Forum Klimatyzacja
Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile (/showthread.php?tid=2846)



Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - heineken72 - 2009-09-23

Elektra model PX (sufitowo-ścienny) 4,5 KW popracuje troche i sie wyłącza po kilku minutach.
Tak sie składa ze 10 lat temu je z kumplem montowaliśmy Wink (gość dał za nie wtedy łał ...16000 zł)
No nieważne... teraz czasem pochodzi godzinkę, dwie. Ciśnienia oki, temperatury tez. Klikson na spreżarce też oki. podejżewam czujki ze może straciły chrakterystyki.
Jak ktoś ma jakiś pomysł to prosze dać znac
pozd

aha.. widziałem ze czasem filter sie zaladza w spreżarce


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - tommatiz - 2009-09-23

Witam. Wyłącza się skraplacz mimo niskich ustawień na pilocie i działa tylko parownik? Jakie masz pobory prądu na sprężarce? Może jest wypracowana i się przegrzewa? Czy urządzenie było serwisowane i wymienniki są czyste w jed. wew i zew.? Czy turbina jest czysta? Na początek tyle. Czy trzymałeś czujkę w ręku oszukując jej temperaturę i mimo tego skraplacz się wyłączał?Pzdr


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - tommatiz - 2009-09-23

Jak by turbina była zasyfiona to by się lodził parownik i czujka anty lodzeniowa by rozłączała kompresor. Pzdr


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - tommatiz - 2009-09-23

Czy te urządzenia serwisowane były? Może z powodu brudu nie chłodzi. Dziś byłem przy Carrierze ( urządzenie w serwerowni) którego nikt nie serwisował ponad rok i skraplacz był tak zabity że ledwo co chodził. Po serwisie wszystko OK. Pzdr


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - heineken72 - 2009-09-23

Facet który korzysta z klimy to jakiś inż -domator.. widać dba o wymienniki (wewn i zewn.) Przychodze wszystko czysciutko, wydmuchane
Tammatiz.. z czujkami próbowałem trzymałem w paluchach z j.w i tą z zewnątz tez... to samo sie działo.
facet twierdzi ze w zeszłym roku mu uzupełniali (R22) i rok było oki
Temp sprezarki oki
Jak startuje ... zaladza sie po chwili do połowy filtr... (troche gazowa na kawałku też)
Pomyslałem ze moze freon brudny zapchał go.. nie ma tam czujników ciśnień... to proste urządzenie raczej.
Płyta głowna w jw. jak nowa..(kiedyś na serwisach raz widziałem uszkodzoną tylko w tych modelach)


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - tommatiz - 2009-09-24

Po mojemu skoro ktoś uzupełniał czynnik to bez zastanowienia ściągnij gaz na wagę i uzupełnij nowym czynnikiem ekologicznym R417A albo R419A. Wtedy będziesz wiedział ile go było w układzie. A skoro gaz ucieka to warto znaleźć nieszczelność ale to będziesz widział po ilości ściągniętego czynnika. Od tego bym zaczął skoro elektronicznie jest wszystko OK. Pzdr


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - p.obelix - 2009-09-25

A ja sądzę że to może być czujnik od skraplacza który tak na oprawdę nie reguluję predkością skraplacza. Ten oto czujnik ma za zadanie wyłączenie agrgatu gdy skraplacz jest zbyt goący. Najlepiej to zamiast czujnika zamonuj rezystor (11k omów) ale tej rezystancji nie jestem na sto procent pewien.


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - barbie - 2009-09-25

jeśli filtr przysprężarce jest siateczkowy -wielkości połowy średniego długopisu zastąp go kawałkiem rurki miedzianej filtr dwustronny zainstaluj na cieńszej rurze instalacji.układ osusz próżniowo napełnij klimatyzator wagowo nowym czynnikiem.


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - heineken72 - 2009-09-25

freon nie był wymieniany tylko dolewany takze nadal jest r22
fiter jest duzy ze 5 cm srdnica wys z 10 cm .. standardowy przy sprezarkach
takie małe to w lodówkach Wink


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - p.obelix - 2009-09-25

a tak pozatym to ma prawo ten filterek szronić gdy sprężarka stoi


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - barbie - 2009-09-25

takie małe filtry są powszechnie stosowane nawet wdużych klimatyzatorach większość serwisantów ich nie dostrzega -są owinięte czarną matą,mają średnicę niewiele większą od rurki.


Elektra model PX (suf-ścienny) wyłącza się co chwile - heineken72 - 2009-09-26

a tak jest coś takiego ale to chyba nie filterak a naczynko przelewowe.. tego nie rozbierałem nigdy