Daikin kod L5 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Daikin kod L5 (/showthread.php?tid=2629) |
Daikin kod L5 - Roben - 2009-07-11 Witam szanowne grono, zaglądam na wasze forum od jakiegoś czasu i muszę przyznac że można tu znależć sporo interesujących rzeczy. Ale do rzeczy, miałem mało doczynienia z daikinem a mam problemik. Klima po twardym restarcie działa 3-4 dni i wywala bład L5 jest to inverter RXS 50. Dzieki za pomoc, pozdrawiam Daikin kod L5 - byniom - 2009-07-12 Zwarcie silnika sprężarki invertera Daikin kod L5 - Roben - 2009-07-12 W takim razie czemu po restartach działa poprawnie i dopiero po jakimś czasie zatrzymuje parownik i pokazuje błąd? Daikin kod L5 - byniom - 2009-07-12 Myślę że to sprawa elektroniki. Daikin kod L5 - Remik - 2009-07-12 Witam L5 - chwilowe zbyt duże natężenie prądu. Może być uszkodzenie uzwojenia silnika, lub płytkaelektroniczna invertera. Sprawdź czy połączenia elektryczne nie są luźne. Daikin kod L5 - majki - 2009-07-13 Witam ,Podaj e-maila to prześle Tobie kody błędów do DAIKINA Daikin kod L5 - karol - 2009-07-13 ja miałem kilka takich przypadków kiedy wyslakiwał błąd L5,i we wszystkich padnięta była elektronika. L5 wyskakuje również jak masz przeładowany układ ,lub bardzo brudny skraplacz. Pomierz prądy i porównaj z tabliczką znamionową |