Skrzynki rozprezne - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Skrzynki rozprezne (/showthread.php?tid=2739) |
Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-04 Czy na wywiewie tez montuje sie skrzynki rozprezne? I co jak wywieniki wirowe np Swegona (LOCKZONE) maja srednice 250 ( bez skrzynki ) to np. na kanale 160 daje sie "redukcje" 250-160 ? Skrzynki rozprezne - wogotto - 2009-08-04 Witam.Wywiew to nawiew czy wyciag? Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-04 Wyciag Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-05 montowanie skrzynki rozprężnej na elementach instalacji wyciągowej powinno być uzależnione od sposobu podłączenia instalacji do elementu końcowego - jeżeli od razu nad kratką wywiewną ma być zamontowane np. kolano to lepiej zamontować skrzynkę. Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-05 no ok, a jesli podlocze element wywiewny flexem ? bo rozumiem ze skrzynki rozprezne montuje sie aby zredukowac szumy instalacji. a nawet jakby mialo byc kolano to chyba taniej zamontowac kolano nic kupowac skrzynki rozprezne ? Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-05 rozumiem ze na nawiewie skrzynki lepiej zamontowac bo tlumimy w ten sposob czesc halasu instalacji. ale czy konieczne to jest ( nie wnikam w system podlaczenia czy jest kolano czy go nie ma ) w systemie wyciagowym? Skrzynki rozprezne - wogotto - 2009-08-05 Witam. Na instalacji wyciagowej nigdy nie montuje sie kanalow miekkich czyli fleks itp. poniewaz tlumiac ilosc powietrza wyciag przy przepustnicach,anemostatsch i przepustnicach maja one tendencje do zawezen przeplywu powietrza ,oczywiscie przy odpowiednich parametrach,a kolana i wszelkie zalamania to zawsze jakis ubytek czy przeszkoda.. Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-05 W systemie nawiewnym skrzynkę rozprężną montuje się w celu równego rozłożenia ciśnień na nawiewniku. Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-05 rozumiem ale to w jaki sposob dojsc np w stropie podwieszanym do zaworu wywiewnego ? musi byc kolano skoro nie stosuje sie flexow. a czy w takim razie montuje sie na kanalach wyciagowych przepustnice ? no bo jakos trzeba wyregulowac te instalacje ? Skrzynki rozprezne - wogotto - 2009-08-05 Czy jestes projektantem czy instalatorem ??? Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06 projektant Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06 chodzi konkretnie o taka sytuacje: strop podwieszany 34 cm, wywiewnik Swegona Colibri(kasetonowy ) o srednicy podlaczenia 200 ( lub zwykly zawor wywiewny tez 200). chcialem nie dawac skrzynki rozpreznej ( poza tym i tak by nie weszla w strop podwieszany skrzynka 36 cm wys ). kanal o srednicy 200 w osi 17 cm ponizej stropu ( zostaje 7 w gore i 7 w dół). jak to podlaczyc skoro nie zaleca sie urzywania flexa a skrzynka nie wchodzi( a nawet jak wejdzie to os kanalu jest na innej rzednej niz podlaczenia do skrzynki wiec i tak przydalby sie flex) ? dlatego pytam czy skrzynka jest konieczna ! i prosilbym takze o odp czy przepustnice sa potzrebne na wyciagu ( bo jak inaczej to reglowac ? ) Pozdrawiam ! Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-06 Jeśli jesteś projektantem to podstawową wiedzę dotyczącą hydrauliki powietrza powinieneś mieć więc pytanie dot. przepustnic trochę mnie dziwi ??!! Przepustnice są niezbędne, chyba że potrafisz tak zaprojektować instalację, aby ciśnienia w całej instalacji (biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne) rozkładało się równo. Można zamówić puszkę h=300mm Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06 no mozna ( ale proponowana przez Swegona do tego typu wywitrznika jest o wyskosci 36 cm, a brak jest w wykonaniu niskim - czyli wejscie do skrzynki 2 srednice mniejsze od wywiewki) ! ale ja pytam czy konieczna jest puszka !! Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-06 Na to pytanie mógłbym odpowiedzieć gdybym miał więcej danych (rodzaj nawiewnika, powierzchnia czynna, ilość powietrza, prędkość efektywna) bez tych danych twierdzę że trzeba zamontować puszkę. Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06 a jaki jest cel instalowanie puszki na wywiewie ? co ona daje . bo rozumiem ze na nawiewie rozklada rownomiernie cisnienie na nawiewnki, a co daje przy wyciagu? i co z tymi felxami ? nawet jak bedzie puszka to i tak aby dostosowac os kanalu do osi puszki trzeba zejsc lub sie podbic kanalem? Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-07 flex jest tak zbudowany, że nie ma przeciwwskazań do używania go w instalacji wyciągowej uwzględniając niską prędkość powietrza, skrzynka na wyciągu również powoduje to że powietrze jest wyciągane równomiernie całą powierzchnią kratki. Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-07 dzieki wielkie za odpowiedz Pozdrawiam !! |