Daikin zalodzony parownik - heineken72 - 2009-07-23

Witam.
Próbuje koledze pomódz naprawić kilatyzator typu PX (sufitowo-scienny)
Daikin jedn wewn FH100FJ7V1, zewnętrzna R100FJ7W1 - modelu nie znam bo taki odczytał mi koolega z urządzeń.

Urzadzenia były zamontowane kilka lat temu.. działały oki..potem zostały zdemontowane i przeniesione w inne miejsce (ze 3 lata temu)

działało

Rok temu podobno był serwis gdzie wymieniono freon (z faktury)

Urzadzenie pracuje w serwerowni jako wspomogajace... kiepski ma układ bo sprężarka jest zamontowana 3 pietra wyżej nad j.w.
Na jedn. wewn robi sie czapa lodu.
Była jakaś ekipa i stwierdzili ze poszedł najprawdobnie sterownik koszt ok 1500-2000 ale nie wiadomo czy to to. (dobreWink)

nie byłem tam i nie robiłem pomiarów, nie wiem czy instalacja ma zrobione syfony.
Czy może ktoś ma jakieś rozwiązania ewentualnie DTR urządzenia. Podejżewam tez czujke temp. chłodnicy j.w jesli jest w tym modelu w ogóle.


Daikin zalodzony parownik - tommatiz - 2009-07-23

Jeżeli się mrozi to trzeba sprawdzić gaz. Jako że nikt pewnie do końca nie zna i nie wie czy jest go prawidłowa ilość tak więc zalecam ściągnięcie na wagę gazu i ponowne naładowanie. Co do czujki temperatury na jed. wew. to może być problem że straciła charakterystykę. Olej co do mrożenia raczej nie ma wpływu bardziej na pracę sprężarki. Jak by się cały olej wylał ze skraplacza to by się zatarła sprężarka. Pytanie co za sterownik serwis stwierdził że jest uszkodzony. Możesz coś więcej napisać?? Jeżeli jeszcze możesz sprawdzić czy turbina w jed. wew. nie jest czasem zabita brudem i dlatego nie ma wymiany powietrza Pzdr


Daikin zalodzony parownik - heineken72 - 2009-07-25

W tygodniu podjade pomierze ciśnienia.
Poleciłem kumplowi aby właczył sam nawiew. Rozmarzło i wysuszuło i wczoraj się nie zalodził. Podobnonie zawsze sie zaladza. Na wrzesień jest rozpisany przetarg na nowe urządzenie. Ale to za miesiąc Wink.

Tommatiz ... myślisz że można coś pokąbinować z czujką chłodnicy?
Jakieś mam w domu ze starych urządzeń nie znam charakterystyk ale myslałem o popróbowaniu na podmiane.


Daikin zalodzony parownik - tommatiz - 2009-07-25

Zawsze możesz coś kombinować z czujkami. one zazwyczaj grosze kosztują. Sprawdź oporności i odrazu będziesz wiedział czy dobrze działa. Ale tak z doświadczenia to w firmowych klimach typu Daikin Toshiba czy inne Japończyki to są bardzo sporadyczne przypadki że czujka się rozjedzie i źle podaje oporności ale..... wszystko jest możliwe. Pzdr