Forum Klimatyzacja
Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Wątek: Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność (/showthread.php?tid=2798)



Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność - Darek-D95 - 2009-08-29

Witam Szanownych Panów,
Poszukuję wydajności przy to=-10 Copelanda CRN1 0500 TFD na R22.
Jeśli z któryś z Panów dysponuje takimi danymi będę bardzo wdzięczny.

Przy okazji mam zaproponowadż zestaw do schładzania tusz wiepszowych, gość powiększa masarnię. Pomieszczenie 8x4x3,5 m. ściana pustak wśrodku styropian plus płytki. towaru 4 tony. Życzy sobie w 12 h.
Proszę o podpowiedż jaką zastosować wydajność.
Serdecznie pozdrawiam.


Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność - szk6 - 2009-08-30

mało danych podałeś ale jak do schładzania tylko do 0*C z 30*C przyjąlem bez obsługi w środku to 10-11 kW dalta 7K jak ma mrozić to podaj dokładniej jaki styropian ile cm i czy jest zamkinięta


Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność - Darek-D95 - 2009-09-06

szk6 bardzo dziękuję za pomoc w ilości kW, chłodnia tylko do schładzania do 0*C.
Co do Copelanda to model na rynek amerykański na rynek europejski miał symbol CRNQ 0500. Jesli któryś z Panów miałby dane będę wdzięczny.
pozdrawiam


Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność - elektromechanik - 2009-09-06

Czy przypadkiem nie o to Ci chodzi?
http://www.totaline.com.tr/pdf/49/CRNQ%200500.pdf


Copeland CRN1 0500 TFD jaka wydajność - Darek-D95 - 2009-09-08

Dziękuję Paną za zainteresowanie i podpowiedzi. Zdobylem dane sprężarki Qo~10kW to=-10*C