SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH (/showthread.php?tid=2913) |
SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH - p.obelix - 2009-11-01 Szukam dokumentacji technicznej tego sprzętu. Chodzi mi dokładniej o rezystancję czujnika pomieszczenia. Mam bardzo duże wahania temperatury na grzaniu grzeje do 28 pomimo że nastawione 21 i odwrotnie na chłodzeniu schładza za mocno. SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH - barbie - 2009-11-02 w tych modelach sonda temperatury jest w pilocie.klima i pilot powinny się widzieć. SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH - p.obelix - 2009-11-02 to tylko opcja którą włączasz i wyłączasz. SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH - tommatiz - 2009-11-02 Dane techniczne Toshiby mówią o 10 kOHM przy 25"C i podobnie mówi też LG więc możesz przyjąc te dane do SANYO. Sprawdzając oporność włóż czujkę do mocno ciepłej wody i sprawdzaj czy zmienia się oporność. Objawy jak by charakterystyczne dla takiej różnicy w zadanej temperaturze a faktycznym chłodzeniem i grzaniem. Może po prostu czujka straciła charakterystykę. Pzdr SANYO SAP-XR94EH SAP-CR94EH - p.obelix - 2009-11-02 Dzięki też tak myślałem ale wolałem się upewnić. |