Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC (/showthread.php?tid=2660) |
Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC - Remik - 2009-07-20 Witam W ME PLFY-P32-P63VKM-A nie załącza się pompa skroplin. Sama pompa jest dobra. Pozostaje czujnik poziomu albo płytka elektroniczna Czy ktoś mógłby podpowiedzieć co to jest za czujnik i jak go sprawdzić. Po zanurzeniu w wodzie zmiany rezystancji są bardzo niewielkie, na sucho 2000 a w wodzie 1950 Ohm. Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC - junakw - 2009-07-20 Witam, a jaką temperaturę ma woda w której zanurzasz ten czujnik? Bo może jest nieznaczna różnica temperatur i czujnik wykazuje małą zmianę rezystancji. Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC - Remik - 2009-07-20 Wydaje mi się, że czujnik powinien reagować na obecność wody a nie na zmiany temperaturowe aczkolwiek czujnik trzymany w palcach zmienia rezystancję do 1500 ohm. Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC - junakw - 2009-07-20 to nie jest czujnik wykrywający wilgoć ani wodę, jest to czujnik oporowy temperatury. W związku z powyższym jego rezystancja zmienia się w zależności od temperatury. W instrukcji serwisowej jest odpowiednia charakterystyka wartości rezystancji w zależności od temperatury. Pompa skroplin w MITSUBISHI ELECTRIC - Remik - 2009-07-20 Czyli można przypuścić stwierdzenie, że jak zbraknie napięcia skropliny spłyną do rynienki ociekowej, następnie ogrzeją się do temp. otoczenia, to jak się pojawi napięcie skropliny nie zostaną odpompowane ponieważ mają nie odpowiednią temperaturę. Nie mam instrukcji serwisowej. Jakbyś mógł podać oporności dla kilku temperatur np. 0*, 5*, 10*, 20* i 25*C |