System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

Pytanie czy brak ekrowanego przewodu komunikacji miedzy jednostkami lub nie pdlaczenie samego ekranu niesie za soba jakies konsekwencje...


System vrf komunikacja - tommatiz - 2009-07-25

Witam. Przewód ekranowany jest podstawowy i nie można go omijać. Tu jak by nie ma jakiejś zależności i stosuje się od 0.75mm2. Jak podłączysz ekran jakoś na mase czy pod śrubkę to nic złego się nie stanie. PZdr


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

Tomatiz ale czy nie podlaczenie samego ekranu moze byc przyczyna utraty adresow jednostek wew. jak i zaklocen w calym systemie?


System vrf komunikacja - tommatiz - 2009-07-25

Powiem tak: może być utratą adresów i zakłóceń fal elektromagnetycznych, radiowych etc... Nie jest to problem więc podłączaj ekran. Dodam że systemy VRF nie są tanimi sprawami więc lepiej wykluczyć jakiekolwiek usterki z błachego montażu i poświęcić lepiej kilka minut dłużej na prawidłowe podłączenie jednostek a potem lepiej spać spokojniej. Pzdr


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

O Jasio jest... czy tam jest napisane ze wprowadzilem slabe punkty i czy tam jest napisane pytanie co przewiduje specyfikacja i jedno czy ty jestes Tomatiz ?


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

dzieki Tomatiz za odpowiedz pozdrowienia


System vrf komunikacja - HVAC - 2009-07-25

brak ekranowanego przewodu nie jest przyczyną utraty adresów!,
jak ustawiasz adresy switchem?
natomiast zbyt długi przewód komunikacji , np. powyżej 1 km, może spowodować, że któraś z jednostek nie zostanie rozpoznan, może też być zdublowanie jednostek.
pytanie dodatkowe: czy należy podłączyć do jednostki wewnętrznej, zewnętrznej, czy wszystkie urządzenie muszą mieć podłączony ekran?


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

Adresowanie bylo przez pilota i system byll dzialal po pogodzie z piorunami padlo,nowe adresowanie zas dziala ekranowanie komunikacji podlaczone i kicha nie odnajduje 4 jednostek


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

No i tu jest pytanie czy alarm jednostki wew. np.woda moze byc przyczyna braku komunikacji miedzy ponownym adresowaniu?


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-25

Woda to znaczy alarm wysokiego poziomu wody w tacy ociekowej


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-26

O zle popisalem ale pytanie /czy jednostka wew.gdy pozostaje pod alarmem moze nie przyjac ponownego adresu bo wlasnie wszystko wskazuje ze to jest przyczyna adresowania nowego bez rezultatu/po zlikwidowaniu alarmu kasety przyjely adres i wszystko wrocilo do normy


System vrf komunikacja - wogotto - 2009-07-26

HVAC wzmacniacze sygnalow to dobra sprawa nawet przy 100 m pomoglo