komora chłodnicza nie chłodzi - radekklimat - 2009-07-22

mało powaznaSmile
brak gazu
zabity parownik lodem
uszkodzony zawor lub zle wyregolowany itp
walcz i sukcesow zycze


komora chłodnicza nie chłodzi - Shitashii - 2009-07-22

Co znaczy
seniorbiovital napisał(a):(...)a na ssaniu spadek ciśnienia minimalny, rzędu 0,15 bar. (...)
Może to faktycznie zawór rozprężny. Jak przymarza to coś nie-halo. Może filterek (siateczka) zapchana albo przez wilgoć od razy zamarzł.
Może gdzieś rurka ssąca jest załamana. Pod izolacją nie widać.


komora chłodnicza nie chłodzi - coolmaker1 - 2009-07-22

Witam .Podnieś odparowanie zaworem,jeśli masz gaz ok.


komora chłodnicza nie chłodzi - AS - 2009-07-25

seniorbiovital napisał(a):gaz r- 404

czy może być to zapchany zawór rozprężny ( dantoss TEN 12, )????
help, bo mi poważna robota padnie Undecided
Zawory TEN są do R134a, do R404a posiadają oznaczenie TES. Jak Kolega wie t0=-5 deg C dla R134a i R404a to różne ciśnienia. I zapewne dlatego na R404a t0 wyniosło -20 deg C. Także jeśli została wymieniona głowica termostatyczna z TEN na TES to będzie OK.


komora chłodnicza nie chłodzi - wit - 2009-07-25

r12 -R12 jest zakazane Wink