozumiem ze obliczenia ( dobor wentylatora ) sa wykonywane z pominieciem przepustnic (spadkow c. na nich )?

Milego dnia
właściwie tak ponieważ zawsze przyjmuje się najgorszą hydraulicznie nitkę -i taki spręż bierze się do doboru wentylatora lub centrali a na najgorszej nitce nawet jeśli będziesz miał jakieś przepustnice to i tak wszystkie będą musiały być otwarte na 100% przepływu.

jeśli jesteś z mazowieckiego to mogę ci pomóc w doborach
728 938 085


regulacja wentylacji - przepustnice - strus1983 - 2009-07-10

Ta odpowiedz wyjasnia mi wszystko na zadane pytanie Smile baaarrddzzoooo dziekuje !!!!! POZDRAWIAM !!