Chcę zainstalować wentylator kanałowy typu TD do wentylowania piwnicy. Od sufitu piwnicy ciągnie się do góry wyrzutowy kanał wentylacyjny o długości około 10 metrów wykonany z ceramicznego pustaka wentylacyjnego (średnica kanału 150 mm). Wentylator wyciągowy będzie zainstalowany tuz pod sufitem ( w pozycji poziomej czyli dochodzi kolano na przejście z pionu wentylacyjnego do poziomej pozycji wentylatora ). Czy potrafi mi ktoś oszacować jakiego wydatku w m3/h mogę się spodziewać w przypadku zamontowania wentylatora:
a) TD 350/125
b) TD 500/150
Niestety nie potrafię samodzielnie znaleźć punktu pracy na charakterystyce wentylatora. Z góry dziękuję za poświęcony czas.


odnalezienie punktu pracy wentylatora kanałowego TD - cool-went - 2009-07-29

podaj mi jeszcze wielkość wyrzutni i czy to jest kratka czy otwór.


odnalezienie punktu pracy wentylatora kanałowego TD - Lamika - 2009-07-30

Na dachu jest komin z dwoma otworami bocznymi. Otwory są przesłonięte kratkami o wymiarach ok. 10 cm na 15 cm.


odnalezienie punktu pracy wentylatora kanałowego TD - cool-went - 2009-07-30

dla wentylatora TD 350/125 190 m3/h, 260 m3/h
dla wentylatora TD 500/150 300 m3/h, 420 m3/h
bieg pierwszy lub drugi


odnalezienie punktu pracy wentylatora kanałowego TD - Lamika - 2009-07-30

Serdeczne dzięki za pomoc Smile