klimatyzator okienny - europejczyk - 2009-10-07

witam kolegów dostał mi sie w rece taki klimatyzator, chłodzi parownik lecz po wyłączeniu słychać tak jak by bulgotanie. jaka może być przyczyna?


klimatyzator okienny - tommatiz - 2009-10-07

Może po wyłączeniu resztki gazu się przemieszczają ale to bardziej syczenie powinno być słychać a bulgotanie może kropel wody z odprowadzenia skroplin?? Nic innego w okiennym nie ma co by mogło bulgotać. A czy te bulgotanie ma jakiś wpływ na pracę urządzenia czy po prostu Twoja ciekawość? Pzdr


klimatyzator okienny - europejczyk - 2009-10-07

Klimatyzator chodzi na r407 jakie ciśnienie powinien mieć na scaniu ?
dzieki i pozdawiam kolgów Smile


klimatyzator okienny - tommatiz - 2009-10-07

Z tego co wiem to tam nie masz zaworu serwisowego i nie sprawdzisz ciśnienia chyba że ktoś go w lutował. Ciśnienie jest zależne od temperatury powietrza. pzdr


klimatyzator okienny - barbie - 2009-10-08

przedmuchaj parownik i skraplacz sprężonym powietrzem,zwykle są bardzo brudne.wentylator w podokienniaku jest wspólny i pracuje non stop.