Oszczędzanie na wodzie lodowej - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Oszczędzanie na wodzie lodowej (/showthread.php?tid=270) |
Oszczędzanie na wodzie lodowej - kieresk - 2006-08-24 Witam! Jestem praktykantem i mam za zadanie znaleźć sposoby na zaoszczędzenie enrgii na wodzie lodowej. W tym momencie fabryka wykorzystuje 4 agregaty SAB202 o mocy chłodniczej 1,5 MW każdy. Zasilane są one energią elektryczną. Skraplacze chłodzone są wodą pochodzącą z wież chłodniczych umieszczonych. Agregaty wytwarzają wodę lodową o temperaturze 2,5 stopnia Celcjusza, natomiast po jej wykorzystaniu z fabryki przychodzi woda podgrzana do temperatury 7,5 stopnia Celcjusza. W fabryce są dwa kotły parowe, które wykorzystane są w około 70 %. Czy ktoś z Państwa ma jakieś sugestie jak usprawnić taki układ, aby możliwe stało się osczędzanie energii? Będe wdzięczny za wszelkie propozycje! Pozdrawiam! Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-09-05 Panie kieresk Mówi Pan jednym tchem o dwóch, jak sądzę, różnych systemach. Proszę powiedzieć do czego przeznaczone są kotły, na jakich parametrach pracują i dla czego z wykorzystaniem 70% swojej mocy nominalnej. Spróbujemy coś wymyślić. Oszczędzanie na wodzie lodowej - kieresk - 2006-09-22 Witam! W takim razie zajmijmy się na najpierw urządzeniami chłodniczymi. Grzanie nie gra tu roli. Pozdrawiam! Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-09-22 kieresk'u To się zajmijmy ???. Jak na młodego Człowieka - praktykanta po miesiącu odzywa się Pan "zajmijmy się" ale czym???? Mam syna, który kończy przygotowanie do obrony pracy magisterskiej, jest w Pana wieku.. no może trochę starszy bo będzie bronił pracę dyplomową z nieco bardziej skomplikowanej dziedziny w zakresie systemów chłodniczych ale on już teraz wie, że jeśli czegoś oczekuje to musi wiedzieć czego i jakie są graniczne parametry i oczekiwany cel, który powinien spełnić zmodernizowany lub projektowany system, którego dotyczy rozpatrywane zagadnienie. A my co mamy...??? Nic. Jestem do dyspozycji jednak oczekuję, choćby w miarę, profesjonalnych informacji i parametrów układu, na podststawie których mógłbym Panu cokolwiek doradzić. Pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - awax - 2006-09-22 Proponuję wodę chłodzącą skraplacze wykorzystać np.do kapieli lub hodowli karpia ,on lubi ciepła wodę. W ten właśnie sposób możemy zaoszczędzić energię zajmując się jedynie urządzeniami chłodniczymi. Oszczędzanie na wodzie lodowej - awax - 2006-09-22 Do Eksperta Pisząc wcześniej "spróbujemy coś wymyślić"upoważniłeś praktykanta do użycia sformułowania "zajmijmy się'. Przy okazji zrozumiałem dlaczego ja nie zawsze jestem na bieżąco z teorią.Po prostu moja córka przygotowuje się do obrony pracy nie z chłodnictwa lecz z psychologii. pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-09-23 Szanowny Panie awax Gratuluję. Spokojnie .... bez komentarza. Oszczędzanie na wodzie lodowej - kieresk - 2006-09-25 Witam! Przepraszam za sformułowanie. Chodziło mi o to, że te dwa systemy, czyli chłodzący i system z kotłami olejowymi są niezależne. Słyszałem o urządzeniach chłodniczych, które do zasilania wykorzystują parę, dlatego napisałem, o tym systemie ogrzewania. Zastanawiam się nad wprowadzeniem freecoolingu i w związku z tym chciałbym zapytać czy ten system jest opłacalny przy tak niskich temperaturach czynnika chłodniczego jakim jest zwykła woda (czyli 2,5 stopnia Celcjusza na wyjściu, 7,5 stopnia po powrocie z fabryki). Jeśli ktoś ma jakieś inne sugestie, może jakieś nowoczesne urządzenia chłodnicze bardzo proszę o wszelkie sugestnie. Pozdrawiam! Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-09-25 Szanowny Pnie "KIERESK" Mam trochę informacji. I dobrze..... Spróbuję przemyśleć sprawę i, w miarę krótkim czasie, coś Panu zasugerować. Od razu powiem, że jest to temat "rzeka". Koncepcji i rozwiązań może być bardzo.. bardzo dużo. Z tego co mi Pan napisał o rozwiązaniu układu chłodniczego, wieże chłodnicze, od strony skraplaczy są to temperatury rzędu 28-33C, a więc na pewno nie do kompieli.. dla Pracowników. Być może, właśnie dla nich, jest możliwość jedynie dogrzewu wody ze skraplaczy do tempratury użytkowej dla celów sanitarnych ok. 45-50C. Jak sądzę wymagało by to zastosowania zbiorników akumulacyjnych, buforowych, gromadzących odpowiednią ilość gorącej wody dla kąpiących się Pracowników. To na razie tyle. Pozdrawiam. Oszczędzanie na wodzie lodowej - Dr Carrier - 2006-09-26 Panie "Kieresk" Przeczytałem pobieżnie "bicie piany" jakiego dokonują doradcy na forum. Myślę, że nie zrozumieli Pańskiego pytania czy łamigłówki jaka została postawiona i poszli w złą stronę. Podejrzewam, że chodzi o zaoszczędzenie energii elektrycznej pobieranej przez agregaty chłodnicze, a oni zajęli się odzyskiem ciepła którego ma Pan w nadmiarze. Jest rozwiązanie "absorpcja". Po prostu zastosować agregat chłodniczy nie w wykonaniu sprężarkowym (podejrzewam że takie właśnie Pan ma zainstalowane), ale agregat absorpcyjny gdzie do napędu potrzebne jest ciepło i energia elektryczna tylko do napędu pompy. Takie rozwiązanie ma dużo większą sprawność. Pozdrawiam i jeśli to jest to, to czekam na info. Oszczędzanie na wodzie lodowej - awax - 2006-09-26 kieresk napisał(a):Witam!Witam Ja nie czytałem "pobieżnie" i starałem się wskazać jak "usprawnić taki układ" nie jakim go zastąpić. Nie sądzę aby ktoś oczekiwał od praktykanta aby przygotował projekt inwestycji polegającej na wymianie 6 MW urządzenia. Nawet jeżeli jest rezerwa ciepła to te 30% wymaga zużycia dodatkowej ilości paliwa i nawet nie wiemy jakie to kotły. Pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - Dr Carrier - 2006-09-27 Poczekajmy co na to Pan Kieresk pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-09-30 Szanowny Panie Dr Carrier Mam skromną nadzieję, że jest Pan doktorem nauk technicznych. Chcę Panu uświadomoić, iż używając tak szlachetnej i, mimo wszysko nie odpowiadającej skali, tak wspaniałego Człowieka, jakim był amerykański prekursor realnie konstruowanych systemów chłodniczo-klimatyzcyjnych z przed ponad 100 lat, jest co mamniej nietaktem. Myślę, że możemy porozmawaiać pod innym hasłem. Chyba, że jest Pan pracownikiem tej firmy w Polsce i jest to forma promocji marki. Będe w kontakcie z głównym przedstawiciel tego producenta. Pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-09-30 Szanowny Panie Dr Carrier Mam skromną nadzieję, że jest Pan doktorem nauk technicznych. Chcę Panu uświadomić, iż używając tak szlachetnej i, mimo wszysko nie odpowiadającej skali, tak wspaniałego Człowieka, jakim był amerykański prekursor realnie konstruowanych systemów chłodniczo-klimatyzcyjnych z przed ponad 100 lat, jest co mamniej nietaktem. Myślę, że możemy porozmawaiać pod innym hasłem. Chyba, że jest Pan pracownikiem tej firmy w Polsce i jest to forma promocji marki. Będę w kontakcie z głównym przedstawicielem tego producenta. Pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - Dr Carrier - 2006-10-03 A Pan ma papiery eksperta? Pozdrawiam Oszczędzanie na wodzie lodowej - YN - 2006-10-03 Pana pytanie jest odpowiedzidzią na stauts Panńskiej obecności na tym, skąd inąd już bardzo szanowanym i będącym źródłem coraz lepszej i profesjonalnej wiedzy przekazywanej, PORTALU. Oszczędzanie na wodzie lodowej - cielniak - 2007-02-17 Wystarczy policzyć ile użytkownik rocznie wydaje kasy na energie elektryczną a przekonamy sie że rozważenie inwestycji w postaci sukcesywnego zastąpienia istniejącej instalacji urządzeniami absorpcyjnymi jest celowe. Można by na ten cel pozyskać niemałą dotacje z Banku Ochrony Środowiska. Wszak globalne ocieplenie to dziś nie straszak ale realne zagrożenie naszej przyszłości. Próbujmy powalczyć o każdy kilowat a co dopiero megawat.... Oszczędzanie na wodzie lodowej - senior - 2007-03-08 Panie carrier to jest forum a nie reklama, tak więc jak Pan ma pomysł to niech Pan go przedstawi, bo tu nie potrzeba akcji reklamowej, tylko rzeczowej odpowiedzi Oszczędzanie na wodzie lodowej - hvacr_polska - 2007-05-08 Dr Carrier napisał(a):Panie "Kieresk"Szanowny Panie Doktorze Willis Haviland ,Co do absorpcji, to w tym przypadku nie może być zastosowana. A to przede wszystkim dlatego, że absorpcyjne agregaty wody lodowej z czynnikiem roboczym bromek litu - woda nie mogą "zejść" z temperaturą wody lodowej poniżej +5 st. C, nawet w Pańskich agregatach 16JB/JH, 16JS/JT, 16LJ, 16RAO, 16RCH, 16TJ (dokładnie niektórzy producenci mogą "zejść" do temperatury +4,4 st. C - ta wartość do wychodzi chyba z przeliczenia jednostek ze st. F na Celsjusza). A dlaczego tak jest, to może sam mi Pan powie? Ale załóżmy, że można byłoby wymienić agregaty (nota bene amoniakalne sabrowkie ![]() ![]() ), to co zrobi Pan z wieżami? Zostawi je Pan? Proszę się zastanowić i odpisać.Ja pozdrawiam serdecznie i myślę, że będziemy wymieniać doświadczenia na ten temat. ogrzewnictwowentylacjaklimatyzacjachłodnictwo_polska ![]() ![]()
Oszczędzanie na wodzie lodowej - hvacr_polska - 2007-05-08 cielniak napisał(a):Wystarczy policzyć ile użytkownik rocznie wydaje kasy na energie elektryczną a przekonamy sie że rozważenie inwestycji w postaci sukcesywnego zastąpienia istniejącej instalacji urządzeniami absorpcyjnymi jest celowe. Można by na ten cel pozyskać niemałą dotacje z Banku Ochrony Środowiska. Wszak globalne ocieplenie to dziś nie straszak ale realne zagrożenie naszej przyszłości. Próbujmy powalczyć o każdy kilowat a co dopiero megawat....Szanowny Panie, Proszę się jednak zastanowić, gdzie w tym przypadku można zastosować absorpcję?! Chyba, że w nowym układzie Przecież to układ amoniakalny pewnie w jakiejs mleczarni lub browarze. Proszę nie wprowadzać w błąd Szanow(a)nych Forumowiczów. To prawda, że można pozyskać pieniążki z Unii, bo urządzenia absorpcyjne (amoniakalne również) uważane są przez Nią za proekologiczne. Chętnie podejmę dyskusję na ten temat.Pozdrawiam i kłaniam się nisko, ogrzewnictwowentylacjaklimatyzacjachłodnictwo_polska |