Forum Klimatyzacja
nietypowa sprawa c.d. - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: nietypowa sprawa c.d. (/showthread.php?tid=2754)



nietypowa sprawa c.d. - waldemar - 2009-08-10

kiedyś zwróciłem się na forum o pomoc przy zakładaniu klimatyzacji i dogadałem się z użytkownikiem nawet zaawansowanym tego forum ( nicka jego nie podam bo nie jestem aż taki donosiciel) aby przyjechał do mnie na Ukrainę i sfinalizował samo podłączenie. wszystko było cacy ale do czasu-gostek przepadł ani be ani me.telefon zamilkł w czerwcu choć obiecał ze przyjedzie. no cóż różni ludzie bywają...
do rzeczy: nie ufając miejscowym pseudo fachowcom ( niestety to wschód) i nie mając innego wyjścia zamontowałem te 13 sztuk ( HAIER) samodzielnie a co najważniejsze
udało się-wszystkie pracują o.k. ( niektórzy zaraz dopiszą: na razie hi,hi)
no ale teraz czeka mnie pewnie dużo większy problem; jak to wszystko konserwować ,
posprawdzać parametry-już się obczytałem ale im więcej czytam tym mniej wiem. a wydawało mi się najtrudniejsze założenie. może ktoś pomoże :choćby czy w Polsce czynnik R22 można gdzieś kupić? i czy dużo go potrzeba do ewentualnego uzupełnienia
pozdrawiam


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Czynnik R-22 można spokojnie kupić ale na certyfikat odbytego szkolenia w COCH bądź inny uprawnionym miejscu np: Warszawa PW. Jak dobrze zainstalowałeś to nic nie potrzebujesz do uzupełnienia, będzie chodzić jak lodówka Smile. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - byniom - 2009-08-10

Trochę mnie dziwi dlaczego te haiery masz na R22? Praktycznie od 2004 roku niemożna sprzedawać sprzętu nowego na ten czynnik. Co do kupienia to tak jak napisał tommatiz .Ilość jaka jest potrzebna do serwisu to wyjdzie dopiero w parniu i dowiesz się jak dobrze to zrobiłeś , jeżeli wszytsko jest szczelne to to nie masz się co martwić dopuszczaniem.Na wszelki wypadek radzę się przygotować na wymianę czynnika np. na r422D bo z nim jeszce niema takich problemów jak z r22 jeżeli chodzi o zakup i w razie wycieków to wymieniać na ten czynnik.


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Byniom ja wymieniam na R417C jako zamiennik R22 pytanie jak cenowo stoja te gazy i który tańszy. A co do Haierów na R22 to dziwna sprawa bo Haier do Polski wszedł w 2004 i już z czynnikiem na R407C a w 2005 już były na R410A to faktycznie skąd są te na R22 ?????????????? Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - byniom - 2009-08-10

Ja się tak przyczepiłem do tego r422d bo taki stosowałem ale nie zaszkodzi zastosować r417c tylko musze oblukać tak jak piszesz ceny tych czynników Big Grin . A tak na marginesie to jeżeli masz jakąś specyfikację do niego to możesz podrzucić bo ja nigdzie nie mogę o nim wzmianki znaleźć .


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Szukasz DTR Haiera??


nietypowa sprawa c.d. - byniom - 2009-08-10

Nie dtr haiera tylko karty od R417c bo nigdzie nie mogę nic takiego znaleźć Big Grin


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

OK Jak chcesz to napisz maila do TOTALINE w Carrierze to powinni podesłać karte. Albo ja wyślę zapytanie i podeślę Tobie. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - Remik - 2009-08-10

Witam
Sądzę, że tommatiz miał na myśli R417A. O R417C też nic nie znalazłem


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Tak sorry pomyłka mój błąd. To z przepracowania ale jeszcze 4 dni i urlop Smile. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - waldemar - 2009-08-10

te Haiery zostały kupione i zamontowane na Ukrainie a nie jest to Unia i przepisy dot. ekologi jeszcze tam nie obowiązują ( i pewnie długo nic się nie zmieni)
chciałem kupić profilaktycznie butle gazu i niech sobie leży na wsiakij słucziaj.
martwi mnie jedynie brak mojej zdolności pomiaru ciśnienia czy jakkolwiek się to mierzy aby sprawdzić czy coś się nie ulatnia. co prawda w czasie montażu piana do sprawdzania szczelności lała się obficie i nic nie wykazało, rurki mocno skręcone ale diabeł nie śpi- a jaka jest żywotność klimatyzatora? czy trzeba psikać jakimś WD we wrażliwych miejscach? boję się też o pająki żeby sobie nie mościły kokonów w jednostkach zewnętrznych
pozdrawiam , morzeczarne.pl


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Jak chcesz w prosty sposób sprawdzić skuteczność klimatyzatora bez ingerencji w układ chłodniczy to kup termometr elektroniczny z sondą i zmierz temperatury na wylocie z jednostek wewnętrznych ustawiając temperaturę na najniższą i najniższe obroty. Jak będziesz miał temperatury między 5-12'C to jest OK. Żywotność jak dobrze zamontowane i dobrze dobrane do pomieszczenia to rożnie od tygodnia :0 do kilkudziesięciu lat z uwzględnieniem serwisowania. WD raczej nie masz gdzie psikać. Na pajaki nie poradzisz musisz serwisować. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - waldemar - 2009-08-10

tommatiz napisał(a):Jak chcesz w prosty sposób sprawdzić skuteczność klimatyzatora bez ingerencji w układ chłodniczy to kup termometr elektroniczny z sondą i zmierz temperatury na wylocie z jednostek wewnętrznych ustawiając temperaturę na najniższą i najniższe obroty. Jak będziesz miał temperatury między 5-12'C to jest OK. Żywotność jak dobrze zamontowane i dobrze dobrane do pomieszczenia to rożnie od tygodnia :0 do kilkudziesięciu lat z uwzględnieniem serwisowania. WD raczej nie masz gdzie psikać. Na pajaki nie poradzisz musisz serwisować. Pzdr
dziekuję za te wskazówki ale tu mnie boli:
co to znaczy serwisować? jakie czynności wchodzą w skład serwisowania, jak często trzeba serwisować- ja wiem że ręce wam się załamują jak czytacie takie zielonego ludka ale prosze mnie zrozumieć: to jest Ukraina i za dobrze znam tamtejszych fachowców żeby im zlecić takie rzeczy więc musze się sam nauczyć no chyba że ktoś wpadnie nad Morze Czarne?


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

To tak z grubsza:
Konserwacja i serwis obejmuje następujące czynności :
a) przegląd obudowy urządzenia,
b) przegląd połączeń elektrycznych,
c) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
d) sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu,
e) czyszczenie filtrów powietrza w jednostkach ściennych, podsufitowych, kasetonowych
oraz wymiana filtrów w urządzeniach kanałowych.
f) czyszczenie skraplacza,
g) czyszczenie parownika,
h) sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
i) ewentualne uzupełnienie czynnika chłodzącego.


nietypowa sprawa c.d. - waldemar - 2009-08-10

f) czyszczenie skraplacza,
g) czyszczenie parownika,

uhu to już całkowita magia dla mnie-chyba przeceniłem swoje możliwości

a jeszcze to
d) sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu-
tu chyba dałbym radę kupić manometr ( ale jaki?) i byłoby ok ale diabeł tkwi dalej w szczegółach

dzięki tommatiz-jakiś kontakt do ciebie?


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

tommatiz@wp.pl Na początek wystarczy Tobie miernik temperatury zamiast manometrów. jak tambędziesz miał złe odczyty wtedy manometry. F i G to nic innego jak specjalna chemia i zwykła praca myjkowego Smile a to wszyscy potrafimy bez przeszkolenia Smile. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - byniom - 2009-08-10

wldemar czegoś tu nie rozumię bo napisałeś że sam to wszystko uruchomiłeś a teraz się pytasz czym to się mierzy więc jak to uruchomiłeś ? nie robiłeś próżni ? nie podpinałeś manometrów ? Jeżeli tylko skreciłeś śrubunki i odkręciłeś zawory to możesz mieć problemy techniczne .Nie śmieję się z ciebie jako nowicjusza tak jak to napisałeś w pierwszym poście ale jak do takiego sprzetu się zabierasz to wypadało by trochę narzedzi kupić tym bardziej że taką ilość miałeś do założenia .


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

waldemar napisał(a):f) czyszczenie skraplacza,
g) czyszczenie parownika,

uhu to już całkowita magia dla mnie-chyba przeceniłem swoje możliwości

a jeszcze to
d) sprawdzenie ciśnień pracy na ssaniu i tłoczeniu-
tu chyba dałbym radę kupić manometr ( ale jaki?) i byłoby ok ale diabeł tkwi dalej w szczegółach

dzięki tommatiz-jakiś kontakt do ciebie?
Napisałeś że dałbyś radę kupić manometr (tylko jaki) i tu jak kolega Byniom napisał to jak próżnię robiłeś i wpuszczałeś gaz??? Manometr to takie naj naj narzędzie w klimatyzacji. Tak to mniej więcej wygląda http://www.allegro.pl/item708086395_promocja_klimatyzacja_manometry_f_vat.html Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - waldemar - 2009-08-10

otóż te Haiery miały już w sobie gaz a nawet ciut więcej niż trzeba a następnie wg.instrukcji przedmuchałem wypuszczając ciut gazu w powietrze ( nastąpi atak ekologów?)i to był ten samodzielny montaż. może prymitywne ale skuteczne ( na razie)
mój sprzęt to kielicharka , klucze i pianka oraz rurki miedziane-powtarzam nie miałem innej możliwości-bo obiecał gosciu z tego forum przyjechać i liczyłem że przyjedzie ale nie dotarł, więc co miałem zrobić?
jak na razie wszystko chodzi ale myślę już o następnym sezonie


nietypowa sprawa c.d. - byniom - 2009-08-10

To zanim weźmiesz się za przegląd w przyszłym sezonie to kup przynajmniej manometry żebyś wiedział co tam piszczy w tych splitach i jak będziesz zadawał pytanie typu " koledzy klima mi słabo chłodzi i co to może być ? " to wtedy podasz jakie masz ciśnienia w układzie Big Grin bo będziesz miał na czym odczytać.


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Powiem tak i jest to autentyk Smile : w 1999 albo 1998 roku jak wchodziło LG do Polski i szkolenie robili Koreańczycy to padło pytanie ze strony monterów. Ile czasu ma być sprawdzana próżnia?? Koreańczycy zdziwili się popatrzyli na siebie, jeszcze raz tłumaczenie z Polskiego na Angielski i Koreańczycy powiedzieli: "Co to próżnia? Tego się nie robi tylko się przedmuchuje gazem" Więc kolego Waldemar tak to wygląda. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - waldemar - 2009-08-10

byniom napisał(a):To zanim weźmiesz się za przegląd w przyszłym sezonie to kup przynajmniej manometry żebyś wiedział co tam piszczy w tych splitach i jak będziesz zadawał pytanie typu " koledzy klima mi słabo chłodzi i co to może być ? " to wtedy podasz jakie masz ciśnienia w układzie Big Grin bo będziesz miał na czym odczytać.
ano nie będę żałował na manometr o nie, i wiem że muszę się jeszcze uczyć
jak na razie cieszę się że sobie poradziłem, Haiery się dobrze spisują i mimo temp . codziennej ok. 30 st dają rade
i trzymam za słowo i podam te ciśnienia w układzie hi,hi
dzieki byniom


nietypowa sprawa c.d. - tommatiz - 2009-08-10

Zainstalowałem ok 70 HAIEROW i tylko w jednym miałem awarię że pękła nakrętka chyba 1/2 na skraplaczu i gaz uciekł. NIC WIĘCEJ SIĘ Z TYMI URZĄDZENIAMI NIE DZIAŁO tylko ich design był taki sobie i jakość plastików kiepska reszta OK. Pzdr


nietypowa sprawa c.d. - byniom - 2009-08-11

Jeżeli do tej pory chodzą dobrze to miej nadzieję że tak będzie dalej Big Grin