Daikin kod L5 - Roben - 2009-07-11

Witam szanowne grono, zaglądam na wasze forum od jakiegoś czasu i muszę przyznac że można tu znależć sporo interesujących rzeczy.
Ale do rzeczy, miałem mało doczynienia z daikinem a mam problemik. Klima po twardym restarcie działa 3-4 dni i wywala bład L5 jest to inverter RXS 50. Dzieki za pomoc, pozdrawiam


Daikin kod L5 - byniom - 2009-07-12

Zwarcie silnika sprężarki invertera


Daikin kod L5 - Roben - 2009-07-12

W takim razie czemu po restartach działa poprawnie i dopiero po jakimś czasie zatrzymuje parownik i pokazuje błąd?


Daikin kod L5 - byniom - 2009-07-12

Myślę że to sprawa elektroniki.


Daikin kod L5 - Remik - 2009-07-12

Witam
L5 - chwilowe zbyt duże natężenie prądu.
Może być uszkodzenie uzwojenia silnika, lub płytkaelektroniczna invertera.
Sprawdź czy połączenia elektryczne nie są luźne.


Daikin kod L5 - majki - 2009-07-13

Witam ,Podaj e-maila to prześle Tobie kody błędów do DAIKINA


Daikin kod L5 - karol - 2009-07-13

ja miałem kilka takich przypadków kiedy wyslakiwał błąd L5,i we wszystkich padnięta była elektronika.
L5 wyskakuje również jak masz przeładowany układ ,lub bardzo brudny skraplacz.
Pomierz prądy i porównaj z tabliczką znamionową