Forum Klimatyzacja
klima do serwerowni - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: klima do serwerowni (/showthread.php?tid=2848)



klima do serwerowni - roomas - 2009-09-25

Witam

to mój 1 post więc witam serdecznie wszystkich

niezbyt wiele wiem o klimatyzacji a czeka mnie zakup klimatyzacji do nowej serwerowni i zanim wsłucham się w monologi przedstawicieli handlowych chciałbym dowiedzieć się co Wy o tym myślicie

Pomieszczenie bez okien, ok 13 m2
Moc sprzętu ok 17,5 - 25 kW

na co mam jeszcze zwrócić uwagę ??

będę wdzięczny za sugestie


serdecznie pozdrawiam

roomas


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-09-25

Invertery i najlepiej dwa na wypadek awarii jednego, drugi będzie pracował. Jeżeli skroplina będzie gdzieś w środku np. toaleta czy kuchnia to OK, jeżeli skroplina na zewnątrz budynku to grzałka w rurę ociekową. Choć wszyscy wiemy że w serwerowni jest sucho ale lepiej dmuchać na zimno. Zdecydowanie najwyższa półka bo te klimatyzatory mają działać 24h/ na dobę przez okrągły rok więc tu nie ma co oszczędzać. Oczywiście urządzenia muszą mieć restart na wypadek zaniku napięcia same mają się włączyć i powrócić na ustawienia przed zanikiem prądu. Pzdr


klima do serwerowni - barbie - 2009-09-25

odradzam inwertery-przy silnych mrozaach nie będą działały,nawet te z wyższej półki cenowej.


klima do serwerowni - Fujitsu Szczecin - 2009-09-25

barbie napisał(a):odradzam inwertery-przy silnych mrozaach nie będą działały,nawet te z wyższej półki cenowej.
Witam

A czemu?

Pozdrawiam


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-09-25

Jak jest urządzenie przesterowane na czujce temperatury to spokojnie będzie działać. Mam dziesiątki inverterów zainstalowanych w serwerowniach i 4 lata temu jak był cały tydzień od -27'C to nic się nie działo. Dla mnie i mojej firmy było to sprawdzenie że invertery przebiły standardowe sprężarki. Pzdr


klima do serwerowni - barbie - 2009-09-25

co będzie jak tuningowany klimatyzator zepsuje się na gwarancji?


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-09-25

barbie napisał(a):co będzie jak tuningowany klimatyzator zepsuje się na gwarancji?
To nie jest Tuning!!!!! Toshiby się nie psują na gwarancji a ni po. Jak odradzasz invertery do serwerowni to odpowiedz mi czy Stefanbud dlaczego??? Wystarczy kilka fachowych zdań zalet invertera i wad. Ja od kliku lat sprzedaje tylko i wyłącznie invertery do serwerowni i w końcu jest tak jak powinno być. Czekamy na Twoje opinie. Pzdr


klima do serwerowni - Fujitsu Szczecin - 2009-09-25

Witam

Interesuje mnie co się dzieje z nimi w mrozy kolego Barbi, kiedyś cena była zaporowa.

Pozdrawiam


klima do serwerowni - barbie - 2009-09-25

przekaźniki telefoni komórkowej stoją zwykle w szczerym polu,sprzęt jest markowy,przy silnych mrozach były tam problemy-poniżej -15 stopni nie chciały pracować.inwertery są wrażliwe na silne pole elektromagnetyczne .niskie zużycie energji przez inwertery to tylko chwyt reklamowy.


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-09-25

Tu nie chodzi o niskie zużycie energii elektrycznej a ilość włączeń sprężarki. Klasyczna sprężarka włączając się od razu pracuje na maxa. Inverter rusza na taką moc na jaką ma zapotrzebowanie. Jak dobierzesz z byt mocne urządzenie klasyczne do serwerowni to same włączenia sprężarki uszkodzą ją samą bo będzie ich setki w skali tygodnia. Invertery mają bardziej zaawansowany olej odporny na warunki atmosferyczne. Zwróć uwagę na wykresy pracy sprężarki inverterowej a klasycznej to zobaczysz że rożnica jest i to KOLOSALNA w ilości zużytej energii. To wcale nie jest chwyt reklamowy, to widać na liczniku energii.


klima do serwerowni - Fujitsu Szczecin - 2009-09-25

barbie napisał(a):przekaźniki telefoni komórkowej stoją zwykle w szczerym polu,sprzęt jest markowy,przy silnych mrozach były tam problemy-poniżej -15 stopni nie chciały pracować.inwertery są wrażliwe na silne pole elektromagnetyczne .niskie zużycie energji przez inwertery to tylko chwyt reklamowy.
Witam

Powiem brzydko, co ma piernik do wiatraka. Przy inwerterze do serwerowni lub z przeznaczeniem do pracy całorocznej trzeba pamiętać o zestawie grzałka krateru i termostat. I jest dobrze. Raczej ważniejsze jest zaplanowanie drugiej jednostki awaryjnej i sprzężenie ich do pracy naprzemiennej lub awaryjnej.

Pozdrawiam


klima do serwerowni - p.obelix - 2009-09-25

Stefanbud ma rację nieważne jaka klima. Warzne są szczeguły takie jak
-grzałka odpływu jeśli wyprowadzony na zewnątrz
-grzałka karteru jeśli nie jest w standardzie lub nie jest to mitsubishi zubadan
-regulacja obrotów wętylatora skraplacza jesli nie jest w standardzie
-lepiej dwie mniejsze niezależne klimy nisz jedna większa
-przewymiarowanie parowników.


klima do serwerowni - crocens - 2009-09-25

Witam,
Ja na dzień dobry postawiłbym pytanie co w tej serwerowni bedzie. To ze komputery to wiemy, ale czy zamkniete w szafie? czy zwykłe PC czy specjalistyczne urządzenia modułowe zwarte w szafach (np. urządzenia Cisco)?
Urządzenia o mocy nawet do 30kW można zamknąć w jednej szafie IT i skutecznie ja schłodzić. Mało trochę danych jak dla mnie co do samych urządzeń bo mozna różne urządzenia różnie chlodzić...

A co do inwerterów czy zwykłych... kiedys zakładalo się na on/off i dzialało. "Pakiet zimowy" i heja, hula do dzisiaj.
Dzieś są inwertery i też hula...


klima do serwerowni - Remik - 2009-09-26

tommatiz napisał(a):Jak jest urządzenie przesterowane na czujce temperatury to spokojnie będzie działać. Mam dziesiątki inverterów zainstalowanych w serwerowniach i 4 lata temu jak był cały tydzień od -27'C to nic się nie działo. Dla mnie i mojej firmy było to sprawdzenie że invertery przebiły standardowe sprężarki. Pzdr
Witam
Czy mógłbyś rozwinąć temat przesterowania czujki temperatury?
Którą czujkę ? W jaki sposób ? I jaki to ma wpływ na pracę inwertera ?


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-09-26

Wystarczy że czujka ze skraplacza będzie cofnięta w okolice kompresora albo do pomieszczenia gdzie temp. nie będzie niższa niż -15'C i wtedy mamy urządzenie przystosowane do pracy całorocznej nawet przy bardzo niskich temperaturach rzędu nawet -30'C jakie panują w Suwalskim. Dodam że te próby były robione na marce Mitsubishi i Toshiba i tylko INVERTEROWE. Pzdr


klima do serwerowni - dominik486 - 2009-09-26

Jezeli to by miały być urzadzenia, które mozna umiescic w szafie, to byłoby najkożystniej. Nigdy do serwerowni nie powinno się dawac nawet o za duzej mocy 1 agregat, tylko je rozbic na 2. W razie awarii, zanim przyjedzie serwis działa chociaz 1.
Podaj jakieś szczegóły.
Pozdrawiam


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-09-26

My o tym wiemy ale inwestor ma swoje zdanie finansowe, stać go na jeden i ma być dobrze. Pzdr


klima do serwerowni - barbie - 2009-09-26

dlaczego firmy produkujące inwertery ograniczają minimalną temperaturę w jakiej może pracować jednostka zewnętrzna-to nie jest ich fanaberia;zapewne ograniczenia nie wprowadzono z sufitu,tylko była racjonalna przyczyna.po co winwerterze jest tak duży radiator elektroniki-zapewne dla oszczędności prądu elektrycznego.


klima do serwerowni - roomas - 2009-09-29

witam

bardzo dziekuje wszystkim za odpowiedzi,
bardzo mi pomogły

serdecznie pozdrawiam


klima do serwerowni - Martind - 2009-10-19

Inwerter - jeśli chodzi o serwerownie i gwarantowane napięcie. Mały prąd rozruchowy i duuża elastyczność, choć polecam urzadzenia on/off.
pozdrawiam


klima do serwerowni - Hipek - 2009-10-20

Kolega przecież napisał, że ma duże zyski i pomiesczenie bez okien i musi chłodzić w zmienie a nie grzać - szanowni Panosiwe szpece ! . Niektórzy wyjeżdżają tu z kontenerem na polu. A z resztą gdzie, kto ?, kiedy ? widział serwerownie na polu ?! co najwyżej jakiś mały BTS, którego trzeba dogrzać w zimie bo to prawie żadnego ciepła nie emituje.
Pytanie jaki producent ma sprzęt gwarantujący chłodzenie do -20C, i daje 5 lat na sprężarkę bez fikołajków z czujnikiem ?? Tohiba ? Mitsubishi ? Jakie modele ?...


klima do serwerowni - tommatiz - 2009-10-20

Kolega rooms podziękował za wszelkie odpowiedzi czym za razem zakończył temat więc nie rozumiem dwóch ostatnich postów.....Pzdr