System vrf komunikacja - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: System vrf komunikacja (/showthread.php?tid=2691) |
System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 Pytanie czy brak ekrowanego przewodu komunikacji miedzy jednostkami lub nie pdlaczenie samego ekranu niesie za soba jakies konsekwencje... System vrf komunikacja - tommatiz - 2009-07-25 Witam. Przewód ekranowany jest podstawowy i nie można go omijać. Tu jak by nie ma jakiejś zależności i stosuje się od 0.75mm2. Jak podłączysz ekran jakoś na mase czy pod śrubkę to nic złego się nie stanie. PZdr System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 Tomatiz ale czy nie podlaczenie samego ekranu moze byc przyczyna utraty adresow jednostek wew. jak i zaklocen w calym systemie? System vrf komunikacja - tommatiz - 2009-07-25 Powiem tak: może być utratą adresów i zakłóceń fal elektromagnetycznych, radiowych etc... Nie jest to problem więc podłączaj ekran. Dodam że systemy VRF nie są tanimi sprawami więc lepiej wykluczyć jakiekolwiek usterki z błachego montażu i poświęcić lepiej kilka minut dłużej na prawidłowe podłączenie jednostek a potem lepiej spać spokojniej. Pzdr System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 O Jasio jest... czy tam jest napisane ze wprowadzilem slabe punkty i czy tam jest napisane pytanie co przewiduje specyfikacja i jedno czy ty jestes Tomatiz ? System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 dzieki Tomatiz za odpowiedz pozdrowienia System vrf komunikacja - HVAC - 2009-07-25 brak ekranowanego przewodu nie jest przyczyną utraty adresów!, jak ustawiasz adresy switchem? natomiast zbyt długi przewód komunikacji , np. powyżej 1 km, może spowodować, że któraś z jednostek nie zostanie rozpoznan, może też być zdublowanie jednostek. pytanie dodatkowe: czy należy podłączyć do jednostki wewnętrznej, zewnętrznej, czy wszystkie urządzenie muszą mieć podłączony ekran? System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 Adresowanie bylo przez pilota i system byll dzialal po pogodzie z piorunami padlo,nowe adresowanie zas dziala ekranowanie komunikacji podlaczone i kicha nie odnajduje 4 jednostek System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 No i tu jest pytanie czy alarm jednostki wew. np.woda moze byc przyczyna braku komunikacji miedzy ponownym adresowaniu? System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25 Woda to znaczy alarm wysokiego poziomu wody w tacy ociekowej System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-26 O zle popisalem ale pytanie /czy jednostka wew.gdy pozostaje pod alarmem moze nie przyjac ponownego adresu bo wlasnie wszystko wskazuje ze to jest przyczyna adresowania nowego bez rezultatu/po zlikwidowaniu alarmu kasety przyjely adres i wszystko wrocilo do normy System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-26 HVAC wzmacniacze sygnalow to dobra sprawa nawet przy 100 m pomoglo |