witam
Mam taki problem posiadam klimatyzator jednostka zewnętrzna jest uszkodzona spalona sprężarka ma nową sprężarkę lecz stara miała dodatkowe wyjście trzecie na samym dole o małym przekroju które było podłączone do trójnika a trójnik jest połączony na wyjściem
dolne parownika i do zaworu który idzie do jednostki wewnętrznej
i pytanie czy połączyć wyjście duł parownika bezpośrednio z zaworem ? z góry dziękuje


klimatyzator - dominik486 - 2009-07-23

Wezwij lepiej serwisSmile
Można wiele rzeczy zrobić ale nie wyręczyc kogoś prez internet czy telefon ze wszystkiegoSmile
Pozdrawiam
Podaj typ sprezarki, z ktorego roku, typ model klimy


klimatyzator - keny - 2009-07-23

dziękuje za takie porady nie trzeba mi takich bo nawet dziecko samo powie mi że serwis można wezwać a po drugie to ja mam sprężarkę a serwis jak serwis dojazd nie ta sprężarka i kasa że można sobie kupić nową klime


klimatyzator - Shitashii - 2009-07-23

Zadaj pytanie jeszcze raz, precyzyjniej. I użyj INTERPUNKCJI! Koniecznie. Nikt Ciebie nie zrozumiał (sam zobacz co napisałeś).


klimatyzator - byniom - 2009-07-24

Kiedyś się spotkałem w jednej klimie z czymś podobnym i wyglądało to tak że z tłoczenia była cienka kapilara podłączona do karteru sprężarki . Wszystko wskazywało na to że przy zbyt duzym ciśnieniu na tłoczeniu gazy były przeżucane w karter np. gdy zabrudził się skraplacz . Nie pamiętam co to była za klima ale tylko raz z tym się spotkałem i też była wymieniana spręzarka a ten wynalazek był pominięty


klimatyzator - keny - 2009-07-24

dzięki byniom


klimatyzator - keny - 2009-07-24

http://www.fotka.pl/albumy/keny1/1,Ja/28640715,,


klimatyzator - byniom - 2009-07-24

Jak patrze na to zdjęcie to chyba dokładnie taki patent był i po wymianie sprężarki która była już inna bo orginału nie możan było dostać ta kapilara została pominięta.


klimatyzator - keny - 2009-07-24

no i właśnie czy wyciąć to wszystko i połączyć skraplacz bezpośrednio do zaworu czy coś zostawiać ?


klimatyzator - byniom - 2009-07-24

Skraplacza do zaworu nie możesz dać bezpośrednio bo tu już następuje rozprężanie na tej kapilarze , mozesz pominąć tylko tą która idzie do karteru sprężarki.


klimatyzator - łysy45 - 2009-07-24

ja na twoim miejscu rozciąłbym sprężarkę i zobaczył gdzie ta kapilara idzie jeżeli do obudowy spręzarki to może to byc odciżenie spręzarki przy rozruchu lub powrót oleju ze skraplacza jednak rozetnij i napisz zobaczymy


klimatyzator - keny - 2009-07-24

czy coś takiego ma być ? http://www.fotka.pl/albumy/keny1/1,Ja/28656079,,/duze


klimatyzator - keny - 2009-07-24

z tego co wyszukałem w internecie podobną sprężarkę widziałem, pisze na schemacie że to rurka wtryskowa