Czy na wywiewie tez montuje sie skrzynki rozprezne?
I co jak wywieniki wirowe np Swegona (LOCKZONE) maja srednice 250 ( bez skrzynki ) to np. na kanale 160 daje sie "redukcje" 250-160 ?


Skrzynki rozprezne - wogotto - 2009-08-04

Witam.Wywiew to nawiew czy wyciag?


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-04

Wyciag


Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-05

montowanie skrzynki rozprężnej na elementach instalacji wyciągowej powinno być uzależnione od sposobu podłączenia instalacji do elementu końcowego - jeżeli od razu nad kratką wywiewną ma być zamontowane np. kolano to lepiej zamontować skrzynkę.


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-05

no ok, a jesli podlocze element wywiewny flexem ?
bo rozumiem ze skrzynki rozprezne montuje sie aby zredukowac szumy instalacji. a nawet jakby mialo byc kolano to chyba taniej zamontowac kolano nic kupowac skrzynki rozprezne ?


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-05

rozumiem ze na nawiewie skrzynki lepiej zamontowac bo tlumimy w ten sposob czesc halasu instalacji. ale czy konieczne to jest ( nie wnikam w system podlaczenia czy jest kolano czy go nie ma ) w systemie wyciagowym?


Skrzynki rozprezne - wogotto - 2009-08-05

Witam. Na instalacji wyciagowej nigdy nie montuje sie kanalow miekkich czyli fleks itp. poniewaz tlumiac ilosc powietrza wyciag przy przepustnicach,anemostatsch i przepustnicach maja one tendencje do zawezen przeplywu powietrza ,oczywiscie przy odpowiednich parametrach,a kolana i wszelkie zalamania to zawsze jakis ubytek czy przeszkoda..


Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-05

W systemie nawiewnym skrzynkę rozprężną montuje się w celu równego rozłożenia ciśnień na nawiewniku.


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-05

rozumiem ale to w jaki sposob dojsc np w stropie podwieszanym do zaworu wywiewnego ? musi byc kolano skoro nie stosuje sie flexow.
a czy w takim razie montuje sie na kanalach wyciagowych przepustnice ? no bo jakos trzeba wyregulowac te instalacje ?


Skrzynki rozprezne - wogotto - 2009-08-05

Czy jestes projektantem czy instalatorem ???


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06

projektant


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06

chodzi konkretnie o taka sytuacje:
strop podwieszany 34 cm, wywiewnik Swegona Colibri(kasetonowy ) o srednicy podlaczenia 200 ( lub zwykly zawor wywiewny tez 200). chcialem nie dawac skrzynki rozpreznej ( poza tym i tak by nie weszla w strop podwieszany skrzynka 36 cm wys ). kanal o srednicy 200 w osi 17 cm ponizej stropu ( zostaje 7 w gore i 7 w dół). jak to podlaczyc skoro nie zaleca sie urzywania flexa a skrzynka nie wchodzi( a nawet jak wejdzie to os kanalu jest na innej rzednej niz podlaczenia do skrzynki wiec i tak przydalby sie flex) ? dlatego pytam czy skrzynka jest konieczna ! i prosilbym takze o odp czy przepustnice sa potzrebne na wyciagu ( bo jak inaczej to reglowac ? )
Pozdrawiam !


Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-06

Jeśli jesteś projektantem to podstawową wiedzę dotyczącą hydrauliki powietrza powinieneś mieć więc pytanie dot. przepustnic trochę mnie dziwi ??!!

Przepustnice są niezbędne, chyba że potrafisz tak zaprojektować instalację, aby ciśnienia w całej instalacji (biorąc pod uwagę wszystkie czynniki zewnętrzne) rozkładało się równo.

Można zamówić puszkę h=300mm


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06

no mozna ( ale proponowana przez Swegona do tego typu wywitrznika jest o wyskosci 36 cm, a brak jest w wykonaniu niskim - czyli wejscie do skrzynki 2 srednice mniejsze od wywiewki) ! ale ja pytam czy konieczna jest puszka !!


Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-06

Na to pytanie mógłbym odpowiedzieć gdybym miał więcej danych (rodzaj nawiewnika, powierzchnia czynna, ilość powietrza, prędkość efektywna) bez tych danych twierdzę że trzeba zamontować puszkę.


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-06

a jaki jest cel instalowanie puszki na wywiewie ? co ona daje . bo rozumiem ze na nawiewie rozklada rownomiernie cisnienie na nawiewnki, a co daje przy wyciagu? i co z tymi felxami ? nawet jak bedzie puszka to i tak aby dostosowac os kanalu do osi puszki trzeba zejsc lub sie podbic kanalem?


Skrzynki rozprezne - cool-went - 2009-08-07

flex jest tak zbudowany, że nie ma przeciwwskazań do używania go w instalacji wyciągowej uwzględniając niską prędkość powietrza, skrzynka na wyciągu również powoduje to że powietrze jest wyciągane równomiernie całą powierzchnią kratki.


Skrzynki rozprezne - strus1983 - 2009-08-07

dzieki wielkie za odpowiedz
Pozdrawiam !!