LG kasetowy - morys - 2009-08-13

Witam wszystkich serdecznie
Klimatyzator (kaseta) jest w suficie.
Sterownik naścienny.
Po uruchomienu klimatyzacji mimo że na sterowniku jest ustawione chłodzenie, po kilku minutach zaczyna grzać !
W klimatyzatorze jest również opcja grzania.
Niestety chłodzenie nie działa.

Trochę znam sie na róznych urzadzeniach, moze mógłbym sobie sam to naprawić wymieniając jakąś część ?


LG kasetowy - barbie - 2009-08-14

sprawdz czy na pilocie ustawione jest chlodzenie,sprawdz nastawe zadanej temperatury,sprawdz cz nie jest wlaczony tryb automatyczny,ewentualnie odlacz zasilanie zaworu czterodrogowego.


LG kasetowy - barbie - 2009-08-14

sprawdz czy na pilocie wyswietla sie kod bledu -litera E i 2 cyfry.


LG kasetowy - morys - 2009-08-14

barbie napisał(a):...,ewentualnie odlacz zasilanie zaworu czterodrogowego.
Jeśli odłączę to zasilanie to wtedy urządzenie będzie tylko chłodzić ?
W którym miejjscu odłączyć ?
Jak wyglada miejsce podłączenia ?


LG kasetowy - byniom - 2009-08-14

W jednostce zewnętrznej masz ten zawór i tam pod listwę masz wpięte przewody. Jak odkręcisz klapkę to dojdziesz . Jak podasz typ to powiem ci który to przewód ale wydaje mi się że to jest drugi od prawej.


LG kasetowy - tommatiz - 2009-08-14

Czy ta maszyna była serwisowana czy jest jakaś historia napraw awarii tego urządzenia? Pzdr


LG kasetowy - morys - 2009-08-14

Brak historii, urządzenie nie serwisowane.
Czylo jak wypnę ten przewód (odlaczę) zasilanie zaworu czterodrogowego to urządzenie będzie chłodzić.
Nie będę miał wtedy żadnych błędów na wyświetlaczu ?


LG kasetowy - byniom - 2009-08-14

A masz jakiś bład ? Jak wypniesz zawór to jedynie wyeliminujesz to gdzy płytka sterownicza czyli elektronika jest wadliwa natomiast jeżeli zacioł się zawór to wypięcie przewodu nic nie da . Tak czy inaczej możesz wypiąc i sprawdź czy ci chłodzi. W normalnym stanie czyli bez napięciowym zawór jest ustawiony na chłodzenie a po podaniu napięcia przestawia się na grzanie.


LG kasetowy - morys - 2009-08-14

Przeczytałem w necie coś o diagnozie na magnes, ale nie za wiele z tego zrozumiałem Sad
Co jest z tym magnesem ?


LG kasetowy - byniom - 2009-08-15

To polega na tym że zamiast cewki zakładasz magnes stały i wtedy zawór się przełąncza . Są specjalne magnesy serwisowe wielkości cewki elektrozaworu.


LG kasetowy - barbie - 2009-08-15

aby poznac tresc kodu bledu LG wyslij SMS na nr 7043 o tresci LGCACXX iksy to numer bledu -dotyczy urzadzen komercyjnych -splity kasetonowe,kanalowe,przypodlogowo-sufitowe,podstropowe i uklad synchro.przy urzadzeniach pokojowych wpisz LGRACXX .


LG kasetowy - morys - 2009-09-15

Dzięki